亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 室內給水系統的分類及組成

    室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,采用生活、生產、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭、機關、學校、部隊、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪、盥洗、洗滌等用水。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定。

  • 室內給水系統水力計算問題

    當一個給水系統按下行上給式水力計算時,得出室內管網所需的總壓力H比室外管網提供的壓力H'大時,應設置增壓裝置。如考慮利用水箱加壓,相應這個給水系統也變成上行下給式,水箱的高度怎么確定,這個系統的水力計算具體步驟是怎么計算,哪位同僚有這個計算,給我一份,在下感激不盡。501528@sohu.com

  • 室內給水系統安裝復習資料

    論文簡介:室內給水系統安裝復習資料,供有需求的人員下載 投稿網友:faye290306 上傳時間: 2013-07-16

  • 室內給水系統的管網布置形式

    各種給水系統按照水平配水干管的敷設位置的不同,可布置成下列幾種管網形式: (1)下行上給式 這種給水方式的水平干管可以敷設在地下室天花板下,專門的地溝內會在底層直接埋地敷設,自下向上供水。民用建筑直接由室外管網供水時,大都采用下行上給式給水方式。 (2)上行下給式 這種給水方式的水平干管設于頂層天花板下、平屋頂上或吊頂中,自上向下供水。一般有屋頂水箱的給水方式或下行布置有困難時,常常采用這種方式。上行下給式的缺點是:在寒冷地區干管容易結凍,必須保溫;干管發生損壞漏水時,損壞墻面和室內裝修,維修困難,施工質量要求較高。因此,在沒有特殊要求和敷設困難時,一般不宜采用這種管路圖式。 另外,按照用戶對供水可靠程度的要求不同,室內給水管網的布置方式又可分為枝狀式和環狀式。在一般建筑中,均采用枝狀式。在任何時間都不允許間斷供水的大型公共建筑、高層建筑和某些生產車間中,需采用環狀式。環狀式又分為水平環狀式和想、垂直環狀式。 本文來源學賽網!

  • 室內給水系統吹洗不認真

    1.現象:(1)以系統水壓試驗后的泄水代替管路系統的沖洗試驗。(2)不認真填寫沖洗試驗表,無據可查。 2.防治措施:(1)嚴格執行規范,在系統水壓試驗后或交付使用前,必須單獨進行管路系統的沖洗試驗,達到檢驗規定。(2)按沖洗試驗表內規定如實填寫,歸檔備查。

  • 【資料】室內給水系統的管網布置形式

  • 室內消火栓給水系統的給水的方式【0917】

    1、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活、生產、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。

  • 室內給水系統安裝·室內消火栓系統安裝

    主控項目4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。 檢驗方法:實地試射檢查。說明:4.3.1 室內消火栓給水系統在竣工后均應作消火栓試射試驗,以檢驗其使用效果,但不能逐個試射,故選取有代表性的三處:、屋頂(北方一般在屋頂水箱間等室內)試驗消火栓和首層取兩處消火栓。屋頂試驗消火栓試射可檢驗兩股充實水柱同時到達本消火栓應到達的最遠點的能力。一 般 項 目4.3.2 安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。 檢查方法:觀察檢查。說明:4.3.2 施工單位在竣工時往往不按規定把水龍掛在消火栓箱內掛釘或水龍帶卷盤上,而將水龍帶卷放在消火栓箱內交工,建設單位接

  • 【討教】室內給水系統應先用什么閥門

    諸位,吾是新做工程的,討教一下,室內自來水給水選用閥門有什么要求嗎,大管徑,比如DN100的管,選用蝶閥,普通的鑄鐵就行嗎,還是有什么要求??

  • 求助,室內消火栓給水系統

    題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?

  • 求室內噴林給水系統的水力的簡化計算

    各位大哥好!室內噴林給水系統的水力計算如安正常算,實在太復雜,有沒有簡化的計算???我說的是水頭損失的計算,主要是為了選消防泵。謝謝各位大哥!

