亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

    火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

  • 室內給排水、消防及自動報警系統施工組織設計

    室內給排水、消防及自動報警系統施工組織設計

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!

  • 火災報警系統施工及驗收規范

    火災報警系統施工及驗收規范

  • 某公司辦公樓給排水消防及自動報警系統施工

    1.1.5 工程規模:建筑總面積約40800米2 ,其中會議中心為A座,面積約22000 萬米2, 共四層(二層局部夾層), 建筑高度為21.7米;展覽中心為B座,面積18800 米2,共三層,建筑高度21.7米,1.1.6 使用功能:展廳、多功能廳、會議室、辦公室、咖啡廳、包房、交換機房、空調機房、變配電房、泵房及其它設備用房。建筑物耐火等級均為壹級。1.1.7 工程項目內容:展覽中心、會議中心室內生活給水、排水、消防給水、火災自動報警及消防廣播、氣體滅火、防火門、防火卷簾及滅火器配置等工程。1.2 工程特點,重點及難點1.2.1 特殊地理位置本工程地處于XX 區行政商業中心,多項重點工程正在建設中,因此,對工地安全文明施工以及組織材料、設備進場的要求都要非常嚴格,為樹立我公司的品牌形象,則必然對本工程現場施工的綜合管理水平提出很高的要求和挑戰。1.2.2 高標準、高質量要求該工程由財政撥款和華僑捐資興建,建成后將成為我市標志性建筑,內容設施完備,裝修標準高。工程在達到高質量的前提下還必須保證建筑設施使用的可靠性和

  • 江蘇某大型商場消防報警聯動系統施工圖

    圖紙簡介: 江蘇某大型商場消防報警與聯動系統及施工圖圖紙內容包括地上四層消防報警平面圖,屋頂消防報警圖以及地下一層消防報警圖 投稿網友: feimao17

  • 某四層商業建筑火災自動報警及消防廣播系統施工圖

    圖紙簡介: 本建筑屬低層建筑,一至四層為娛樂場所,五、六層為住戶用房,一至四層做火災自動報警系統。火災自動報警系統采用集中報警系統,消防控制室設于一層。主要設計內容為火災及消防廣播系統及一層~四層火災自動報警平面。 投稿網友: fengmin206 上傳時間:

  • 消防報警系統的穿管合理性

    請問,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理。請教指點。

  • 消防巡檢報警系統日常維護內容

    1、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行。2、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,報消防部門備案。4、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作。5、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行。6、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題。

點擊加載更多

消防報警系統施工

消防報警系統施工專題,為您提供消防報警系統施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統施工 相關的專業交流討論,更多消防報警系統施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

拱形結構

室外給水工程施工規范

主站蜘蛛池模板: 天天色综合5| 亚洲国产片在线观看| 天堂在线v| 亚洲福利精品电影在线观看| 亚洲国产视频一区| 伊人免费观看| 综合精品| 99精品国产电影| 成人a大片高清在线观看| 国产乱子精品免费视观看片| 国产亚洲高清视频| 看看日日麻批40分钟免费视频| 欧美日韩国产中文字幕| 日本一区二区精品88| 亚洲国产成人精品一区二区三区 | 欧美日韩中文在线视频| 日本网站在线播放| 亚洲国产第一区二区香蕉日日| 一区二区三区四区在线视频| 免费成年人在线观看视频| 99爱在线观看精品视频| 国产成在线人视频免费视频 | 青青青久久久| 亚洲成人www| 这里只有久久精品视频| 2021天天躁狠狠燥| 国产日韩欧美在线观看| 欧美成人免费网在线观看| 天天干天天干天天干天天| 亚洲综合精品一区| 国产成人精品综合久久久| 国产成人精品午夜二三区| 另类专区 亚洲| 天天爽夜夜爽人人爽曰喷水| 在线成人免费观看国产精品| 91在线亚洲综合在线| 国产这里只有精品| 青青青手机视频| 亚洲欧美一区二区视频| 伊久久| 国产亚洲免费观看|