按照一般通俗的講法,假設一高層中的某層剪力墻,層高即墻高3m,墻厚200mm,L型墻,兩段墻肢均長2m,墻長4m。那么該如果理解這層剪力墻的截面高度、截面厚度、截面長度這三個概念呢,我的理解,墻肢的截面厚度為200mm,墻肢的截面高度2m(以單肢考慮)、2000/200=10>8即不為短肢,墻肢的截面長度為3m。可知墻肢的截面高度與截面長度與通俗理解是相反的,即墻肢截面高為通俗墻長,墻肢截面長為通俗墻高。附短肢墻與異形柱的區別截面尺寸:柱:H/B < 3;(單肢)異形柱:H/B <4;(一般柱肢數≤兩肢)短肢剪力墻:4 < H/B < 8; (墻肢數≤兩肢)剪力墻:H/B >8。(不限)當有大于兩肢的短肢墻或異形柱時,盡管各肢的長寬比符合要求,也宜按墻輸入、設計。但在高規7.1.2提到,”各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于
我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試
約束邊緣構件中,墻肢長度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
:) 各位同仁做高層的時候,肯定對于剪力墻的無支長度有一點點疑惑,這是本人的一點小小心得體會,希望大家指點。:victory: 規定剪力墻的最小厚度的目的是保證剪力墻出平面的剛度和穩定性。墻體的穩定性嚴格上由高規附錄D的公式D.0.1確定,可見,墻體的穩定性和墻體的厚度t、墻的高度h(視樓板為上下約束,墻高即上下約束之間的距離)、左右約束條件(體現在計算長度系數β上)以及作用于墻頂的豎向荷載有關。 一般結構設計時,荷載、層高及其左右約束基本都是確定的,為了保證墻體穩定性,設計人員需要控制最小墻厚。當墻平面外有與其相交的剪力墻時,可視為剪力墻的支承,有利于保證剪力墻出平面的剛度和穩定性能。因此,高規7.2.2條規定可根據層高和無支長度來確定墻厚的最小限值。 一般情況下,建議最好根據層高(即被上下樓板約束的距離,一般的樓層間距要比一般的墻肢短)來確定該限值, 在某些特殊情況下,如出現某層樓板缺失,或局部開大洞造成墻高較大的時候,可以考慮墻體左右約束的作用,這個時候用到無支長度的概念。 所謂無支長度,應該這么理解,是指沿剪
[size=5] 判斷T字剪力墻是否為有翼墻時,高規要求翼墻長度大于等于3倍其墻厚為有翼墻,問題是此翼墻長度是指從哪到哪,是T字墻兩邊翼墻長度相加?還是05SG109-3第61頁中說明中剪力墻每側翼墻的長度?懇求大蝦指點。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-20 14:47 編輯 剪力墻沒有過長過短就沒有問題。在框剪等結構體系中,當布置了比較短的剪力墻時,不宜設置過長的剪力墻。這就是上面一位朋友說的防止單片墻剛度太大,獨自承擔水平力過多。
地下室筏板1150.地下二層高3.06 地下一層2.92首層4.5二層4.2三層4.2標準層2.9柱子鋼筋16。我該怎樣設計插筋長度和上面層的接筋長度。
主要是兩個問題1 剪力墻長度有9.8米,如果不開洞可以嗎?需不需要用什么措施。2 如果把剪力墻開洞,再用填充墻補上,滿足規范要求嗎?謝謝大家了
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?
剪力墻的暗柱筋和剪力墻豎向鋼筋是否一定要全部插到樁的承臺底面,還是暗柱筋可以部分到底,剪力墻的豎向鋼筋植入承臺的長度滿足Lae就可以了.在哪里的資料上可以找到施工依據?
對高規中關于剪力墻的厚度的確定 主要是考慮的墻體的穩定與施工的方便這兩個因素 在進行設計的時候需要用概念的思維進行判斷 尤其是層高比較大的時候更需要進行反思 進行性能設計 下面是我對無支長度的理解 歡迎大家指點
咨詢大家2個問題: 1.PKPM建模L型墻肢:比如墻厚200mm,兩個節點之間距離正好是1600,此長度正好是8倍,墻肢實際總長度是1600+100=1700那這個墻體按PKPM計算是短肢墻體么? 2.如果結構我定義成了普通剪力墻結構,那么短肢剪力墻的傾覆彎矩計算結果從哪里能得到。
高層住宅,剪力墻結構,一般200厚的非短肢剪力墻的長度是大于1600,建模的時候都是按1700的長度來取,但是PKPM是按照點到點計算長度的,按照1700來建模,實際長度是1800。而畫圖的時候,師傅說就按照點到點1600及墻肢總長度1700來畫。(短肢墻也一樣,1100的總長,畫圖時1000)我想問這樣可以嗎,墻肢很多,這樣都減小了100,會不會影響很大,比如周期、位移什么的。
JGJ3-2010里77頁。7-1-2說各墻段高度與長度之比不宜小于3,那不是每段墻段的長度就會很小啊,墻的長度包括暗柱部分嗎?剪力墻高度和長度比為多少合適?
請教下大神們,如果地下室外墻沒有洞口,hw長度取整個墻體長度嗎,那端部轉角墻lc=0.15hw就是兩三米了。是這樣計算的嗎?
求助,剪力墻型鋼錨固長度,剪力墻型鋼向上面梁錨固的長度,查了各種規范查不到,還是取和鋼筋一樣的錨固長度?求教大神,謝謝!!
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-5-28 18:55 編輯 墻肢計算長度,需算長度系數。 五分之一至一,乘以樓層高度。
pkpm中剪力墻怎么輸入長度建模,就是在兩個節點之間布置剪力墻,但不滿布,又不想增加節點(增加節點太麻煩了),該怎么辦???
請問:由剪力墻平面內伸出的挑梁,其縱向鋼筋在墻體內錨固的長度該如何確定?說說依據。(能否按達到LaE即可進行確定,本人感覺有點懸!)
三級抗震C30砼一級鋼筋直徑8的剪力墻豎向鋼筋搭接長度多少?03G101P48為1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情況下搭接長度不小于300mm
剪力墻長度
剪力墻長度專題,為您提供剪力墻長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻長度 相關的專業交流討論,更多剪力墻長度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題