  • 水源對給水系統布置的影響

    水源對給水系統布置的影響 給水系統,按水源種類,可分為地表水(江河、湖泊、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水、深層地下水、泉水等)。 水源的分布、種類、水質條件等,對給水系統的規劃布置都有直接影響。 1 當地有豐富的地下水,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水為水源時,上游取水,加以處理。 4 水源豐富,隨用水量增長而發展為多水源給水系統。 5 枯水季節、地下水位下降、海水倒灌時,采用跨流域、遠距離取水方式。

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍

    室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭、機場建筑物,以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館書庫等建筑物。 (4)超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院、旅館、展覽廳、旱冰場、體育場、舞廳、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳、丙類和丁類生產車間及物品庫房;電影院、禮堂;消防電梯前室。 (8)停車庫、修車庫。

  • 消防給水系統的5種分類特點

    消防給水系統的5種分類特點

    什么是消防給水設施? 消防給水設施是建筑消防給水系統的重要組成部分,其主要功能是為建筑消防給水系統儲存并提供足夠的消防水量和水壓,確保消防給水系統的供水安全。消防給水設施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防穩(增)壓設備、消防水泵接合器等。 消防給水系統的分類及特點 1、按水壓分 高壓消防給水系統 能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統。 臨時高壓消防給水系統 平時不能滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時能自動啟動消防

  • 淺談建筑內部給水系統的分類

    建筑內部給水系統的任務是將城鎮給水管網或自備水源給水管網的水引入室內,選用適用、經濟、合理的最佳供水方式,經配水管送至室內各種衛生器具、用水嘴、生產裝置和消防設備,并滿足用水點對水量、水壓和水質的要求。建筑給水排水系統是一個冷水供應系統,按 工程信息用途基本上可分為三類: 1.生活給水系統 供民用、公共建筑和工業企業建筑內的飲用、烹調、盥洗、洗滌、沐浴等生活上的用水。要求水質必須嚴格符合國家規定的飲用水質標準。 2.生產給水系統 因各種生產的工藝不同,生產給水系統種類繁多,主要用于生產設備的冷卻、原料洗滌、鍋爐用水等。生產用水對水質、水量、水壓以及安全方面的要求由于工藝不同,差異很大。

  • 室內消火栓給水系統類型的介紹

    室內消火栓給水系統的類型按照高、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱、無水泵室內消火栓給水系統。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓、臨時高壓室內消防給水系統。 ②分區供水的室內消火栓給水系統。

  • 請教小區給水系統的確定

    一小區900x500m,人口6013人,主要為多層住宅。周邊沒有市政給水管,考慮在小區內打井取水,方案一:室外消防和生活給水共用一個系統,室內消防一個系統,但如何保證火災時室外消防水量不被挪用?方案二:生活給水單獨一個系統,室內外消防共用一個系統。請問哪個方案相對合理?

  • 關于TWT7.0給水系統附件的問題

    關于TWT7.0給水系統附件的問題

    在所訴圖中,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些。請各位執教!在下先謝過?。?/p>

  • 關于室內給水,尋求幫助(天津)

    本人現在在天津薊縣,所做工程為度假村(包括別墅及酒店)現在給水材料已經進場,想問一下,PP-R管材及襯塑管材的進場復試,需要做什么試驗,PP-R做縱向回縮率,簡支梁沖擊試驗,靜液壓試驗及衛生防疫;襯塑管材做結合強度,彎曲試驗及衛生防疫,還有其他用做的實驗嗎,怎樣取樣,謝謝

點擊加載更多

室內給水系統的分類

室內給水系統的分類專題,為您提供室內給水系統的分類相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內給水系統的分類 相關的專業交流討論,更多室內給水系統的分類相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

西南建筑圖集

05zj201圖集

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区精品| 日日爱影院| 免费在线成人| 6080伦理久久亚洲精品| 成人伊人青草久久综合网| 文枫素云| 久久精品国产2020观看福利色| 最新亚洲精品国自产在线观看| 男男欧美同志videos 全程| www.夜夜夜| 一级做受毛片免费大片| 青春草在线观看精品免费视频| 快色视频k| 亚洲国产精品电影| 久久9966e这里只有精品| 2019年中文字字幕视频| 亚洲综合精品| 日本人zzzwww色视频直播| 在线免费视频a| 亚洲成人福利在线| www日日日| 国产成人a在一区线观看高清| 亚洲精品三级| 色妞论坛| 欧美在线观看www| 久久精品高清视频| 成年人在线观看网站| 中文字幕在线观看网站| 欧美波霸影院| 国产区综合| 国产成人ae在线观看网站站| 欧美丝袜丝交nylons| 黄色网在线| 国产原创视频| 国产成人在线视频观看| 亚洲欧美日韩天堂| 亚洲国产日韩无在线播放| 黄网站在线观看高清免费| 国产亚洲精品电影| 国产成人亚洲精品电影| 国产成人手机视频|