氣壓罐工作壓力比怎么確定?就是在0.65-0.85之間隨便選,還是有其他的依據?各位在選擇氣壓罐又是如何選的哪?求各位大俠的指教哇!!
一,如果無法設置十分鐘水箱,用氣壓罐解決噴淋和消火栓系統的初期用水,那么對于氣壓罐的流量和調節容積的確定我有疑問.按照規范10.3.2噴淋是5L/s,調節容積就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按設計流量?二,如果有高位水箱,滿足水量,但不能滿足壓力,氣壓罐的容積又是多大呢?按理氣壓罐補水泵取自水箱和消防水池效果是一樣的,是不是水箱可以取消呢?望高人解決,盼望!
一5層的辦公樓,面積8000多平,因設中央空調,考慮自噴,按輕級危險設計,水量15.96l/s,消火栓系統15l/s.按規范設屋頂水箱,但屋面為鋼屋面,不能設水箱,只好設氣壓罐.請問氣壓罐的容積是否按屋頂水箱的大小(18立方米)考慮(此考慮包括消火栓系統的初期水量)?如此大的氣壓罐,尺寸是多少?可有圖集?再者,可有其他更好的辦法解決這個問題?謝謝.
題目:某一補氣式氣壓給水設備為自動噴水系統的高位水箱增壓穩壓設備裝置,消防貯水容積為0.15m3,β=1.1,α=0.85,氣壓罐最低工作壓力P1=0.15Mpa(表壓),則空罐壓力及氣壓罐最高工作壓力(表壓)分別為()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36題目答案為A本人計算如下:補氣式氣壓罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(絕對壓力),則表壓0.227-0.1=0.127Mpa最高壓力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(絕對壓力),則表壓0.294-0.1=0.194Mpa故本題無答案,不知道各位同行覺得偶這個解答過程是否有問題?謝謝!
各位新年好,我是一個沒人帶的新手,希望各位能幫幫我我看《建筑給排水設計手冊》第2冊1.9節變頻調速給水與1.10節氣壓給水都提到了水泵與氣壓罐我有點搞不清楚有什么區別?我如果想不設水箱,采用水泵、氣壓罐的方式該看哪個?謝謝~
大家好! 想請問一下,根據GB50084-2001第10.3.2不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備.氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最利處4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。 其中氣壓罐的型號怎么確定,還有有效容積怎么確定/
已知供水系統最大小時用水量為20m3/h,系統最不利點所需水壓為0.15 MPa,最高工作壓力為0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。則隔膜式氣壓水罐的總容積至少為 ( )m3A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。給的答案是1.75 我算的是2.25 請各位大俠幫忙解決!
各位大俠,我剛接觸排水工程,請問,在消防管網系統中,氣壓罐對管網的壓力怎么起作用?還有,氣壓罐和穩壓泵之間是什么關系?
本人接觸一座地下車庫,7000平米左右,地上為廣場,原設計噴淋系統和消火栓系統共用穩壓裝置,在地上廣場位置設18立方水箱,地下室泵房設氣壓罐和穩壓泵。現場甲方提出水箱設置于廣場上不利于美觀,想將水箱取消,而加大氣壓罐的容積。《自動噴淋滅火系統設計規范》10.3.2條中,"建筑高度不超過24m,并按輕危險級或中危險級場所設置濕式系統、干式系統或預作用系統時,如設置高位消防水箱確有困難,應采用5L/s流量的氣壓給水設備供給10min初期用水量。"這條該如何理解,如果按5L/s流量供給10min,那么氣壓罐的有效容積是不是應該是3立方,有這么的氣壓罐嗎?往高手速與解答,萬分感謝~~~~~
根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定
基本情況:酒店,地下一層,地上26層,頂層標高98m,地下室標高6.5m。冷熱源設于地下室主機房內。冷凍水泵揚程:32m,熱水泵揚程:25m。水系統采用兩管制系統,豎向有低中高分區,但沒有設板換二次換熱,均是冷熱水直供。冷源:冷水機組;熱源:市政蒸汽,設汽水板換。冷水機組選加強型,與汽水板換承壓能力均為1.6MPa。系統最高工作壓力為98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用氣壓罐定壓,補水泵補水。以下是計算過程:(參照圖集05K210第10-12頁)定壓補水點設于水泵吸入口安全閥開啟壓力P4,不得使系統內管網和設備承受壓力超過其允許工作壓力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨脹水量開始流回補水箱時電磁閥開啟壓力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa補水泵停泵壓力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa補水泵啟動壓力P1,滿足定壓點下限要求,并增加10kPa的裕量
98S205 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集.共享!
