亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統管道的防晃支架

    自動噴水滅火系統管道的防晃支架

    自動噴水滅火系統管道防晃支架的做法,是否正確?

  • 消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安

  • 泡沫滅火系統施工、驗收記錄

    泡沫滅火系統施工、驗收記錄

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

  • 室內消防氣體(鹵代烷)滅火系統管道技術交底

    室內消防氣體(鹵代烷)滅火系統管道技術交底

  • 自動噴水滅火系統管網沖洗

    自動噴水滅火系統在強度實驗完后要求管網沖洗,沖洗表上有壓力、流量和流速,請問各位這幾項有什么規定么?沖洗的壓力、流量和流速在什么范圍?謝謝!

  • 消火栓系統管道彎曲問題。求高手

    鋼結構車間消火栓系統鋼柱間距9米,柱上是固定支架,中間是吊架,系統加壓到8公斤管道彎曲變形嚴重。這是什么問題,怎么處理?(說明其他兩個車間同樣的做法同樣的工作壓力沒有問題。)

  • 泡沫滅火系統維護管理記錄

    泡沫滅火系統維護管理記錄

  • 室內消火栓系統管道安裝技術交底

    室內消火栓系統管道安裝技術交底

  • 室內消火栓系統管道的安裝施工工藝

    室內消火栓系統管道的安裝施工工藝

  • 請教:這樣的工程是否要設消火栓滅火系統呢?

    一棟五層宿舍樓,每層建筑面積400平米,體積為8000立米.按8.4.1條:6層及6層以上或體積超過10000立米的其他建筑應設消火栓滅火系統.但按8.4.2第二條.室內沒有生活生產管道及體積小于5000立米的可以不設室內消火栓.看來這兩條規定都不適合.請問各位大蝦.我到底是設還是不設呢?我請教了審圖公司的總工.他說可以不設.說8.4.2條主要是針對廠房說的.請問這種回答有根據嗎?謝謝!

  • 對室內消火栓滅火系統設備的要求【0916】

    1、消防水泵的要求 ⑴一組消防水泵的吸水管不應少于兩條,當其中一條損壞時,其余的吸水管仍能通過全部用水量。高壓和臨時高壓消防給水系統中的每臺消防泵應有獨立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。 ⑵消防水泵房應有不少于兩條出水管直接與環狀管相連接。當其中一條損壞時,其余的出水管仍能通過全部用水量。在出水管上宜設檢查用的壓力表和試水用的放水閥門。 ⑶固定消防水泵應設備用泵,其工作能力不應小于一臺主要泵。當室外消防用水量不超過25L/s的工廠、倉庫及7~9層的單元式住宅。 ⑷消防水泵應保證在火警5min內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉。設有備用泵的消防泵站,應設備用動力,若用雙電源或雙回路供電有困難時,可采用內燃機作動力。消防水泵與動力機械宜直接相連。 ⑸消防水泵房應有與本單位消防隊直接聯絡的通訊設備。 2、對室內消防水箱的要求 ⑴室內消防水箱的設置,應根據室外管網的水壓和水量及室內用水要求確定。 ⑵設有常高壓和臨時高壓給水系統的建筑物,可以不設消防水箱。 ⑶設置臨時高壓給水系

  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生產、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志?!睹裼媒ㄖ姎庠O計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,即獨立形成防災供電系統。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換。3.在設有消防控制室的民用建筑中,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換?!陡邔用裼媒ㄖO計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用、互為閉鎖功能。而消防水泵均設有備用泵,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互

點擊加載更多

消火栓滅火系統管道試壓記錄

消火栓滅火系統管道試壓記錄專題,為您提供消火栓滅火系統管道試壓記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓滅火系統管道試壓記錄 相關的專業交流討論,更多消火栓滅火系統管道試壓記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

02j915圖集

老虎窗圖集

主站蜘蛛池模板: 97在线视频免费| 亚洲一级在线| 日韩中文字幕视频| 欧美日本视频一区| 六月婷婷精品视频在线观看| 黄在线观看网站| 国产一级二级在线| 国产欧美一区二区三区免费看| 春色视频免费版高清在线观看 | 免费日韩在线| 久久66热这里只会有精品| 国产一级免费片| 精品福利一区| 久久成人国产| 老太婆户外野战xxx| 免费国产成人高清在线观看直播 | japanese分娩孕交tube| 99爱在线精品视频网站| 97免费视频在线| 97久久天天综合色天天综合色| 久热伊人| www.日本在线视频| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 成年人在线观看视频网站| 成人亚洲精品| 国产亚洲欧美视频| 精品日本久久久久久久久久| 久久免费成人| 欧美影视在线| 日韩在线观看第一页| 校园女虐女李雪君当奴| 亚洲看片网站| 在线看污网站| 亚洲精品在看在线观看| 97成人免费视频| 成年人视频在线免费观看| 国产成人精品动图| 精品国产免费人成网站| 欧美高清人妖另类| 视色视频在线观看| 亚洲欧美日本在线|