  • 各種規范對剪力墻暗梁的要求

    【混凝土規范對剪力墻暗梁的要求】

  • 剪力墻暗梁箍筋怎么抽筋

    因為暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,那它的箍筋是不是不應該不考慮保護層的厚度?請各位行家指明!

  • 剪力墻暗梁設置規范有哪些

    剪力墻又稱抗風墻、抗震墻或結構墻。房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載和豎向荷載的墻體。那在裝修設計時,剪力墻暗梁設置規范有哪些?PChouse帶大家一起了解下吧。剪力墻周邊應設置端柱和梁作為邊框,端柱截面尺寸宜與同層框架柱相同,且應滿足框架柱的要求;當墻周邊僅有柱而無梁時,應設置暗梁,其高度可取2倍墻厚;剪力墻開洞時,應在洞口兩側配置邊緣構件,且洞口上、下邊緣宜配置構造縱向鋼筋。剪力墻所承受的豎向荷載,一般是結構自重和樓面荷載,通過樓面傳遞到剪力墻。豎向荷載除了在連梁(門窗洞口上的梁)內產生彎矩以外,在墻肢內主要產生軸力??梢园凑占袅Φ氖芎擅娣e簡單計算。

  • 剪力墻連梁 和暗梁的區別

    請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁?以及連梁的高度如何???比如我的層高4.500米,我開了1500*2100的門洞,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教?

  • 各種規范對剪力墻暗梁的要求.rar

    各種規范對剪力墻暗梁的要求.rar

  • 請教關于剪力墻暗梁和邊緣構件

    暗梁是否可以看成對剪力墻邊緣的一個約束,和邊緣構件一樣?另外暗梁在satwe里面有沒有計算結果?關于暗梁的條紋可以在規范什么地方找到?

  • 剪力墻結構中暗梁設置的疑問???

    最近做了個純剪的項目,由于甲方要求省鋼要求比較高,請教了一位高手,給出這樣一個建議:在抗震設計規范中,框架剪力墻的墻體在樓蓋處宜設置暗梁。但是純剪結構中,沒有明確提過這一條,在純剪結構能否省掉這個暗梁,請教高手解答?

  • 剪力墻洞口暗梁補強鋼筋

    各位大俠,在平法圖集中的剪力墻洞口表示中,JD 1800X2100 +1.800 6B20 A8@150,6B20為每邊暗梁縱筋,請問6B20在布置鋼筋時是如何分配?是上下各3根?O(∩_∩)O謝謝?。。?/p>

  • 剪力墻結構的暗梁,每層都需要嗎?

    設計圖紙只注明,在2層和屋面層標高上的外圍剪力墻上有暗梁,其余層無。施工方按此施工,頗覺不便,板筋綁扎固定在沒有暗梁的外圍剪力墻的水平筋上,安裝質量受影響;監理也覺得,板筋與墻水平筋綁扎的一側,經不住砼澆筑時的踩踏而下塌,要求增加暗梁。我個人覺得,按照抗震技術措施的要求,每層剪力墻都需要暗梁。各位大俠覺得對嗎,請問你們那兒的剪力墻暗梁是如何布置的?

  • 地下室剪力墻暗梁在板下

    地下室剪力墻暗梁在板下

    照片發多了 就發布出去了 就發一張 大家討論下這樣做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 編輯 ]

  • 剪力墻中的暗梁到底有什么作用?

    最近和朋友們交流時,探討到剪力墻中暗梁的作用問題,無果,故提出來給大家討論:剪力墻或混凝土墻中設置的暗梁,分為幾種類型呢?每種類型的暗梁設置的目的有什么呢?配筋是如何控制的呢?歡迎大家來探討!發表你的看法,因為正是有了你的參與,這個話題才有意義!謝謝!

  • 剪力墻結構中暗梁概念及構造

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:31 編輯 我處理暗梁一般有兩種情況:一.對現澆板的一種加強,比如,板上有墻,但荷載不能太大,否則要加梁了.二.對異型板,在適當的位置加暗梁,可以使板比較規則,傳力更明確.

