1.結構大師中只有當“結構體系”定義為“短肢剪力墻結構”時,程序才對模型中的剪力墻是否為短肢剪力墻進行判斷;否則不對短肢剪力墻進行判斷。當判斷為短肢剪力墻時,程序沒有自動提高其抗震等級。用戶可在自動生成構件類型后,在“顯示/構件”中勾選查看構件類型,對其中的短肢剪力墻構件手動指定抗震等級。但程序對短拄力的設計內力進行了調整; 2. 判斷方法如下: (1)對于L形、T形等雙肢或多肢剪力墻,只要有一個墻肢的長度(Hw)與墻厚(bw)的比值大于8就不判斷為短肢剪力墻。參見圖1.4.5-1所示。 (2)對于開洞剪力墻判斷情況如下: 當洞口上面的墻梁尺寸滿足 Lb/ hb>
一個住宅工程,到了電梯機房層,因為樓梯出口開門,頂層剪力墻要開洞,位置在圖中藍色填充所示,開洞大小1000x2100,這樣做對結構影響大不?圖審的時候會不會提這一點
目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!
小弟剛參加工作,有時候做住宅的時候經常有水電專業的同事來問我:“在某某梁或墻上開洞行不行?...”。對次我也比較困惑(缺乏經驗),有時候感覺上開個小洞問題不大,但做設計得有依據才行啊,不知道各位是怎么處理這個問題的?謝謝!!
如圖,這樣的剪力墻該如何進行受力分析?如何來區分連梁和墻肢?有人可能會建議講陰影部分的區域用填充墻取代,如下圖我承認大多是情況下是個不錯的選擇。但這次遇到的是一個半地下室,采用磚砌體的話不足以平衡側土壓力。
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院
論文簡介:剪力墻開洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿網友:kongchunwei616 上傳時間: 2013-08-14
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
五層住宅,框架-剪力墻結構。由于前期沒有考慮到位,結構封頂后,發現排水出戶管設置不合適,需在剪力墻上開直徑150mm洞口,對結構影響不大。但開洞時可能打斷鋼筋,擔心被打斷鋼筋外露時會銹蝕,加重混凝土碳化。洞口處是否可以刷防銹劑,請大家指點
框支層剪力墻開洞有沒有要求呀? 比如說什么地方可以開, 什么地方不可以開, 開的時候墻肢長不得小于多少以及開洞率的控制等等. 我查了好多資料,也沒有.敬請各位賜教.本人先謝了!
我這里計劃在14層的樓房當中第8層開2個洞,我不知道我的設計是否滿足啊,給點意見啊,求你們了.層高5.4米. 配筋橫豎二級鋼筋12@150,墻厚300沒有設置暗梁的剪力墻啊現在好困惑啊 幫我計算一下 啊
在ETABS中剪力墻開洞如何實現?我用了draw windows和draw door,但是不知道怎么修改洞口的大小。請知道的高手告之。不勝感激。或者有別的辦法也請告之。
300mm的的墻。建模時按開洞來建的。配筋時按連梁,連梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的計算結果特別大,要配到12直徑的3肢箍了。有試過改成框架梁建進去的,但是計算結果反而是縱筋特別大。請問這是為什么?該如何處理解決呢?謝謝各位。。。
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝!!
各位大神,我所在的這棟樓共12層,剪力墻結構。11 12是頂復式。客廳上下鏤空,我想改變樓梯位置,在入戶門進門左側頭頂樓板開洞1米*1米加裝樓梯,客廳在進門左側南2米處,請問時候可行?
去工地驗收的時候,施工單位開洞開成這樣了,根據規范,洞小于300的話四周加加強筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之間的距離問題怎么規定的。現在這樣了,怎么處理呢,3Q這是十八層樓的底層,軸壓比比較高,如果不處理,估計肯定超了
本帖最后由 huangtt1124 于 2013-11-13 07:54 編輯 7度0.15g 剪力墻開洞(紅色矩形內)總工說不能像這樣的開洞,求各位解釋下。。。感謝大家。。。
論文簡介:為了研究剪力墻開洞尺寸及洞口位置對剪力墻剛度及側向位移的影響,介紹了剪力墻等效側移剛度以及在水平荷載作用下墻頂位移的傳統計算方法;通過對不同開洞率及洞口位置的剪力墻進行計算比較,討論了開洞率和洞口位置對剪力墻剛度和側移的影響。得出結論:開洞率的增大使剪力墻的剛度明顯下降,墻頂側移明顯增大,且洞口寬度加大和高度加大時對剪力墻剛度下降和位移增長的趨勢也有一定的差異。
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
剪力墻開洞
剪力墻開洞專題,為您提供剪力墻開洞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻開洞 相關的專業交流討論,更多剪力墻開洞相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題