室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝、一級注冊消防理解背書必備
一建筑物須水泵接合器兩套 是不是在接合器15-40米內設置兩個室外消火栓呢 規范說室外消火栓是根據室外用水量確定的 要不要根據水泵接合器的數量一一對應呢 ?
國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝?
現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表?
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一、設置場所
室外消火栓安裝標準圖集
問一下各位大佬,室外消火栓要求加裝機械水表的話要怎么做?是有直接帶水表的消火栓,還是說要把消化栓圖集中的閥門井改為水表井?
對《建規》室外消火栓設置要求的簡析內容提要:對《建規》中關于室外消火栓兩種設置要求,提出自己的思考關鍵詞:水泵接合器 室外消火栓 《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)第8.3.2條關于室外消火栓的布置規定:“在市政消火栓保護半徑150米以內,如消防用水量不超過15L/S,可不設室外消火栓”;而在第8.6.1條四點規定,“設有消防管網的住宅及超過五層的其他民用建筑,其室內消防管網應設消防水泵接合器。距接合器15~40米內,應設室外消火栓或消防水池”。兩條規范對室外消火栓的設置要求不統一,這就給設計人員在使用規范時舉棋不定。筆者是這樣考慮的,滿足距水泵接合器15~40米內的室外消火栓極少,即使是臨街建筑物(室內消防流量不超過15L/S)也很難用上市政消火栓,而應為本建筑物自設室外消火栓;相反,滿足市政消火栓保護半徑150米以內的建筑物較多,市政消火栓可以得到充分利用,可以減少室內消防用水量小于15L/S的建筑物對室外消火栓的重復投資。 筆者認為:《建規》8.6.1條中對室外消火栓的設置,即“在距水泵接合器15~40米
去網上查了一下,也沒有這方面的資料。現在需要室外的低配箱,做照明配電用的計41路出線;做動力箱用的近50KW,共5路出現。甲方需要配電箱的安裝大樣,小弟才疏學淺,望各位前輩指教!
如圖片所示的小區室外園林埋地燈,請教以下幾個問題?1、室外燈具接線的膠布是否必須兩層包裹,先包絕緣膠布,后標防水膠布呢?2。室外燈具一個回路的主線是YJV3x4(如照片所示),但燈具預留接線線估計就一平方線,是否需要在地下設置一個接線盒,然后從接線盒分出一平方的線和燈具預留的線頭連接呢?或者不設線盒直接接線然后用膠布包裹起來,可以嗎?規范有要求沒呢?3。圖片所示情況有些什么問題呢,下步該怎么處理呢,請教各位謝謝!另外室外燈具都是防水的吧,應該不會怕水吧,不過還是擔心如果線頭沒包裹好,燈具進水,碰線短路,該如何正確施工呢,謝謝!
室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,應采取適當的防凍措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。