亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于砌體結構中梁的計算

    我現在做一個五層磚混的辦公樓,里面有很多梁,用來支撐上層隔墻,用PKPM08版的砌體結構建模計算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我現在有兩種方法,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,單個構件計算, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,然后得出里面的梁配筋面積,現在已經按這種方法出圖了,才知道這個是不對的,現在比較愁人,求前輩指教,謝謝!

  • 加固之混凝土與砌體結構

    世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。

  • 如何分析這個砌體結構構件?

    雖然題目講的不是很清楚語言有很多錯誤,但是還是按我的理解回答,科普一下。一、這不是柱子。題主所說的門框上方的水泥(混凝土)支撐柱子,讓我很困惑。不知道題主是不是學土木工程的,表述有一些問題。我們通常指的柱是豎著的構件,橫著的構件叫做梁。我一開始看了這個柱子很久,數了半天還是6根鋼筋(縱筋),而不是題主所說2根鋼筋,而且這個柱子也不是在門框上方。此外,這是個混凝土的過梁,而不是水泥。水泥是組成混凝土的一個成分。后來明白,原來題主講的是梁而不是柱子。這種梁有個專門的名詞叫做,過梁。這是一個混凝土過梁,里面的有各有兩條鋼筋。(下部配兩根鋼筋,無箍筋)二、磚頭(砌塊)的砌法。用砌塊豎著砌圈梁,同時兩端有一定角度。可以參見西南科技大學的砌體結構課程教案。三、為什么裂縫是斜45度,不在門框中間。其實是可能發生跨中豎向裂縫的,要看受力情況。如果不澆筑這個混凝土柱子(過梁),用磚砌,就是考慮受彎和受剪兩種破壞。在彎剪情況下,如兩端(支座)附近受剪承載力不足,剪切破壞,就會使45度的裂縫。45度裂縫是因為剪應力在橫向和豎向是一樣大小的。(切應力互等原理)在彎剪情況下,如跨中彎矩太大,截面受彎承載力不足,

  • 關于砌體結構的一些疑問

    關于高厚比的計算中,砌規中, 6.1.1中與5.2.1的計算有矛盾。也就是不同材料的修正系數,用在什么地方?是不是僅僅在計算φ時,才乘這個修正系數。其他情況,是否可以不乘修正系數?

  • 砌體結構哪個叫橫墻哪個叫縱墻???

    砌體結構哪個叫橫墻哪個叫縱墻??和山墻平行的應該是橫墻吧???

  • 【一注上午砌體結構我的詳細答案 歡迎探討】

    【一注上午砌體結構我的詳細答案 歡迎探討】

    一注上午砌體結構我的詳細答案 年限未到 第一次蹭考 歡迎探討 不知道有木有大神有下午的真題照片

  • 砌體結構環境類別如何定義

    1. 2011第4.3節要求指定砌體的環境類別。 2. 過去按照《混凝土規范》要求,本地鄭州市習慣于將衛生間按“潮濕的房間”確定,所以環境類別屬于二a。 那么,按照《砌體規范》“潮濕的房間”的砌體結構的環境類別屬于 2 類。則燒結磚最低應采用MU15。而一般上部正常房間采用MU10的墻就可以了。施工感覺挺困難的。

  • 關于砌體結構基礎的問題!!!

    請假各位前輩,砌體結構的基礎是做有梁基礎,還是無梁基礎,在pkpm里面是點墻下條形基礎嗎?地基承載力特征值只有130,無梁的基礎寬度達到2m,不知道是不是合理!

  • 請教個關于砌體結構的問題

    請教個關于砌體結構的問題

    施嵐青2012版應試指南里面有一個采用彈性方案計算帶壁柱墻底截面內力的題目:有一個問題沒想明白:為什么這里要先“在排架柱上端設水平不動鉸支桿”,然后再“拆除水平不動鉸支桿”?

  • 砌體結構關于縱橫墻的問題

    在砌體結構中有關于縱橫墻的問題,比如抗規7.1.2-2關于橫墻很少(較少)的規定,開間應該看房間長邊還是短邊尺寸?以及在判定靜力計算方案中橫墻間距的問題。在一些比如中間走廊兩邊房間的長條形結構方案中比較好區分,但有些結構方案,兩個方向的長度相差不大,此時縱橫墻該如何區分? 高手指教!

