中性點直接接地、經低阻接地、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊?線路絕緣有何區別?過電壓水平?
知識點:架空復合地線光纜
1電力自動化技術應用的主要范圍 第一,應用于發電廠中。將電力自動化技術應用于發電廠中主要表現在實現遠程控制,對有功負荷進行經濟分配,自動控制無功功率和母線電壓的增減。通過計算機技術的運用來實現自動控制站內機組的運行情況,實現站內的安全檢測和應急控制,從而保障發電機組的安全。尤其是在對設備的運行情況進行檢測和控制時,可以通過遠程計算機來完成工作要求,并通過系統采集的數據進行分析來達到全面控制的要求,最終完成整個控制過程。第二,應用于供電系統中。將自動化技術運用于供電系統中主要包括三個方面到的內容:首先,控制負荷的系統,及通過對工頻和聲頻的負荷曲線上進行描繪與記錄,對電能的使用情況進行分析和控制[1];其次,利用計算機技術和通信技術,對電力系統進行集中優化處理,充分運用采集的信息對電力系統的運行情況進行及時地維護和監控[2];最后,將小型的計算機設備加以應用,從而達到實時控制電力系統的目的。第三,應用于電網調度中。在電網調度過程中,充分利用計算機來采集信息、計算工況以及檢測系統
<<電力系統實用運行技術問答>>(只有目錄)很想把它共享給大家,可不知道怎么弄好,市高手指點一下!
5月20日之前有效
來自于國網南電和南瑞專家的技術方案,希望對大家有用。
論文簡介:光伏電站接入電力系統的技術規定GB_Z 19964-2005 投稿網友:zhizunxiaoshu 上傳時間: 2013-06-24
電力系統微機繼電保護技術
電力系統主要參量的監測技術 摘要本系統采用8031單片機為核心的微機系統對電力系統的三相電壓、電流、功率因素、無功功率、頻率等主要參量進行實時監測的技術。
論文摘要:本文以智能電網應用技術及系統為研究對象,從電力技術的發展以及智能電網規劃在電力系統規劃中的意義這兩個方面入手,對電力技術及電力系統規劃工作進行了較為詳細的分析與闡述,并據此論證了做好這一工作在促進電力技術乃至整個電力電網運行系統穩定、長效發展過程中所起到的至關重要的作用與意義。 從理論上來說,電力系統是指將發電、變電、輸電以及用電等電能在運行過程中的循環性工作環節所構成的電能生產、傳輸、分配以及消費工作有機結合在一起的系統統稱。在全球經濟一體化進程加劇與城市化建設規模不斷擴大的推動作用下,不僅電網運行管理體制發生著深刻的變革,現代經濟社會電網系統的可靠性需求也在不斷提升,這使得相關工作人員需要認識到發展新時期的電網技術已成為電力電網系統不斷向前發展的必然選擇與趨勢。而智能電網技術作為這種新時期電網技術的核心與重點,在電力技術與電力系統規劃中發揮著極為重要
一、電力企業網格信息安全基本概述 1、電力企業網格信息安全指標分析。我國的經濟快速發展和電力行業的支持有著密切的關系,不僅如此,電力系統也是我國的各個產業發展的基礎,網格信息安全是電力系統當中的一個特重要分支,主要就是起到實際工作中的數據傳輸的功能,為能夠將電力一體化模式得以實現[1],電力企業就對網格信息系統進行了引進,尤其是在近些年,為電力行業的發展起到了重要促進作用。在當前,電力企業網格信息系統的作用已經愈來愈重要,所以保障其系統的安全就顯得格外重要,故此電力企業就需要在安全指標方面進行制定,這樣就能夠有序的進行對電力企業網格安全系統進行保證。在具體的指標上是多方面的,主要有保密指標、存儲指標、使用指標、審核指標、人員指標這幾個重要的指標[2],其中在保密指標方面主要就是電力企業網格信息數據必須要保密,除授權人使用之外不能對其他人透露。 2、電力企業網格信息安全功能分析。在電力企業網格信息安全的功能主
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。
前言 近年來,隨著電子及計算機通信技術的快速發展為繼電保護技術的發展注入了新的活力,同時也給繼電保護技術不斷的提出了新的要求。作為繼電保護技術如何才能有效的遏制故障,使電力系統的運行效率及運行質量得到有效的保障,是繼電保護工作技術人員需要解決的技術問題。 一、繼電保護的定義與作用 所謂繼電保護是指當電力系統發生故障或出現異常現象時,利用一些電氣自動裝置將故障部分從系統中迅速切除或在發生異常時及時發出信號,以達到縮小故障范圍,減少故障損失,保證系統安全運行的目的:繼電保護一般由測量部分、邏輯部分和執行部分組成。 繼電保護的作用可以簡單的理解為:當電力系統的被保護元件發生故障時,繼電
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。
知識點:中性點
電力系統電壓和無功電力技術導則
電力系統中性點節地技術.zip