我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-9-24 10:31 編輯 我現在室外消火栓管網采用球墨鑄鐵管,市政直供,市政壓力0.25MPA,按新消規12.4.2,試驗壓力為2P,那我試驗壓力取0.5MPA,行么?不行的話,那不得小于多少?哪里有這個規定?(具體哪個規范哪一條)先說聲謝謝大家了不好意思,本帖內容有誤,工作壓力不能按0.25來算。只當給大家提個醒,注意壓力就好了。
看規范市政消防寫的運行的時候不小于0.14MPA,流量不小于15L/S,地面算起到噴嘴的壓力不小于0.10MPA,請問這能作為場區的出口壓力嗎?消火栓 規范是不是沒有規定室外消火栓的噴口壓力?
小弟是新手,最近在看消火栓的內容,發現 建筑設計防火規范第8.1.3條關于消火栓的壓力計算,我的問題是在算水帶的時候為什么要按6條算呢??? 請各位指點!!!多謝!!
如題,在新低規中講述了室外消火栓采用常高壓、臨時高壓以及低壓的壓力要求。但我不明白的是,假設室外沒有市政管線(也就是低壓給水管網),那么在做室外消防外線的時候就必須在建筑單體內的消防水池內考慮室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且壓力和建筑單體內的消防壓力一樣。也就是說完全可以和室內消防系統合用一套泵。那么問題出來了,假設其他建筑著火,室內消火栓可以通過消防按鈕及報警起泵,室外怎么起泵?還有,上述的系統成不成立?若室內和室外的壓力、流量都不一樣系統該怎么做?泵又該如何起?暈,還望明白的人不吝賜教。在下感激涕零。
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
現在一個工程,室外消火栓系統采用水池+水泵+穩壓來控制,按照新消規要設置壓力開關,那么個人看法:首先P1是最不利點消火栓所需要的壓力,新規7.2.8所說是0.1Mpa,那么我在計算的時候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根據公式計算得出,Ps1和Ps2根據規范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后設定的壓力開關的值應該是消火栓泵啟動值P2-高差(P2水位點到壓力開關設置位置點),請指教一下,我這種想法對不對?
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!