我們建筑給排水設計人員遇見最多的幾種排水集水坑是下列幾種:1.地下車庫坡道口集水坑2.地下車庫內部排廢水集水坑.3.為地下室幦用薱設置的污水集水坑.4.水泵房內設置的集水坑.5.消防電梯基坑集水坑.請問大家那些是按照有效容積來設置的呢??希望就此能和大家討論一下..
問題補充:集水坑不是矩形,遇到拐角時怎么處理,是水溝性質的集水坑,又窄又長,但是不能用地溝畫,因為剖面圖和集水坑的剖面圖一樣
請教各位高手:某小區,共有三棟高層住宅,每棟三個單元,每個單元兩部電梯,電梯井集水坑設置多少個,如果沒有地下室,電梯井一般設在什么地方?
我這個泵房里面有兩臺消防主泵,40L/S,兩臺消防穩壓泵,5L/S。兩臺生活泵18立方米/小時(一用一備),請問:我這個集水坑,就是為了測試消防泵用的,坑體積該怎么算啊?
遇到一個小區,大底盤的車庫,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在車庫梁下敷設,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,這個收集污水的集水坑的容積怎么計算?望指教啊!
消防電梯的集水坑 排污泵負荷按理應歸消防負荷。配電就出現一個問題。和消防電梯一組一起供電,就得在消防電梯室(12~18~層)引一路下來給排污泵。這樣就完全滿足了。只是有點倒送電。很矛盾。如果和二級負荷的客梯一組,相對友好辦點,直接在一層雙電源切換后,分兩路給排污泵和客梯。只是在規范里模棱兩可,高規中沒有明確排污泵為消防負荷,但間接似乎又是消防負荷。依舊矛盾中,希望遇到過權威點或者本身權威一點的同行解答。再未解答以前,暫以單獨配電,末端切換,滿足其消防配電要求,以一棟18層3單元、無地下室二類高層住宅建筑為例(無正壓送風系統)。由變配所(或電纜分支箱)引來主電源2路,分別為消防負荷和二類負荷各一路主電源;備用電源來5路,分別為3(棟)路消防電梯、1路客梯二類負荷備用電源和1路排污泵消防備用電源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 編輯
介紹了地下室排水的種類,對造成地下室排水事故的因素進行了分析。重點對地下室發生 火災的工況進行了分析,提出建筑地下室集水坑的容積確定及潛水泵的流量選擇等問題。 [ 關鍵詞 ] 建筑地下室 排水 水容量 建筑物地下室的排水設計是整個建筑排水設計的重要組成部分。地下室不但常設有設備用房(包括變 配電室,空調機房,水泵房等),另外許多地下室平時作為車庫,戰時作為人防保護單元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的標高較低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管網,需要設置集水坑, 室的標高較低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管網,需要設置集水坑,經潛水泵提升排至室外 檢查井。而地下室的排水種類較多,排水量又不容易確定,設計不當容易造成排水不暢,甚至可能發生設 檢查井 備被淹的事故。那么,怎樣確定地下室集水坑的容積
我們工地的筏板基礎厚度是800 基礎頂板是-6.7米 有一個集水坑在承臺里面 承臺又是往下反800 集水坑的尺寸是2.3*1.2*1.8H集水坑的坑底標高是-8.350 我想請問的是應該是按那個來測量集水坑的完成面和底部
施工圖紙及標準圖集集水坑的做法都是放坡,外側鋼筋按坡度斜向錨固,在現場可不可以做成直的鋼筋都是豎向排布錨固,請問集水坑設計的依據有什么?
