有一個醫院工程,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定。
設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,配筋8@180。這樣設置及配筋可以嗎?
屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,截面寬度200*400,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,在施工過程中,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了?
請問,圖集101-1上懸挑梁為何端部高度變小了?未必懸挑梁實際施工的時候,兩邊高度不一樣?圖集P89頁
在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理啊??????我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]
本帖最后由 項工 于 2014-5-6 10:52 編輯 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工圖L10竟然是懸挑梁,挑著L1,L1變成了2跨。感覺不符合實際,怎么調整啊?1、我是把L10兩端點較,這么做可以嗎?2、還是說點較算得KL1、L1的配筋,再不點較算L10的配筋,這樣更保險?3、如果L10左邊是柱子的話,還可以點較嗎?
1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪嗎?記得懸挑的剪力是根部最大。2、為什么要在端部對縱筋進行彎折???主要作用是什么???3、為什么當l<4h的時候,可不將鋼筋在端部彎下???也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎???求解答,謝謝。
圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,因技術員看錯圖紙,只懸挑出去1米,并且留了施工縫,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,請大神們獻計!
規范沒有加密要求。事實上加密是抗震要求,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因為懸挑梁通常會受到端部集中力作用,這樣全長的剪力都較大。 二、懸挑梁屬于靜定構件,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋。 三、懸挑梁是事故多發部位,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),容易出問題,所以鋼筋多配。
-------------------------------------------------------------------------------- 無論是框架梁伸出的懸挑梁或者是普通梁伸出的懸挑梁或者是純懸挑梁都要加密箍筋么?有什么根據?歡迎高手解答,將不甚感激。
請教大家pk計算磚混懸挑梁時 這樣是否合理??????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2010-6-4 22:47 編輯 ]
該建筑為高層剪力墻結構。如附件所示。屋面懸挑梁鋼筋應伸入剪力墻多長?
本帖最后由 xingcanokok 于 2013-10-24 19:35 編輯 請教各位大俠,圖中中間的次梁懸挑出去(懸挑4米多),可以作為挑梁來支撐最上側的邊梁嗎?還是和最上面的邊梁做等截面,共同受力?不勝感激!
今天發現剛之前做的一個工程,臨時變更做的3.2米懸挑梁,變更后也沒有審圖,當時PKPM出的結果,只把上鐵配筋放大了1.2倍,下鐵配筋沒有變,這樣就不滿足了規范底面和頂面縱向鋼筋比值為0.3的條文,當時上鐵鋼筋最大配到了11根直徑25.。怎么辦哪,會不會有大問題
走廊上有柱子,是懸挑梁嗎?
這是什么情況?請教各位
如下圖所示,樓梯懸挑梁鋼筋預埋低了70公分,有沒有什么補強措施,請各位大神支招。
我是新手,想請問在400x400的柱上懸掛一梁,梁下掛1t的電動葫蘆,如何計算柱子是在300厚的池壁上起來,高度為6m謝謝
由于甲方的變更,我把陽臺的懸挑梁的一頭打了30CM進去,就是把元寶鐵打掉老,現在我采取用門子窟加在被打的截面上,不知道行不?謝謝,不知道我說得清楚不
鋼筋混凝土設計規范第11.3.6條規定框架梁梁端截面的底部和頂部縱向受力鋼筋截面面積的比值,除按計算確定外,一級抗震等級不應小于0.5;二、三級抗震等級不應小于0.3。請問前輩如果是懸挑梁底筋要來要按這條規范來配筋?如果不受這條規范限制,這樣按那條規范來定底筋多少???????