亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 采用經電阻接地的運行方式

    目前,我國已有不少配電網中性點采用了經電阻接地的運行方式。安裝中性點接地電阻柜后,當發生非金屬性接地時,受接地點電阻的影響,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地時有顯著降低,同時,健全相電壓上升也顯著降低,零序電壓值約為單相金屬性接地的一半。產品采用優質進口不銹鋼或國產不銹鋼電熱金屬材料,具有電導率高、溫度系數高、耐腐蝕、耐高溫、抗氧化能力強、抗拉強度高及阻值穩定等優良特點,產品運行安全可靠。由此可見,采用中性點經電阻接地,可降低單相接地時的暫態過電壓、消除弧光接地過電壓和某些諧振過電壓,并能采用簡單的繼電保護裝置迅速選擇故障線路,切除故障點。

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 關于中壓小電阻接地的討論

    關于中壓小電阻接地的討論

    多年來城市10kV系統(稱中壓系統)都采用不接地系統,近幾年來一些城市將10kV系統改為小電阻接地系統,引來了電氣設計的一些新的做法,必須引起注意。本人希望通過提問討論的方式提高水平。我先拋磚引玉提出一些問題,希望各位大俠踴躍跟進提出見解。對于我提出的問題的解答稍后公布!1 為什么要從不接地系統改為小電阻接地系統?2 對小電阻接地的中壓系統接地,電氣設計有什么《規范》可作為依據?3 按照國家標準變電所要設2個互相獨立的接地極,接地極在地中應相距多少?4 這2個接地極的接地電阻應該多少?

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?

  • 接地電阻柜是如何命名的?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!

  • 求問,為啥接地電阻4歐姆?

    許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?

  • 路燈燈桿接地電阻的問題

    路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適??對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下。。。

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復。

  • 淺析降低接地電阻的方法

    淺析降低接地電阻的方法

  • 降低接地電阻的方式方法

    降低接地電阻的方式方法

  • 請教沖擊接地電阻的計算

    下面圖片中的內容來自GB50057。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,但感覺沒有依據)?提前謝謝您的回復。

  • 關于接地電阻柜的試驗和檢查

    當接地電阻柜安裝好后,打開前門,檢查柜內的設備和接線的情況,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,避免發生火災。 2.檢查絕緣子,套管有無損壞,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系。 3.檢查所有電氣連接,確保連接牢固可靠。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,測量絕緣電阻,按照規定標準進行工頻耐壓試驗。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,同時對防止鐵磁諧振過電壓,也有顯著作用。

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 接地電阻柜的類型與選擇

    標題:接地電阻柜的類型與選擇 在電氣系統中,接地電阻柜起著至關重要的作用,它能夠確保電力設備安全運行,同時防止潛在的電擊和火災風險。那么,接地電阻柜有哪些類型呢? 1. 手動型接地電阻柜 手動型接地電阻柜適用于各種電力設備,如發電機、變壓器、配電柜等。它具有手動控制的功能,能夠根據需要手動調整接地電阻的大小。這種類型的接地電阻柜操作簡單,易于維護,但需要人工干預,對于無人值守的設備可能存在一定的安全隱患。 2. 自動型接地電阻柜 自動型接地電阻柜是一種智能化的設備,它能夠自動檢測電力設備的接地狀態,并根據檢測結果自動調整接地電阻的大小。這種類型的接地電阻柜能夠大大提高電力設備的安全性,同時減少人工干預的需求。但是,自動型接地電阻柜的價格相對較高,對于一些小型企業可能存在一定的經濟壓力。 3. 防爆型接地電阻柜

點擊加載更多

低電阻接地模塊

低電阻接地模塊專題,為您提供低電阻接地模塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低電阻接地模塊 相關的專業交流討論,更多低電阻接地模塊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

植物種植心得

防雷模塊

主站蜘蛛池模板: 国产成人高清亚洲一区久久| 亚洲免费福利视频| 欧美在线网址| 欧美 日产 国产精品| 亚洲桃色视频| 亚洲国产精品影院 | 在线观看免费av网站| 伊人中文字幕在线| 亚洲一区免费| 亚洲综合站| 伊人网视频在线观看| 在线观看国产小视频| 在线观看免费成人| 国产成人亚洲综合无| 醉酒后让娇妻尝试三p| 男人的天堂久久精品激情a| 成年人视频在线免费观看| 国产在线观看免费| www.久久精品视频| 97在线视频免费播放| 99re8在这里只有精品23| 3344永久在线观看视频免费首页| 久久亚洲精选| 91免费永久在线地址| 成人免费观看在线视频| 国产第一页在线观看| 黄网站免费观看| 毛片网站免费| 日本欧美一二三区色视频| 日韩视频在线观看| 亚洲精品无码专区在线播放 | 欧美尻逼| 日本成人免费在线观看| 天码毛片一区二区三区入口| 亚洲国产人成网站在线电影动漫| 亚洲视频在线观看地址| 中文字幕亚洲无线码a| 久久中文字幕免费视频| 成人网在线观看| 黄网站免费在线观看| 欧美的高清视频在线观看|