  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 室外消火栓安裝(01S201)

    室外消火栓安裝(01S201) WORD版

  • 室外消火栓的設計安裝問題

    按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?

  • 圖集01S201室外消火栓安裝

    本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝、一級注冊消防理解背書必備

  • 關于室外消火栓系統供水方式

    室外消火栓系統什么時候可以利用市政管網?什么時候必須要采用臨時高壓,用室外消防泵供水?還有,室外消防吸水口什么時候要設置??戳藥讉€項目,設計都不一樣。求大神解答!

  • 室外消火栓的供水方式討論!

    本人從節能、投資上考慮,覺得應該由市政供水,所有工程無一例外。又節省了消防水池的容積,又減少了消防泵的流量和壓力。(如果市政水壓準許的情況下)

  • 帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝!

    帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝!

    現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表?

  • 關于室外消火栓支管安裝的問題

    國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝?

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 室外消火栓安裝標準圖集

    室外消火栓安裝標準圖集

  • 臨時高壓的室外消火栓采用何種方式起泵

    臨時高壓的室外消火栓起泵方式理論上有1、壓力開關起泵;2、室外消火栓邊設起泵按鈕;3、消防控制室內是設起泵開關;4、壓力開關起泵結合消防控制起泵開關。

  • 給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓

    給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1

  • 關于室外消火栓的一個問題

    請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?

  • 關于室外消火栓設置問題

    請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?

  • 關于室外消火栓穩壓問題

    關于室外消火栓穩壓問題

    如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?

  • 關于消火栓室外穩壓問題

    消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 室外消火栓是如何作用的?

    請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)

點擊加載更多

室外消火栓安裝方式

室外消火栓安裝方式專題,為您提供室外消火栓安裝方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓安裝方式 相關的專業交流討論,更多室外消火栓安裝方式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

墻體開洞

室外消火栓的用途

主站蜘蛛池模板: 天天干天天干天天干天天| 久久综合伊人| 精品欧美成人高清视频在线观看| 精品成人网| 欧美a级v片不卡在线观看| 欧美日本日韩aⅴ在线视频| 青青青视频在国线观看伊人| 日韩中文字幕一在线| 亚洲精品中文字幕麻豆| 一区二区三区在线 | 欧| 美女伊人网| 亚洲福利电影一区二区?| 91这里只有精品| 国产精品成人69xxx免费视频| 久爱精品| 日本a∨在线| 亚洲视频精品| 日韩精品亚洲专区在线电影不卡| av福利网址网站| 国产在线一91区免费国产91| 毛片免费永久不卡视频观看| 日本永久视频| 亚洲影视一区二区| 亚洲精品人成网在线播放影院| 成人欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲天堂免费在线| 在线视频 中文字幕| 成人日批| 免费看成人国产一区二区三区| 色综合伊人色综合网站中国| 在线观看a视频| avwww| 久久996re热这里只有精品| 日韩精品免费观看| 在线久综合色手机在线播放| 99色综合| 久久亚洲人成国产精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲免费观看视频| 国产精品成人观看视频网站| 欧美视频一区在线观看|