總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
是按主機的點數,還是查探頭加模塊加風機點數??另外,誰知道主機的點數怎么確定?如果有四棟樓,是否就是四個回路,據說每個回路最少只能選用200點的,那就應該是1000點的主機,對嗎??謝謝!
請教各位朋友:火災報警消防控制系統的調試的具體過程是怎樣的,其中要用的一些工具有什么有沒有那方面調試的書,介紹一下謝謝
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!
(一)開機前的準備工作1、根據系統設計圖紙檢查系統安裝是否符合設計要求。2、檢查系統線路,對錯線、開路、短路、虛焊等進行處理,確保線路正常。3、檢測系統線路對地絕緣電阻和系統接地是否滿足《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2013)的要求,使用專用接地時,接地電阻值不能大于4歐姆,使用聯合接地時,接地電阻值不能大于1歐姆。4、分別對報警
關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!
高層火災自動報警系統的調試技術 針對目前施工單位在火災自動報警系統調試階段概念不清、主次不分的情況,本文以上海凱迪克大廈工程中使用的松江JB/QG--1501火災自動報警控制器、HJ1800聯動控制器為例,介紹高層火災自動報警系統的調試技術。 1.工程概況 上海凱迪克大廈地下2層,地上28層,建筑總高度108.3m,建筑總面積31600m2,是集金融、辦公、娛樂與休閑于一體的現代化多功能綜合大廈。其消防工程涉及的范圍主要有火災自動報警、自動噴水滅火、室內消火栓、防火卷簾、防排煙、應急照明和疏散指示等,要求火警時報警設備不拒報、不誤報,同時要求相關防火卷簾、防排煙、消防給水及其他聯動設備及時、準確動作。該工程消防自動報警系統采用松江JB/QG--1501火災自動報警控制器和HJ1800聯動控制器及相關配套設備。2.系統功能簡介 (1)消防中心報警當消防中心的JB/QG--1501報警控制器接到探測器或手動報警按鈕的報警信號時,由HJ1800 消防聯動控制器向報警裝置所在
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備。。。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,老板在催圖紙了
請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,