一起中性點不接地系統故障原因分析
小電流接地系統接地的原因分析及對策
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
1接地變壓器的基本工作原理 我國電力系統中配電網一般都采用中性點不接地的運行方式。但是當系統發生單相接地時,接地相的接地電流是非故障相對地電容電流之和。當接地電流超過10A時,每次電流過零點都會產生的一個暫時性熄弧過程和伴隨其后的再度擊穿絕緣都會引起電網中的電磁能量的劇烈震蕩,使非故障相,系統中性點乃至故障相產生電弧接地過電壓,這種過電壓可高達4倍或更高。它將嚴重威脅電網設備的絕緣,危及電網的安全運行。為了抑制弧光接地過電壓,就必須改電網中性點不接地系統為中點經電阻接地或經消弧線圈接地。為系統接地而必須取得中性點時,還有一種最佳辦法,那就是是增設YN,yn0型變壓器或ZN型接地變壓器。 由于一般電網變電
1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,接入過
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
一、系統泄漏診斷 在系統正常運行狀態下,系統允許泄漏量即系統允許補水量不應超過總循環水量的百分之二,否則視為系統泄漏故障。 系統是否存在泄漏故障以及故障地點的判斷,應根據下列現象進行綜合分析: 1. 統計補水量,若平均每小時的補水量超過系統每小時的總循環水量的百分之二,則可判斷系統存在泄漏故障。 2. 當系統泄漏故障嚴重時,系統壓力明顯下降,表明系統循環流量明顯增加。 3. 系統恒壓點壓力下降,難以維護在給定值。 4.泄漏處壓力明顯下降,其上游管段壓降增加,上游管段壓降減少,若根據壓力測量值繪制水壓圖,則泄漏地點的上游水力坡線變陡;下游水力坡線變緩。因此,可以判斷泄漏地點將發生在供、回水壓差增大的下游端,或供、回水壓差減少的上游端。 5.如果泄漏發生在某個熱力站支線上,那么該熱力站供回水壓力都會下降。對該熱力站停運數分鐘,壓力下降迅速,通水時有注水聲。 6.對于熱用戶泄漏嚴重時,來不及補水,系統出現倒空現象。在散熱器中能聽到潺潺水聲。在系統高處,打開排氣閥,
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大?。?反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅
知識點:接地電流系統
本文“反滲透系統故障案例分析”,僅作拋磚引玉,希望大家多分享解決RO故障的經驗,共同促進。
《EXC9000勵磁系統整機調試及檢驗報告》1、機組參數 要求全部填寫,明白每個參數在調試中起到的作用 (1)額定功率、電壓、電流、功率因數、PT變比、CT變比 作用:校準機組的有功功率、無功功率 機端電壓、定子電流。 (2)勵磁變副邊CT變比 作用:校準勵磁電流 (3)分流器參數:用于校準功率柜和滅磁柜的輸出電流 (4)功率柜數量:用于決定智能化均流時給定電流值的分配。2、操作回路及信號回路檢查 (1)將試驗機組接線與勵磁設備連接好,特別注意CT不能開路,PT不能短路;將勵磁裝置內各總線和芯片連接布置到位。(重點注意:起勵電源和合閘電源接入時不能通過FU61、FU62保險絲,否則必燒保險絲) (2)將各保險絲、斷路器分斷,用萬用表檢查勵磁裝置內部的DC220V/DC110V、AC380V、DC24V回路有無短路,每個功率柜主回路三相有無短路; (3)將各重要器件:顯示屏、調節器各電路板、智能模塊電源插頭拔出,確保處于不帶電狀態; (4)對于EXC
工廠用電中,假如說90KW電機的機床,配的熔斷器和斷路器是很大的,如果配電箱外殼帶電,短路電流是不可能把熔斷器熔斷的,這時候的保護改怎么弄呢?用漏電保護的斷路器?算什么保護方式呢?
小電流接地系統故障分析
小電流接地系統故障分析專題,為您提供小電流接地系統故障分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小電流接地系統故障分析 相關的專業交流討論,更多小電流接地系統故障分析相關內容請訪問