  • 關于砌體結構的裂縫問題

    砌石結構自身特點,不可避免的會存在裂縫,最常見的裂縫原因是溫度變形和地基不均勻沉降引起的,但也有因負荷載過大或截面過小導致的裂縫,則其危害性很嚴重。從設計的角度出發,我們應該怎樣做到對裂縫的有效防治呢?當裂縫產生后,又應該怎樣對結構進行加固處理呢?尋求大神科普一下。

  • 幾個關于砌體結構的問題

    1.頂層跳梁的傾覆點取在哪兒?施書上取墻外皮,其他資料都用規范公式計算。2.演算傾覆,滑移時是否考慮永久荷載控制的組合、3.驗算梁下局部承壓式時,抗壓強度是夠考慮面積小于0.3的折減系數,二注2010年真題答案里面是不考慮的請高手指教

  • 砌體結構課件--考二注的好資料

    砌體結構課件--考二注的好資料

  • 砌體結構砌筑的樣式和方法

    砌體結構砌筑的樣式和方法

    1.一塊磚的尺寸是多少?2.什么是“丁”“順”?3.砌體結構的砌筑方式只有上圖的六種情況嗎?4.什么是通縫?

  • 關于砌體結構的屋頂問題

    關于砌體結構的屋頂問題

    今天看到一個砌體結構的建筑,屋頂出有向外突出的造型,不知在計算上該怎么處理。

  • 砌體結構出錯,不知該怎么辦

    今天做砌體pkpm模型,用satwe求解時選用的是vss稀疏求解器,最后計算到一半時說特征值不收斂建議用LDLT三角分解,這是什么意思,第一次遇到這種情況啊,請各位大俠幫我分析一下

  • 求助!關于砌體結構的問題!!

    在沒有進行抗震設計時,在砌體規范的5.4,有砌體受彎構件的受彎和受剪計算,怎么進行抗震設計后就沒有了?難道是抗震設計不考慮砌體的受彎嗎?

  • 砌體結構加固怎么設計合理

    原有5層砌體 內框架結構 ,按甲方要求接樓,按新抗震規范此樓不滿足現行規范要求,怎么進行加固設計呢怎么能加固為框架剪力墻結構啊原有單元墻條基怎么加固呢(與框架柱基重合)

  • 求助這樣的砌體結構能實現嗎

    求助這樣的砌體結構能實現嗎

    圖片里的結構能做砌體嗎,層高4.5m,6度區,一層。我覺得開間也太大了,層高和橫墻間距都違背 GB50011-2010 7.1.3和7.1.5。

點擊加載更多

砌體結構答案

砌體結構答案專題,為您提供砌體結構答案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砌體結構答案 相關的專業交流討論,更多砌體結構答案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品久久| 国内精品伊人久久久久妇| 国产在线欧美精品中文一区| 狼人综合色| 三级视频网站在线观看视频 | 人妖ts在线| 同志gay检察官喜欢猛男| 影音先锋亚洲资源| 99re热久久精品这里都是精品| 国产一级精品高清一级毛片| 欧美日韩亚洲国产| 亚洲视频一区二区三区| 最新国产成人综合在线观看| 国产噜噜噜精品免费| 青春草在线视频精品| 一级片app| 99热这里只| 快射视频欧美| 动漫成人精品一区二区| 免费国产黄网站在线观看视频| 性新婚a大黄毛片| 免费高清在线影片一区| 河马的秘密河文霖| 色婷婷视频在线| 三级视频黄色| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 日韩av线上| 成人免费小视频| 国产三级播放| 天天看片日日夜夜| 精品亚洲永久免费精品| 久久99热这里只有精品国产| 香焦影院| 666电影网| 免费亚洲视频在线观看| 伊人久久大香线蕉综合亚洲| 成人伊人亚洲人综合网站222| 青草视频在线播放| 在线观看网站黄| 国产亚洲精品视频中文字幕| 香蕉依依精品视频在线播放|