論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06
圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,C值這個構造主要起什么作用?增強穩定性?還是利于空氣流通?
論文簡介:01SJ913住宅廚房,包含廚房管道、電氣等布置,適用于燃氣為熱源的新建住宅! 投稿網友:yuji001 上傳時間: 2013-08-10
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 編輯 排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3cm~5cm的距離,怎么把這個縫隙補上?用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?
摘要:通過對等截面水泥煙道模型沿程阻力的實驗研究得到煙道內壁絕對粗糙度K值,從而為煙道系統設計提供依據。運用fluent氣流模擬,提出了煙道系統沿程阻力估算公式,通過與理論計算結果的比對,證明了其在實踐中應用的可行性。關鍵詞:住宅廚房煙道沿程阻力當量糙粒高度氣流模擬沿程阻力估算 目前我國大多數低、中、高層住宅的廚房采用了集中排煙系統,最高應用層數已達48層,正在設計的有50層。集中排煙系統的流動主要由以下三個部分組成:煙道內壁粗糙形成的煙氣流動沿程阻力;主煙道與用戶支管的煙氣匯合產生的合流阻力以及用戶止逆閥、煙道排風帽等設備造成的局部阻力。對于高層住宅而言,數十米甚至超過一百米的內壁粗糙的煙道會造成很大的流動阻力,要求排油煙機需具備較大的出口全壓。由于煙道系統的設計通常采用估算法,即根據使用條件及設計參數假設一個煙道的截面尺寸,然后過計算校該其尺寸是否能滿足要求,因此設計時合理地選用K值(管道內壁當量糙粒高度)成為設計有效煙道截面尺寸的必要條件。目前所使用的煙道一般均為玻纖網增強水泥混凝土管道,內壁的光潔度較好。現有相關資料給出的混凝土管道內壁的絕對粗糙度一般為1
某項目商業餐飲用煙道接入住宅排風井,風井采用磚砌加抹灰,后期商業餐飲排煙道使用后,導致風井漏煙,是否可以用磚砌煙道,尺寸及做法有什么具體要求
一個培訓課上學習的東西,希望對大家有用
該樓在深圳,2000年的房子,當初未設計排煙道,一到做飯時,和種味道飄入內,關門關窗房內以不通風,管理處說沒法搞,我們業主想解決,請和位大俠指點,費用不要太高,有圖片參考,
住宅廚房煙道是否要加止回閥以便于后期接管,止回閥是不是風速必須要大于8m/s 才能順利排風呢?請教一下各位大神另外:風機出口軟接是否能做變徑用?
住宅復合式垂直集中排煙氣系統-2002瓊02J06煙道圖集
來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 住宅的煙道,是指住宅用于廚房排放油煙和烹調廢氣的豎向排煙道。我國城市住宅,尤其是高層住宅中,普遍采用了煙道或風道。 目前市場上新出現的煙道形式很多,大家不妨看看住宅產業專家對各種形式煙道的評價。 一、單煙道式 1、構造單煙道式煙道由一個簡單的矩形煙管構成,垂直穿越各層住宅,在每層住宅中留有一個連接排油煙機的進風口,底層由一個補風口補氣,其原理是各層煙氣在排油煙機的推動下,將油煙排入煙道中,由于煙氣溫度的作用,在煙道中產生上升浮力,從出屋面的出風口將煙氣排出。
住宅戶內的排氣道、排煙道、排水井,耐火極限如何達到1.0h?玻璃纖維增強混凝土GRC,能否作為管井的隔墻,厚度應該多少,有無規范依據?根據圖集《住宅排氣道(一)》07J916-1第4頁5.7條:排氣道壁加外粉刷的厚度應滿足消防規范對豎向管道的井壁耐火極限要求。如果光靠成品排氣道加外粉刷,不采取其他措施,耐火極限能達到1.0嗎?
8.4.9 排煙管道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。吊頂內需要考慮,同樣道理房間內的垂直排煙道是不是也應該考慮一下
排煙道設計安裝不合理 原因分析 廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種: 一、
廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種:一、主排煙管道通風面積不夠根據工程經驗,排煙主管道內風速不能超過15m/s,否則在運行一個時期以后很容易造成排煙系統不通暢。在油煙凈化器的運行實踐中,大部分案例都是因排煙管道通風面積不足引起的不通暢,管道內氣體的流速都在15m/s以上。二、管道截面積變小
首先 在此謝謝各位專業前輩對一個剛入行 卻沒師傅的可憐暖通小蝦米提供專業援助本次工程非常急 我鴨梨很大 愿好人一生平安 防排煙問題涉及到生命安全 望各位前輩為小弟指點迷津工程概況: 上傳圖為27層 地下2層的住宅 如圖所示 前室和樓梯間樓上均有窗戶 地下樓梯間和前室建筑只能給一個風機位置和風井問題1:在大紅皮書上 我只找到地下一層的風量如何估算 那么請問 地下二層的風量如何計算 2:可否按我圖上所示 加個余壓閥門 根據樓梯間比前室多25PA的方式 來節省前室的加壓送風系統(建筑說可以 但是我還是想弄明白) 如果可以 請問 風機的選擇是兩者風量之和么 余壓閥的大小根據什么來確定呢 怎么選擇呢 3:下面的小前室 由于樓上也沒窗戶 我是做的風機從樓上下來的 常閉送風口 地下室如何和樓上的合用風機呢 大紅皮上說用變頻風機 請問有沒有別的辦法 比如選擇一個風機 樓上著火就開三層 樓下著火就光開樓下 那么這種風機的風量是選取地上風量和地下風量之和還是選取其中風量最大的值呢 4:在論壇里看到 風壓過大
我們這剛設計了某大公司的廚房,依據排煙設計手冊計算,需要排風機風量為70000M3/H,可是這樣廚房每分鐘就要換氣1次,此房間又沒有送風,冬季如哈保證房間的溫度,求教!給是甲方說,加空調他們不認可,怎么辦,設計小了又怕煙排不出去!求教!
在一層樓面有一個10個平方的廚房需要設置排煙,外墻不能穿孔排煙,現在考慮從地下走管排煙,不知道行不?行的話,看有人有沒有標準圖集給我發一個!!!謝謝了!!!
各位高手!有做過餐廳廚房的排煙和換氣的嗎?小弟有一個餐廳老是出現,煙和熱氣排不出去的問題。我想了解一下,要怎么樣去配置風機大小、風管的大小以及出口風速計算。
湖北最新省標圖集下載:住宅廚房煙道、衛生間排氣道(10EJ507最新出臺,05EJ505、05EJ506廢止)鄂標辦(2010)第2號關于批準《住宅廚房衛生間排氣道安裝構造(一)——變壓拔氣式三防排氣道系統》圖集為湖北省工程建設標準設計推薦圖的通知各市、州、直轄市建委、林區建設局,有關設計單位:由湖北省建筑標準設計研究院編制的《住宅廚房衛生間排氣道安裝構造(一)——變壓拔氣式三防排氣道系統》圖集,經湖北省工程建設標準設計技術委員會審查,現批準為湖北省工程建設標準設計推薦圖。圖集號為10EJ507,自2010年4月1日起生效,有效期5年。湖北省工程建設標準設計辦公室2010年3月15日[ 本帖最后由 zzoufengg 于 2010-6-1 11:19 編輯 ]