2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因)。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!
比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝
電氣小白:在臨時施工用電計算時,算出電流后,往往再查表選擇電纜截面,請問這個表是哪里的表?請詳細指明哪本書或手冊的那幾頁。謝謝。
比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?還是先選出相應的開關再選電纜啊謝謝
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
由于總圖布置和甲方建筑面積的限制,部分負荷離變壓器和總的配電柜較遠,故在90米外另設一配電室,此部分負荷由總的配電柜供電,計算電流為1100A,請問應該選用YJV多少截面的電纜?麻煩大家給點建議咯。
1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,該如何計算電流并且選擇電纜?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,還是根據總安裝容量來計算?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定?
請教大家一個問題:760A的電流要選擇多大的電纜啊?我查了一下表,找不到這么大的電纜啊?是不是要分成幾條回路啊?最好分成幾條呢?希望各位大蝦不吝賜教,小弟先在此謝過了!
在低壓單相室外配電中,必須計算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,以6平方毫米的YJV電纜為例,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少?
我有廠家的一本選型手冊: 電機功率 計算電流 斷路器整定值 電纜(YJV) 選型手冊 37kW 100A 3×35+1×16(最小載流量為98A)我的計算 37kW 56.2A 56.2×1.25=70.25 3×25+1×16(最小載流量為82A) (需要系數和功率因數都按0.8計算) 選80A問題:我計算出來的怎么偏小,按我的計算選型的話,有問題嗎?希望大家指導,謝謝
各位大俠,小弟最近遇到一個問題很糾結啊,問題如下:一幢辦公樓進線設計為:Pe=343KW,Pjs=308.7,Kx=0.9,Ijs=521A,cosφ=0.9,每個數據表示的具體含義到底是什么,根據這些數據如何計算確定電纜截面,設計使用的電纜是ZR-YJV-1KV-2*(4*120/G100)FC,我查了一下120的電纜單芯的載流量大概是369A,那么三薪就應該是1000多安培,肯定能滿足負荷了,為什么要設計成兩根?而且我問了一個我們這一個懂電的,他說根據什么功率什么的,得用兩根,我覺得他說的不對,請大家積極討論,具體算法和實際應該選擇的截面!
請教電纜按經濟電流選擇截面后,是否需要按溫度, 敷設方式等進行載流量的校正?依據是什么?提前謝謝您的回復。
知識點:電纜
請問各路高手,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,功率110KW,怎樣選電纜。”當中的“0.0175”是什么意思?為什么是“220*5%”不是“380*5%”?
我們知道CT二次負擔包括二次電纜及負載(繼電器、儀表等)。在這里說一下二次電纜負擔的計算方法,可以為我們CT選型及二次電纜選型提供依據。我們知道導線電阻=ρL/S,ρ為導體的電阻率,銅的電阻率為0.0172,L為 導體長度,單位米,S為導體截面,單位平方毫米。舉個例子,CT為星接,CT與控制室距離100米,那么每相CT電纜的負擔為:采用1.5平方電纜時:0.0172×200/1.5=2.3歐采用2.5平方電纜時:0.0172×200/2.5=1.376歐距離50米時1.5平電纜1.15歐,2.5平電纜0.7歐。就地安裝時2.5平線為0.07歐與繼電器阻抗持平。一般繼電器的功率為1VA左右,微機保護每相功率也在1VA左右,折算到阻抗為0.04歐。即便是3-4塊繼電器串在一起,也只是0.1歐多一點,所以CT的二次負擔當CT與保護安裝處的距離超過50米時主要體現在二次電纜
低壓配電柜某一出線回路(該柜安裝有8個出線回路,正常情況下均運行)的計算電流為90A,各位同行在選擇開關及電纜時怎樣選擇。電纜采用電纜溝及橋架敷設。
有施工的報臨電,建設設備,有塔吊,電焊機一類的,報了160kW的總設備容量,考慮需要系數和同時系數,我覺得給他現場250A的開關足夠了,但是施工單位非說不夠,他的設備有啟動電流,在別的地方都得用400A的開關,電纜用120的,沒問題,我說要用400A的開關 電纜必須用240的。施工單位說成本太大電纜 現在真是有點疑惑了,電纜是應該根據開關選擇還是根據實際負荷電流選擇?怎么控制施工臨電的開關大小?太小了有啟動電流的話會跳閘,太大了 電纜成本又高了!