室外給水、排水安裝施工方案資料簡介(室外給水、排水安裝施工方案) 室外給水、排水安裝施工方案該方案為通用方案,編制方案時可以此為參考。本章適用于民用住宅小區和廠區內,室外給水(消防)管網、室外排水管網、消火栓和消防水泵接合器的安裝工程
易犯通?。菏彝饨o水管道埋設太淺 違反了《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第3.5.3條?!?.5.3 室外給水管道的覆土深度,應根據土壤冰凍深度、車輛荷載、管道材質及交叉等因素確定。管頂最小覆土深度不得小于土壤冰凍線以下0.15m,車行道下的管線覆土深度不宜小于0.7m?!?改進措施: 給水管的埋設,對寒冷地區要考慮當地的最大土壤冰凍深度,加0.15m作為管頂至地面的最小覆土深度。另外還要考慮管道所處位置的地面上可能產生的地面荷載,并根據管道材質來確定需要的覆土深度,并取兩者的大值。當在行車道下的管線覆土深度小于0.7m或深度不能滿足地面荷載時,可采取保護管道的措施。 易犯通?。菏姓o水與自備水源管道連接(如下圖)
對于室外管線的干管 可以在進行布置的井的時候同步顯示去 坡度\管道長度啊。若不需要,可以通過復選框不顯示 強烈建議提供這個功能,提高作圖速度.
這個規范比較冷門,對要用的人提供方便
室外給水設計規范50013-2006
圖紙簡介: 河北省地區某熱源廠室外給排水施工圖,內容包括設計施工說明、室外給水總平面圖、室外排水總平面圖。 投稿網友: xyz841026 上傳時間: 2014-05-19 <
在建筑給水排水的設計當中,會很多的衛生器具,他們的安裝位置很可能會影響最后的計算,對于我們剛剛進行設計的大學生來說,對于這些衛生器具的擺放位置不是很清楚,不知道某某東西應該與什么什么有多少間距,應該選用什么……這些東西在規范上并不是很明了的有著具體的規定!希望哪位能提供一些具體的,又比較簡單的建筑給水排水設計,(包括給水。排水,消防,熱水)
我是剛畢業的。剛找到一家設計院,就在里面工作了。一星期后老板叫我畫圖。當然是要我畫簡單的給排水設計了。沒有水箱。4層廠房。消防栓給水直接按室外管網直供。我不知道如何確定管徑。我只知道布置。規范上的公式可以算出設計秒流量。不知道這個少流量有什么用啊。還有,如果有水箱的話。又應該如何確定呢?請各位大俠多多幫忙。。。小弟先在此謝過了。。。。。
在做設計 4層景區服務區的給水排水設計 有餐廳和包廂和休息區,應該用哪個公式計算設計秒流量,另外,四層都不一樣,如何進行水利計算,要每層每層做嗎
室外hdpe給水管
求助天正室外給水工程的系統圖和平面圖斷面圖的教程,尤其是斷面的樁位的問題如何在斷面里體現?請發郵箱79134791@qq.com謝謝各位
室外給水排水和燃氣熱力工程抗震設計規范
參數設置為 坡度0.003 半箭頭 只標注管長結果標注后為:i=0.003 L=0.01m (注明實際長度為13.97m,我還不想要單位m,在標注格式中修改 后均無效)
1、小區給排水工程簡介 總用地面積18.545Ha,總戶數3000戶,設計總人口10000人。住宅建筑層數為4層,一梯兩戶;同時,還有商業區、幼兒園、醫院、液化站等部分公共建筑。屬于新建成的居住小區,區內原是農田,有部分住宅建筑,區內無完整的室外給水排水系統。其南側有一DN300的市政給水管網,壓力流;在東側有一DN800的給水管道,重力流,接城市行政中心的高位水塔;市政雨水管網在小區的南側和東側,管徑均為d1300,流向分別為西東向和從北南向;市政污水管網在小區的南側和東側,管徑均為DN700,流向也分別為從西東向和從北南向。城市有集中的污水處理廠。
目前《室外排水設計規范》、《室外給水設計規范》征求意見稿已經出來很久了。想必大家也都拿到了吧??!偶在做設計的時候也經常翻翻?。“l現很有用的,尤其是做改動的地方。例如:偶在做二沉池的時候,水力表面負荷做到1.3,總工說目前已做的二沉池水力表面負荷都偏大,應該取到0.8~0.9好些。后來我看97版的是1~1.5,討論稿中改為0.6~1.5。我想專門來一個帖子:大家可以討論一下征求意見稿與97版的不同點和原因?。」餐瑢W習!!
GBJ43-82 室外給水排水工程設施抗震鑒定標準