知識點:高壓消防給水系統
請問有誰知道,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了。
本文梳理消防給水系統系統工作壓力、設計工作壓力、額定工作壓力、工作壓力和試驗壓力的區別及應用。 系統工作壓力 系統工作壓力是消防給水系統中可能運行的最大工作壓力。消防給水系統中,管件、配件等的產品工作壓力不應小于(所在位置)管網的系統工作壓力,以防火災時這些部位出現滲漏或損壞,影響消防供水的可靠性。 系統工作壓力是消防給水系統分區的主要依據在確定系統是否需要分區供水時,系統工作壓力通常是指系統管網最低點(壓力最大點)可能運行的最大工作壓力。高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行供水壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;
知識點:穩高壓消防給水系統
本工程是三個單元的,一梯兩戶純住宅,1-6層均為住宅,帶閣樓層,加閣樓層為7層,入口形式為一個單元一入,共計三個入戶,給水入口壓力如何計算?流量如何計算?
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量。
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定:1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定;3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓; 2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定; 3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和; 4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?
各位前輩大神,求解求解! 用經驗法估算時,第一章結尾的例題上為什么沒有加第一層的100KPA,備考新手,實在不知道,請大家幫幫忙吧
若一個多層建筑,分兩個區.原因是市政壓力滿足不了高區要求.那么是否可以按以下這樣來做.1.低區用市政壓力來滿足,高區由加壓設備滿足用水。2.上下區各立管相連,用截止閥隔斷.原因是市政停水時,高區的水能保證低區使用.不知道高區相連通的做法是否可行.謝謝指點!
本人在做一個工程,地下室-4.500,地上十三層(48.000),泵房設在地下室,選用給水泵揚程60m,屋頂無生活水箱,泵房內設氣壓罐,要是分區供水的話,這個工程布置比較困難,實在不想分區,想問問大家,如果不分區的可行性有多大?
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
補水系統壓力過高,該是泵選大了的結果,除了換小一點的泵,換個大點的罐也該是可以的吧~除了這兩個之外,還有別的解決辦法嗎?
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?