  • 暗梁屬剪力墻結構必設的構造措施嗎

    我看03G101-1中19頁和21頁中在結構層樓面標高處都設置了暗梁,我做的一個地下三層框架剪力墻結構,四周剪力墻在每層層高處想要設置暗梁,但是總工說沒必要設置暗梁,最后也沒有設置。 我看框剪結構在《建筑抗震設計規范》中提到: 抗震墻的厚度不應小于160mm且不應小于層高的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不應小于層高的1/16,抗震墻的周邊應設置梁(或暗梁)和端柱組成的邊框;端柱截面宜與同層框架柱相同,并應滿足本章第6.3節對框架柱的要求;抗震墻底部加強部位的端柱和緊靠抗震墻洞口的端柱宜按柱箍筋加密區的要求沿全高加密箍筋。 那么是不是說框剪結構需要設置暗梁,對于剪力墻高層結構,是不是就不需要在每層設置暗梁了?請各位結構朋友們幫忙解答下我心中的疑惑,謝謝。

  • 純剪力墻結構是否需要計取暗梁

    純剪力墻結構是否需要計取暗梁 案例分析,某工程圖紙未注明結構類型,結構說明第N條:“框架—剪力墻結構的剪力墻在樓層位置設置暗梁,暗梁的配筋見圖……?!爆F在問題來了,業主第三審復核標底時認為這是純剪力墻結構,而純剪力墻結構暗梁不需要計取。雙方爭得不可開交,審核率大于約定范圍,得扣審計費,問題很嚴重,這個問題該如何處理?現在某些結構設計總說明明

  • 質疑《高規》關于框剪結構剪力墻暗梁的規定

    本帖最后由 結設是藝術 于 2013-11-7 22:21 編輯 框架剪力墻,墻中梁暗藏。 抗等隨框架?或許是隨墻。 暗梁可受彎?上筋可通長? 箍筋加密否?構造同框梁? 規范不明確,教人甚迷茫! 2013.11.7 《高層建筑混凝土結構技術規程》8.2.2.3規定“暗梁的配筋可按構造配置且應符合一般框架梁相應抗震等級的最小配筋要求”,請問:什么是“相應”?在框架與剪力墻抗震等級不同時,“相應”是隨框架?還是隨剪力墻?對于這個問題就連當前國內的頂級專家都有兩個不同的說法:2007年出版的專著中說暗梁應該與剪力墻的抗震等

  • 請教剪力墻,暗柱,暗梁的拉筋問題?

    請教各位高手,關于拉筋的問題,1.剪力墻暗柱中的拉筋是否也遵守“隔一拉一”的原則么?若暗柱中只有4根角部縱筋,拉筋怎么設置呢?(規范說暗柱里面一定要設置拉筋)2.剪力墻拉筋是不是從 墻柱 外的第二列 縱筋與水平筋交點 開始設置的?3.暗梁在暗柱中的錨固可不可以參照 抗震KL與KZ錨固 的做法?

  • 請教各位高手:剪力墻暗梁鋼筋的設置

    當框架剪力墻結構中,帶邊框的剪力墻厚度與墻定保留的框架梁的寬度不一樣時該怎么處理?比如墻厚250梁寬300的時候。按高規8.2.2-4條,墻頂樓層處框架梁段只按構造配筋就可,但是無墻的部分彎矩(或配筋)比較大時該怎么處理??是不是,不在墻厚范圍內的受力筋全部錨如框架柱(端柱內),在墻厚范圍內受力筋錨如剪力墻內滿足laE就行啦??這樣做對不對,請給位高手賜教??!

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

點擊加載更多

剪力墻暗梁

剪力墻暗梁專題,為您提供剪力墻暗梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻暗梁 相關的專業交流討論,更多剪力墻暗梁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

香水灣別墅

怡景別墅

主站蜘蛛池模板: 亚洲成av人影片在线观看| 精品国产亚一区二区三区| 99精品国产电影| 黄色三级三级三级免费看| 一区二区影院| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 亚洲成人一级电影| 五月激激| 亚洲福利电影在线观看| 色综合久久六月婷婷中文字幕| 欧美精品bt天堂在线观看| 美女被靠视频免费网站不需要会员| 国产一二三区在线观看| 国产亚洲精| 国产三级在线观看a| 国产片网站| 黄色毛片免费观看| 久久精品伊人网| 美日韩中文字幕| 欧美电影天堂| 欧美在线中文| 日韩香蕉网| 香蕉碰碰人人a久久动漫精品| 污污视频在线观看免费| 亚洲国产欧美在线人成app| 亚洲精品天堂在线观看| 一级看片免费视频| 中文字幕一区二区在线播放| 最近手机中文字幕1页| 手机在线成人精品视频网| 武侠古典久久亚洲精品| 91欧美亚洲| 国产成人a视频在线观看| 国产热视频| 免费高清精品国偷自产在线| 欧美日韩精品在线视频| 日韩成人免费| 亚洲经典三级| 中文字幕视频网站| 嫩草影院久久99| 成人免费在线看片|