一直搞不清用pkpm算砌體結構中的梁,是用satwe算還是pk算,好像底框結構的用satwe算,那純砌體結構的呢?我用的是05版的,請問哪位大俠知道啊,謝謝!!!
如題,本人自從做設計以來只在剛畢業時做過一次砌體結構的東西,記得那時候使用pm8計算的。現在發現pkpm還有專門的QITI模塊,但是單位里也沒買這個模塊。那么我現在已經在PMCAD里面建好模的話到底用哪個模塊去計算呢?能用SAT-8計算嗎?急求答案!!!
如題,本人現在做一個砌體的項目。現在已經在PMCAD里面建了模。要計算的時候才發現現在pkpm有專門算砌體的QITI模塊,但是本單位沒買。那除了QITI模塊外還有什么模塊能計算砌體結構啊?還是只能用QITI模塊計算?我記得我剛畢業那會做過一個砌體的項目貌似是pm8計算的呀,現在都不行了?跪求答案!!!急急急!!!本來發在砌體論壇的,奈何那里人太少了,沒人回答,只能發來這里了~~~
按PKPM軟件計算砌體結構疑問如下:(以下計算結果均指抗震驗算結果) 1.對于大缺口有兩種輸入法,單計算結果相差較大,應按那種方法輸入? (1)按梁輸入,此時墻體被分成兩段整墻,且兩整段墻計算比較難滿足,對門窗洞口間的墻段計算影響不大。 (2)按墻體輸入,然后再開大洞。此時對整段墻計算很容易滿足,對門窗洞口間的墻段計算與(1)差別不大。 2.對于整段墻和門窗洞口間的墻段均不滿足時,若按程序計算出的墻體配筋設計配筋墻體,是否可以認為整段墻和門窗洞口間的墻段都滿足地震下的抗剪要求? 哪位高手能給指點一二,先謝過了! 下圖是按墻體輸入,然后再開大洞后的計算結果
剛才搜了一下,沒有這個東西.所以就傳上來了.希望對大家有用.內容有:一層底框,二層底框,磚混.
砌體結構的pkpm設計步驟
剛開始做設計 請問坡屋頂折算為平屋頂 荷載具體要怎么折算 盡量詳細點回答 謝謝 如果用上節點高 方法 做一層還是兩層比較好 如果一層的話 下圖這樣對嗎?尤其是梁這一塊 是不該加斜梁
我做的是一個砌體結構 坡屋頂。在樓層組裝時、最后一層也就是坡屋頂的高度?000,就是到最高點的距離。到了砌體信息定義及設置里,有個頂層考慮坡屋頂的計算層高增?值。我覺得雖然頂層坡屋頂是3000,但其質點高度肯定沒有,所以這里應該填一負值做折減。但是這個空只能填正值。請問大家是怎么處理這個問題的
砌體結構結構平面圖怎么看黃色的數字代表什么,一般多大為正常值?藍色的數字代表什么,還有下面的0.又是什么?幫幫忙吧,各路大蝦
在pkpm程序算砌體結構的抗震時,速度非常快,一會兒就算完成了,就是七層的建筑時間也是很短,而在算框架的時候就比較慢,雖然這是兩種不同的結構體系,算法也不一樣,但是也不應該有如此大的差距,是不是pkpm對砌體結構的抗震計算不嚴格?不知道其他軟件是不是也這樣?
兩個大片墻,長度、洞口布置等完全相同,且處在同一軸線(縱軸)上的對稱位置。只因一個大片墻(命名A墻)上的一個墻段上部支撐著一根單跨梁的一端(此梁垂直于大片墻),而另一大片墻(命名B墻)相應處無梁,PKPM抗震計算結果就不一樣。A墻大片墻抗震結果為1.20,B墻大片墻抗震結果為1.16.把B墻相應處加上相同的梁抗震結果就一樣了。好像墻體的抗震計算還與上方有無梁有關。我百思不得其解。向各位同行請教。
砌體結構和底框結構PKPM的視屏都有,那又能下到教程呢??如果那位大俠有這方面資料,方便的話發給我! 郵箱yangsl425@163.com 小弟再次感激不盡啊:) :victory: :lol :kiss: :kiss:
在08PKPM中,砌體結構是獨立出來計算的!其中,第四項是砌塊與混凝土構件三維計算,里面有STWE的計算,請問,可以直接用這個計算磚混里面的梁嗎?如果不能的話,磚混里面的梁除了手算,還有什么好的軟件或者方法呢?我現在做排屋,里面梁比較多。。。希望能有個較準確的方法!
用pkpm計算砌體結構,抗震計算結果顯示很多地方為紅色,即為抗震不滿足。如附圖。請教大家,遇到這種情況是怎么處理的?我們這里以前是加配筋砌體,可是考慮到施工困難及造價高,很多時候在施工時甲方要求去掉。
我今年剛畢業,到設計院上班3個月,現在要畫一6層住宅磚混結構在進行砌體信息及計算的時候 配筋面積過大(2700)怎么辦?砂漿等級10增大構造柱,也解決不了怎么辦???誰能幫小弟一下 謝謝了。 墻肢抗震計算結果文件 ==================================================== 墻肢編號: 14— 2抗力與荷載效應之比: 0.72承載力抗震調整系數γre: 0.90地震剪力設計值V: 395.66kN墻肢橫截面面積A: 0.75m2平均壓應力σo: 0.57MPa砌體抗震抗剪強度設計值fvE: 0.22MPa砂漿平均強度等級M: 10.00塊體平均強度等級MU: 10.00中部構造柱面積Ac: 0.17m2中部構造柱鋼筋fycAsc: 366.4kN構造柱參與工作系數ζc: 0.40墻體約束系數ηc: 1.10驗算不通過!墻體需
砌體結構的pkpm設計步驟
想求一份關于砌體結構pkpm計算結果分析的資料,像計算結果中不同顏色的數字表示什么含義,出現紅色字體如何調整等等,以前看到過,就是忘了在哪里看到了,希望看到的朋友提供一下。謝謝
希望各位前輩給我多多指點,解決下這個小問題。
和老師出去對一棟要拆的房子進行測量,要求回來用pkpm建出來。 學渣沒怎么弄過實際的東西,理論知識也薄弱 =。= 有幾個問題 : 如下圖, 外廊的墻成了懸挑墻要怎么處理吖? 白天去量的時候忘記觀察有沒有梁什么的了。T-T。 外廊的墻上把構造柱一畫上全是同層高,不知道怎么設置構造柱的高度,而且變成了懸空柱。
請問各位前輩,如上!我用過TAT算的,但它說要什么上下對齊?不是很懂,有些模型可以通過;但有些模型就不行用SATWE的話,我發現要選"鋼筋混凝土結構"而不是"砌體結構"才能通過,但配出來的鋼筋有點偏大! 不知道是不是SATWE把磚墻當作剪力墻來處理的結果!