在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?
包括電壓、電流的變化,電容電流的流向,故障點電流的計算,等等能不能以教學的圖解方法講一講?看了書,但是還是不明白,尤其那個向量圖,麻煩各位!!
基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計
中性點不接地系統單相接地故障定位新方法
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談談.3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?
眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超
我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向為由母線流向線路);故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,請問到底誰是對的?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種。求解?最好說明是故障點到電源側,還是故障點到負荷側,兩個地方的不一樣,都解釋一下,感謝。在線等....
中性點不接地系統單相接地選線方法的研究
如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕、多雨天氣。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能
中性點不接地系統單相接地保護的分析
我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
各位高手: 我單位是中性點不接地的10KV系統,從10KV總配到下面幾個10KV分站的電纜有的是2根約900m長的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并聯,有的是6根約500長的240mm2電纜并聯,請問它們的單相接地故障電容電流是不是單根電纜的2倍或6倍? 多謝! sunyanshi63@163.com
小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。在該系統中,如發生單相接地時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),且系統絕緣又是按線電壓設計的,所以允許短時運行而不切斷故障設備,從而提高了供電可靠性。但是,若一相發生接地,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,特別是發生間歇性電弧接地時,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍。這種過電壓對系統的安全威脅很大,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障。因此,值班人員應迅速尋找接地點,并及時隔離。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,“x x千伏母線接地”光字牌亮,個性點經消弧線圈接地的系統,常常還有“
知識點:故障電流
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。