建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。
我這個消防水池,儲存水量600m3,為了不分格,我打算儲存500m3.另外100m3水量,我想通過室外消火栓解決.室外消防水量是30L/S,設2個室外消火栓.這2個室外栓的水量怎么計算呢?需要通過流速和管徑計算嗎?這樣計算似乎不對:15L/S*2個栓*3.6*2小時=216m3.謝謝指教.
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
高層民用建筑設計防火規范附加說明中7.3.6條室外消火栓的數量,應保證供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室外,室內兩部分。現有一座30層建筑,室外消火栓設計流量30L/S;室內消火栓設計流量30L/S,設有3個水泵接合器;室內噴淋設計流量40L/S,設有3個水泵接合器如果按照消火栓出水量在10-15L/S計算的話,室外消防消火栓取3個,那室外總的消火栓數量是3+6(水泵接合器總數)=9個是這樣的嗎?請教高手指點一下!!!
根據規范GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范(水規)7.3.2的規定,建筑室外消火栓的布置數量應根據室外消火栓設計流量、保護半徑和每個室外消火栓的給水量經計算確定。
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
消火栓計算過于繁瑣!節點設置過多,建議以每個作用消火栓口為一個節點即可!而且,計算多根立管有作用消火栓時,無法把每根消火栓聯系起來計算!
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢?3個應該沒錯了,可是2個是不是也行啊?我做過2個也做過3個的,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事啊?做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 啊?給點經驗,謝謝
畫室外排水總圖,管線畫好后,用縱斷面圖命令進行計算.如果所選的多段管線有變徑的管線,計算以后,所有的管線都自動改成了較大的管徑,不知道是什么原因.如果只計算到變徑前的窨井,再以變徑后的窨井作為初始窨井繼續計算,那起始井的覆土埋深就要手動調一下,不是很方便.是我操作有問題嗎?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 編輯 ]
緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝
高規 7.4.6.5 消火栓栓口的靜水壓力不應大于0.80MPa,當大于0.80MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大于0.50MPa時,消火栓處應設減壓裝置。這個動壓和靜壓是怎么計算的呢 確定水泵楊程后H動=H泵-H幾何-H損-H栓口H靜=H泵-H幾何 對不對 謝謝了
現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定???是根據面積還是管道的距離??
平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.