1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機油、螺栓、螺母、防銹漆等。
 2.1.6其它材料:石棉絨、
1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?
成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐、氣壓罐、水泵機組、控制柜等主要配件。 無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用: 無負壓罐也就是穩流補償器,也叫穩流罐,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,消除二次污染,智能補償用水流量。 氣壓罐也叫穩壓罐,采用不銹鋼材質,外表層防銹烤漆,由氣門蓋、充氣口、氣囊、碳鋼罐體、法蘭盤組成,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器、減小壓力的作用,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,防止二次污染。
1、節能,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少; 2、環保,增壓水箱結構采用全封閉設計,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,有效過濾灰塵和雜物,水箱底部設引水裝置,有效增大取水面積,保證水質鮮活度,解決了水箱滯留層,死水層的問題;
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?
對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備?
咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐、智能控制系統等組成。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,從而不影響周圍用水,保護管網與設備,達到市政供水的要求。它的工作原理比較簡單,跟一
現在無負壓給水設備廠家已經很多了,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1、1用1備,2用1備,多用1備各適用與于什么條件?2、泵前的穩流罐起什么作用,如何選擇尺寸大小?樣本倒是有配套罐,但是否適用實際工程呢,如何進行校核計算?3、泵后的氣壓罐有的配套,有的沒有,是什么條件下設置,如何計算大小?4、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎?以上問題請大家指點一下,謝謝了。
設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎?哪個更好?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中?如果精通的,麻煩從設計、安裝的難易程度、使用的方便性、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了!!
淺析無負壓給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。2、施工準備2.1材料設備要求2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青
混泥土管700-200,雨水井深1.2m和3.1m,參見圖集06MS201-1,的11頁,誰知道700-200的管和井怎么計算啊
室外消防給水設計參數.doc
簡明給水排水設備手冊1.pdf
建排規范表3.6.6-2有職工食堂廚房設備同時給水百分數,哪里可查相關設備給水額定流量?現在審圖的讓出計算書,因為涉及職工食堂,沒有廚具的給水額定流量沒法算,求高人指點
消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部