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
大家好,最近由于有事很久沒上GPSZX了。前段時間經常看見大家對《自噴規范》第10.3.2條,關于采用5L/S流量的氣壓給水設備代替高位消防水箱問題所開展的討論,我仔細翻閱了一下規范相關條文,最近略有體會,就拿出來給大家討論一下。現在大家關心的主要問題是,有些同志認為氣壓罐要儲備3噸消防用水,氣壓罐容積太大。我認為氣壓罐不需儲存3噸消防用水。請大家注意:《自噴規范》中要求的是5L/S的氣壓給水設備,氣壓給水設備與氣壓罐是不同的概念,氣壓罐只是氣壓給水設備的一部分,應該還包括增壓泵、充氣設備、儲水池等,氣壓罐并不是儲水設備,水池或水箱等才是儲水設備,氣壓罐里的水只是調節水量,調節水量就不需要3噸了,調節水量的計算可以依據《高規》第7.4.8條的條文說明,氣壓水罐的調節容量為兩支水槍和5個噴頭30S的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。如果單獨的噴淋系統,調節容量只需要5*1*30=150L,就可以了,規范中要求供給的10min初期用水量,可以通過消防儲水池、水箱、市政或天然水源供給。
請問各路高手~~~我們在計算氣壓罐調節水容積的時候,Qb-----工作水泵的流量取值應取工作泵組中最大的一臺水泵流量,,還是取最小的一臺水泵流量??
變頻+氣壓罐如何控制泵的起停? 這種供水方式被廣泛采用,但小弟一直沒搞明白到底是靠哪個壓力值來完成泵的起停?設計目的是,小流量或0流量時,各種泵均停,有氣壓罐來維持管網泄漏等很小的流量(夜間),繼而當開始用水時,流量開始增大,但在流量不大的情況下,由小泵啟動供水,當小泵不能滿足時在啟動大泵。。。。小弟不明白的是:如此看來要設定不止兩個(一大一小)壓力值才能達到如此效果! 但是實際設計中,他們都說設一個最大值和一最小值即可! 請各位高手給我詳細說說要設幾個壓力值,具體怎么控制泵的起停?? 多謝:)
我在做一個變頻調速泵房,用了一個氣壓罐在用水低峰時工作,氣壓罐的大小應根據此時的流量大小來定,但因設計手冊、規范上沒有相關信息,故請教各位。
變頻給水到底要設氣壓罐嗎? 看了本網站的專題,有篇論文說應設氣壓罐。那么本人的問題是:設氣壓罐,那么就意味著可以有停泵休息的時候,那么如何控制泵的啟停呢?設兩個壓力值嗎?(達到高值停,反之起)那么如何確定氣壓罐的調節容積呢?如果氣壓罐容積過大,那么此給水系統和不變頻的水泵--氣壓罐,給水系統又有何區別呢?
現在手頭的一個工程是一個煙葉儲存倉庫,建筑凈高為22m,采用預作用自動噴水滅火系統,根據噴規,需要采用K=360的快速響應早期抑制噴頭,開放個數為12個,最低工作壓力為0.3mpa。貨架內設置有4排噴頭,噴頭K=80,工作壓力為0.2mpa,開放個數為14個,那么經過計算,得總共的噴淋系統流量為151L/s。因為沒辦法設置消防水箱,只能在消防泵房內設置穩壓泵和氣壓罐供給整個系統的前十分鐘用水。那么設置穩壓泵和氣壓罐的設置怎么搞?有如下幾個方案。1。壓力和容積保證4個噴頭在最低壓力下工作10分鐘。(噴規)這么一來,調節容積將達到24立方。太大了。根本不可能。2。認為前10分鐘水量可以由消防水池供給,那么氣壓罐的容積可以選用比較小,那么穩壓泵的流量按照能滿足4個噴頭工作來考慮。3。普通的自噴系統,設置穩壓系統是,流量按照1L/S考慮,容積按照150L考慮,相當于只考慮了一個噴頭的流量。那么在這里我可以根據快速響應早期抑制噴頭和普通噴頭的流量進行同比放大,即流量為11L/s,容積為1500L,好象也相當恐怖。向大家請教了,希望高手解
我現在接入的一個自動噴水系統工程,本來要設18立方的高位水箱,由于設高位水箱有困難,就采用氣壓罐來代替水箱,設計Φ2200×3600的氣壓罐代替,這樣合理嗎?