一個深月8米的集水坑腳步設計配筋的總要求是直徑32的3級鋼,上部鋼筋間距小于150。這樣特殊的轉角下部鋼筋肯定是疊加層多層的。這樣的配筋應該如何處理,既能滿足設計的要求,又能滿足施工規范的規定,且便于施工。請各位幫助解決一下。
一向布置地下室集水坑都是盡量靠近墻或柱,目的就是為了出水管道好布置,直接就靠著柱或墻就上去了。不過現在結構說由于靠柱墻的地方一般都有樁基承臺之類的東西,所以要求集水坑離柱有一定距離,這樣布置出來的集水坑就有些別扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷設一段距離再沿墻柱往上,要么就得考慮預埋在結構層內。總之很麻煩,不知道結構這樣說是不是有道理,不知大家是如何處理這個問題的?有些開間很小的場所,比如人防前室豈不是一樣可以布置集水坑嗎?那么小的前室,也可以擺放得下啊。
1.我查了措施,大泵小水池泵流量按5min降雨強度×面積/100,這個5min降雨強度是不是就是后面附表里面的數啊,不用再計算了吧。這個5min降雨強度是不是按5min統計的流量啊,單位是l/s*100㎡,還是是五分鐘收集的雨水量啊,我傾向于前者,求證下。2.小泵大水池,水泵流量按30min降雨強度,是不是得按降雨歷時30min,算出一個降雨強度來啊,這個問題也是前面那個問題的延伸吧,搞不明白。3,在我想來,其實是不是泵的流量大于降雨的流量就可以啊,然后根據泵選坑。
小弟最近一個項目,地下三層,請教大家 1:雨水收集的集水坑是否每層都要設置,還是僅地下一層坡道末端設置,其他層不設。 2:其他層去往下一層的坡道口位置是否需要設置排水溝? 因地下不采暖,主要考慮到萬一有水,會在坡道結冰,對行車不利。
Revit中如何創建集水坑族1、在Revit軟件中新建“公制常規模型”族,用拾取參照平面工具在前立面分別500,700的參照線。并標注尺寸,如圖1-1所示。2、用拾取參照平面工具在參照標高分別拾取500,700的參照線。并標注尺寸,為尺寸添加“標簽”,如圖所示。3、使用“創建|融合”繪制線并鎖定,點擊完成,如圖所示,4、在前立面視圖,移動到700的距離并鎖定。如圖所示。為尺寸添加“標簽”。5、用拾取參照平面工具在前立面分別拾取250,300的參照線。并標注尺寸,為尺寸添加“標簽”,如圖所示。6、在參照標高視圖,拾取300的參照線。并標注尺寸,為尺寸添加“標簽”,如圖所示。7、使用“創建|空心融合”繪制線并鎖定,點擊完成,如圖所示。類似技巧:Revit如何創建燈帶族Revit中防
請教電梯井為什么與集水坑在一起?集水坑后面會回填嗎
問題補充:1.如圖,筏板基礎鋼筋怎么布置?2.集水坑鋼筋怎么布置?3.筏板跟集水坑相連接部位怎么布置?我還上傳了我自己布置的鋼筋,能布的都布置了,不會的就空著的,麻煩大神幫忙解答一下上面三個問題問題集水坑下部設的吊筋,但是軟件里頭沒有吊筋這項,怎么辦??
對于化工裝置或者化工罐區,我們需要設置集水坑收集排出初期雨水,而且出口設置水封井,罐區還需要在水封井前設置閥門,那么積水坑設置個數直接影響水封井數量及閥門數量,影響工程投資。 那么怎么設置呢? 1、按照目前水封井常用標準圖,水封井進水管DN200,按照滿流計算DN200管子的過流量為25L/s: 2、根據暴雨強度計算公式,重現期取3年,降雨歷時5~15min,可以根據范圍大小取值,罐區可以適當放大,裝置區適當取小一點,比如裝置區取5min,罐區取10min,根據流量25L/s反推可以收集多少面積的暴雨來確定多大范圍設置一個集水坑。 3、舉例,比如按照重慶涪陵的暴雨強度
請問集水坑的最低水位、啟泵水位、最高水位及警戒水位之間的關系是怎樣確定的?這個問題看來簡單但我找不到答案!是根據產品嗎?
人防地下室,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論
05j927 集水坑圖集