一棟地上39層的超高層,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,出現模板把墻體表面粘壞,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因啊?當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆模早嗎?請各位大神分析分析啊!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 編輯 房地產的精裝房到后期交樓時基本都會在剪力墻和砌體的位置出現裂縫,不管是否掛網處理,請問各位對這個問題怎么處理的?前期預防處理及后期修復處理建議?
本人有個關于剪力墻復核的問題,一個水庫溢洪閘,閘室下為排架結構,排架柱頂端出現了與豎直方向成30度的裂縫,說明已經剪壞,本人現在就要通過結構計算復核出現裂縫的原因,不知道該如何去做,曾經嘗試過計算斜截面的抗剪承載力,結果比該頂部實際所受剪力大很多,不會出現裂縫,所以在此特請教各位高手幫忙!圖已經穿到上面了QQ:27834542
31層的剪力墻結構,剪力墻厚度:基礎-4層300厚,4層以上200厚。裂縫出現在樓梯間,墻長5700,幾乎出現在5700的中部,裂縫幾乎貫穿4-9層(目前施工到9層),配筋:第4層水平筋C8@200,豎向筋C10@200;5層及5層以上水平筋C8@200,豎向筋C10@250。同一套圖紙2棟樓同時施工,均出現同樣問題,而且裂縫位置幾乎相同,跪求高手分析原因。
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-28 21:22 編輯 在剪力墻施工過程中,容易出現墻體開裂現象。根據多年的現場施工經驗,本文從剪力墻裂縫的特征出發,就其產生的原因以及預防措施提出了一些個人的看法。1 裂縫的一般特征和性質 鋼筋混凝土剪力墻的裂縫一般可分為表面不規則裂縫、貫穿性裂縫。表面不規則裂縫一般出現在混凝土澆注后不久,分布于墻體表面,此種裂縫既寬又密,但深度一般不大,多因養護不足而產生,對結構構件影響一般不大,且易于治理。豎向貫穿性裂縫一般發生在混凝土澆注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向與樓面接近垂直,有的通至樓面板底但不穿過樓層,縫寬一般為0.1~0.3mm,個別可達0.4~0.5mm甚至更深,縫深一般較大,最深者可貫穿墻體。因養護不好引起的表面不規則裂縫常不至于帶來多少影響,且易于處理。2 裂縫產生的原因
剪力墻結構施工中,剪力墻與填充墻銜接部位容易形成裂縫,是施工的重點和難點問題。本工程為提升墻面觀感質量,降低剪力墻與填充墻銜接處裂縫的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家參考學習。 確保拉結筋位置和質量 拉結筋高度不能超過500mm或兩皮磚,實測誤差在±5mm。植筋前使用皮數桿進行定位,確保植筋位置的準確,墻體拉結筋安裝質量符合標準要求。 控制當日砌筑高度不得超過1.5m 嚴格落實墻體砌筑高度控制: 1)安排專人按照墻體配料單把不超過1.5m的砌塊配送至樓層指定位置,剩余砌塊隔天配送;
最近在檢查工程中發現,地下室剪力墻在約1.2米高處出現水平裂縫,剪力墻厚250,高2850,砼C30,樁基.請教各位大俠出現該現象的原因是什么?
一、 復合剪力墻混凝土現場施工工法及混凝土要求 復合剪力墻中因鋼筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土進行澆注,也不準采用振搗器進行插入式振搗。因此,采用設計強度等級的自密實高性能混凝土,該自密實混凝土應達到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 擴展度:600~750mm; 和易性良好,無目視泌水、離析現象。 1、 自密性混凝土材料要求 無論采用商品混凝土還是現場攪拌混凝土,其材料應滿足以下要求: 膠結材料:水泥 采用42.5的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥。水泥的質量應符合現行的水泥國家標準。 粗骨料:石子 宜采用粒徑為5~10mm,連續級配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石質量標準及檢驗方法》(JGJ53—79)的標準。 細骨料:砂子 由于砂漿中砂子體積較大,宜選用細度模數較大的中砂(細度模數≥2.6),且符合《混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(JGJ52?—79)。 水:采用潔凈的引用水 摻合料:自密性混凝土中應摻加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨細礦渣及少量膨脹劑等摻合料。摻合料使用前應做好適配,盡量使用需水比小的粉煤灰。
不知道大家有沒有見過剪力墻上的裂縫請各位大俠幫忙分析一下剪力墻出現裂縫的原因混凝土強度C50 墻高4.2米多謝各位大俠的指點
一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,而施工現場卻按1.5倍的梁高,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,我作為施工方,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),從地下二層開始,一直到作業層都有。想問一下,這個裂縫引起的原因有哪些,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會造成怎么樣的后果? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
建設單位同時開工三棟高層,三棟高層設計高度31層,剪力墻設計強度等級為C45P6,其中一棟的現澆商品混凝土由筆者所在的混凝土公司提供,墻厚300~350mm,水平和豎向均為雙排鋼筋,澆筑時間為11月下旬,室外溫度-3~-6攝氏度,空氣濕度30%以下工地有專門測混凝土入模溫度的工作人員,入模溫度通常都能達到7~10℃;外剪力墻澆筑完后養護一周左右拆模,內墻第二年2月拆模,養護近90天。經現場實地考察,內外剪力墻出現豎向裂縫約50條,其中有兩條貫通的裂縫,寬度約0.5mm,另外兩棟樓外墻內側裂縫13處,內墻21處,縫深10mm、寬約0.2mm。
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻結構施工中,剪力墻與填充墻銜接部位容易形成裂縫,是施工的重點和難點問題。本工程為提升墻面觀感質量,降低剪力墻與填充墻銜接處裂縫的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家參考學習。
剪力墻裂縫(完整版)
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
本人陽光東都今年剛交付的房,相鄰樓層飄窗下都有一樣的豎條型裂縫,其中一處開發商先前做過修補,現在又裂縫了,并告訴我是磚墻和剪力墻接縫,現在鑿開了,全部是剪力墻,明顯的裂縫。頂樓仨個飄窗外墻都有明顯的裂縫,我家會滲水導致墻紙發霉嗎?各位大神,我該怎么辦呢?13814778150我的電話,請給我支支招吧!