1]立管應先試插,檢查無誤后,再進行粘接,并固定管卡,能再詳細點嗎?[2]樓層管道安裝應自下向上分層進行,先安裝立管,后安裝橫支管 [3]不加伸縮節,UPVC彎的很厲害啊[4]依經驗,伸縮節一層一個,檢查口不一定。有六層,也有隔層,檢查口離地面是1米[5]不加的話管會變形而且遇熱水會有很大的噪音。請問這樣對嗎?各位師傅,還有什么要補充的嗎?
來海外3年了,常看到這邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,這樣的做法對結構是否有很大影響??如果對結構影響不大的話,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多
依據江蘇省城鎮污水處理提質增效精準攻堅“333”行動,專家要求優先使用實壁PE管作為污水管管材,并要求提供相關國標圖集,04S520說是不對,想請教一下實壁PE管作為排水管道時的安裝圖集是什么。
給水排水安裝圖集的介紹,相信對大家系統學習安裝圖集有好處!
摘 要:針對硬聚氯乙烯排水管在安裝中常出現的一些錯誤進行了分析和探討,并提出相應的技術措施和對策。 關鍵詞:建筑排水;硬PVC管;安裝技術,PVC管材,PVC管件常見安裝錯誤及對策1.1三通或四通 因施工人員的疏忽,將正三通或正四通裝入立管與橫支管連接處,造成連接處形成水舌流,橫支管水流不暢,排水系統氣壓波動大,衛生器具的水封容易被破壞,排水PVC管道的有毒有害氣體將會侵入室內。正確的做法是在此應安裝斜三通或斜四通。1.2存水彎1.2.1地漏下的存水彎 有些工程人員認為帶扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安裝存水彎,其結果往往因地漏水封達不到規范要求的深度[1]而被破壞;另外在住戶使用不當,雜物堵塞而將扣碗打開時,會使下水道的臭氣逸入室內,影響室內空氣質量。根據多年的實踐經驗和有關資料證明,正確的做法是在地漏下安裝P型存水彎[2],近期報道的新型地漏—靜水封橫排地漏性能也很優越[3]。1.2.2 洗臉盆和洗滌盆下的存水彎 在設計圖紙表示不詳的
一、PVC排水管設置伸縮節的原因: 高層建筑如果同時向下放水時,排水管內所產生的負壓過大,如果沒有伸縮節那會把下水管吸癟、漲壞或者脫節,這就是為什么安裝伸縮節的道理。 那么伸縮節應該怎么設置?設置依據是什么呢?
PVC排水管施工結束現在怎么驗收?我們這邊有個工程是5層樓,陽臺和空調冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空調占用部分陽臺隔開.現在五層是敞開平臺所以下雨水比較多,加上水管有轉彎和施工垃圾,現在管道在下大雨就會在四樓陽臺出現水管的水翻出來.施工對來處理了多次,沒有把管子割開去除垃圾,只是用東西在管子上敲打讓垃圾動一下,水就會暫時留走.所以我想請教內行人事現在這種管子還要像原來一樣做通球實驗嗎?我知道原來的鑄鐵管要求做通球實驗的.或現在驗收怎么做的?謝謝高手回復.
對于家庭裝修來說,給排水管道主要是講給水管道部分。現在市面上的管道材質五花百門,用戶往往摸不到頭緒。那么究竟有那些種類,又有那些合適使用呢?下面,我們會詳細進行分析。一、給排水管道類型1、鍍鋅鐵管鍍鋅鐵管是目前使用量最多的一種材料,由于鍍鋅鐵管的銹蝕造成水中重金屬含量過高,影響人體健康,許多發達國家和地區的政府部門已開始明令禁止使用鍍鋅鐵管。目前我國正在逐漸淘汰這種類型的管道。 鍍鋅鐵管
上傳國標給排水安裝圖集一套,希望對大家能夠有所幫助。可分部解壓。
大家在使用家裝pvc管材的時候經常會問到很多的問題,讓大家措手不及不知道如何解決,比如PVC排水管、給水管的安裝方法、PVC排水管、給水管的使用注意事項以及PVC管材使用標準要求,為了幫助大家解決這些方面的問題,小編和大家分享下關于pvc管材安裝使用方法。 PVC排水管、給水管的安裝方法: 1,PVC管在與鋼管連接的時候,要先將鋼管的連接處擦膠水,將PVC管加熱后變軟不會燒焦,然后承插在鋼管上做降溫處理。 2,粘接的時候嚴禁沾到水,PVC管必須放平在溝內,接頭24小時后開始回
我這兒的脫硫工程,有個氧化池需要采用穿孔管曝氣的方式,為了節省投資,想采用PVC排水管氧化池內主要的物質為亞硫酸鈣,也含有少量氫氧化鈣等物質,PH值在5~9波動不知道PVC排水管耐用嗎?厚度需要多少?管內流速需控制在多少比較安全,且壓頭損失小?
你好:我們經常在安裝工程中碰到排水立管安裝必須先留洞,然后進行排水管的安裝,最后進行堵洞。但定額中不含有留洞及堵洞的工作內容,而這部分工作量又是實際發生的,請問這部分的費用該如何計取?
室內塑料排水管道安裝本章適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝。1.材料要求1.1 管材為硬質聚氯乙烯(UPVC)。所用粘結劑應是同一廠家配套產品,應與衛生潔具連接相適宜,并有產品合格證及說明書。1.2 管材內外表層應光滑,無氣泡、裂紋,管壁薄厚均勻,色澤一致。直管段撓度不大于1%。管件造型應規矩、光滑、無毛剌。承口應有梢度,并與插口配套。1.3 其它材料:粘結劑、型鋼、圓鋼、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要機具
圖紙簡介: 暖通空調各種設計及管子穿墻穿樓板安裝圖集,歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: sxsi19 上傳時間: 2013-06-06 <
圖紙簡介: CAD版09S305衛生器具安裝圖集,供大家參考 投稿網友: hyinhang 上傳時間: 2013-08-09 圖紙省份:
獻給有需要的哥們,不用謝了
室內潔具安裝圖集
04D701-3電纜橋架安裝圖集請各位朋友參考使用、
來請教大家個問題 1、排水橫管(de110)穿二次砌體(也就是管道井的墻壁)與立管(de110)連接,那么在穿墻處,是要安裝鋼套管的吧?例如 下圖的情況2、雨水管,是不是全立管都不用設檢查口?如果雨水管是安裝在陽臺,還需要安裝檢查口嗎?如果是安裝在外立面墻體,安裝檢查口?
諸位同仁 這是我收集的圖集資料-《油氣管道站場給排水及消防典型安裝圖集》。油氣站場內的水系統的圖集,除了給排水、消防還有循環水系統。 小弟的截圖手藝不怎么地,請包涵。 希望各位喜歡。