最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型計算數據均正常,就是感覺梁跨度好大啊,請各位給提寶貴意見,
請教,圖示剪力墻結構200X490的梁該如何設計?在pkpm模型中能按連梁計算嗎?墻厚200。謝謝![ 本帖最后由 mian121 于 2010-12-3 18:08 編輯 ]
本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-12 15:42 編輯 框剪結構 一跨在兩端在墻上一跨有一端在墻上,一端在主梁上的兩跨梁應該命名KL還是L? A:很多人在繪制梁平法施工圖的時候都有點迷惑,兩端與柱相連的叫KL,兩端與剪力墻水平相連的叫LL,兩端與主梁相連的叫L,這大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墻平行接,一端和剪力墻垂直相接的叫什么呢?是不是概念有點模糊了?今天在這里我給大家總結一下。首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別:1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平
最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型計算數據均正常,就是感覺梁跨度好大啊,請各位給提寶貴意見,
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-23 18:36 編輯 鉸接剛接半剛接,梁墻外交多差別。 設計彎矩隨之變,依筋錨固定方案。 【注釋】外交:
這個框架梁兩邊是剪力墻,框架梁應該錨固在哪里。
院里前輩有的用TSSD里的連續梁計算,有的用JCCAD里的基礎梁計算,我感覺不準,自己在模型里加了一層承臺梁標準層,樁按柱輸入,承臺梁按梁輸入,然后組裝在模型底部,由于承臺梁計算時采用的都是SATWE恒+活,所以模型里不考慮地震。計算結果比TSSD連續梁和JCCAD彈性地基梁的計算結果要小,TSSD的縱筋和裂縫過大,彈性地基梁里樁基外的承臺梁配筋很大不合理,而且彈性地基梁計算時取的是梁下的地基承載力不是樁基承載力,承載力應該輸多少也不清楚。我現在是按模型的計算結果來配筋,基本上計算結果都是構造,局部配筋稍微大點,模型里柱底(樁)軸力大于樁基承載力特征值的地方,我就加大承臺梁配筋,靠承臺梁調節。但是這樣審圖會認可嗎,聽前輩說彈性地基梁審圖沒提過,我怎么感覺彈性地基梁才不準啊
剪力墻厚250,梁為250*750,差不多荷載布置,柱上的梁計算正常,而掛在墻上的梁都有超筋現象,這是為什么?是不是布上墻后,傳力途徑有改變?該如何處理比較好?
請問梁、柱、剪力墻內可以穿管嗎?(即在梁、柱的內部并與中心軸線平行,而不是指垂直經過梁、柱),可以的話是一定要用鋼管還是也可用PVC,另外壁厚與管徑上有什么要求了?
來源:欣欣向榮學造價
在電梯的剪力墻上,框架梁是如何布置的,搭在上面,將剪力墻當變形的柱嗎,還是當一般隔墻考慮,框架梁直接沿伸過去?我現在在考慮梁的問題,究竟到與墻交接處梁結束,還是到下一個柱結束?
這個大梁抬上面17層的剪力墻,這個梁抬了兩面墻,不知道計算的準備不準確。有那個高手做過這個類似的結構,求指導指導,建模怎么準確些
框架梁怎么錨固到剪力墻里?我在11G101上沒有看到,今天在工地上看到了,不知道他們做得對不對,請教各位大俠當框架梁垂直于剪力墻時怎么錨固?當框架梁和剪力墻在一平行線時怎么錨固?
剪力墻的邊框梁應該怎么理解 ?是建筑物的頂層就是上邊 以及外邊嗎? 在pkpm建模的時候要不要建進去呢 是不是因為他比剪力墻寬 應該建進去呢?求大蝦指教
由于剛接觸到結構設計,請問下各位大俠,一個小項目上,由于功能的要求,就一小塊要做混凝土墻,其余是框架結構的。我能把那塊剪力墻單獨拿出來算嗎?如果是的話,剪力墻上能布置梁嗎?就在PKPM中當框架梁輸入,然后再在上面布置剪力墻?是嗎
最近做一個帶轉換層的18層住宅,外墻剪力墻與轉換梁中心間距100mm,轉換梁靠柱邊布置,怎么計算偏心扭矩,求助,急!!!
請教各位大俠 對于剪力墻結構的梁板式筏基的計算模型 大家是用上部結構視為剛體的彈性地基梁計算 還是用樁筏有限元里的倒樓蓋模型計算的那一個合理一點 我個人覺得這兩種模型的計算結果應該是差不多的 但是為什么結果會有很明顯的差異呢
在高層剪力墻中用Satwe計算時,普通梁在中間樓層范圍內,由于主體結構變形大經常出現超筋現象,而下面部分和上面部分配筋不超而且較小,畫梁圖時,是不是要單獨畫一層中間層的梁配筋圖,還是不去考慮超筋層,其它層歸并?一般這種情況怎么處理?
剪力墻與屋面梁交接處做法目前好像沒有圖集可以參照。按照框架柱與屋面框架梁節點做法好像行不通,因為剪力墻(約束邊緣構件是跟梁是形成一條線的)而且剪力墻到了屋面不是還要把鋼筋彎錨在板面上嗎!在標準層的時候只要保證最小抗震錨固長度,把梁鋼筋錨到墻里就行了,屋面也是這樣處理嗎?還是另外做法?請大家給個方法啊!