一三層綜合樓,層高3.6米,規范規定每支水槍最小流量5L/S,充實水柱由計算確定。按層高,充實水柱不需要10米,下面按10米計算:已知: (1) 充實水柱長度 Hm= 10.0 米(2) 水槍噴口直徑 df= 19 毫米(3) 水帶長度 Ld= 25 米,采用直徑 d= 65 毫米襯膠水帶。計算結果: (1) 水槍噴口的射流量 Qxh= 4.6 升/秒(2) 消火栓口所需水壓 Hxh= 14.5 米(3) 如按水帶長度有效利用80%考慮,則該消火栓的保護半徑 Dmax= 27.1 米問題: 消火栓流量該如何確定?若取5L/S,充實水柱就大于11米,那么一般情況下這類工程充實水柱的計算就失去意義了,且栓口水壓也至少要16.7米了。 小弟對此問題一直困惑,望哪位大師給以指點,謝謝!
在設計手冊中可以查到充實水柱、水槍流量,和栓口壓力的關系。但是只能查到流量小于7l/s,充實水柱在20m以內的情況,如果充實水柱大于20m就沒有辦法查了;再有可以假設栓口的壓力,然后可以計算出水槍的流量,但是此時又不知道水槍的充實水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?
《高規》消火栓給水系統的用水量表7.2.2注明:每支水槍最小流量5L/s;但規范解釋7.4.6條又說明:水槍流量不應超過5L/s,否則對火災初期不利。靠!按數學取舍那只能取5L/s了?????但問題又來了:一類住宅每單元每層大伙都設計幾個消火栓?不會超過3個吧?但若按5L/s,那至少要設計4個!!!
《高規》消火栓給水系統的用水量表7.2.2注明:每支水槍最小流量5L/s;但規范解釋7.4.6條又說明:水槍流量不應超過5L/s,否則對火災初期不利。靠!按數學取舍那只能取5L/s了?????但問題又來了:一類住宅每單元每層大伙都設計幾個消火栓?不會超過3個吧?但若按5L/s,那至少要設計4個!!!
09版技術措施,225頁和226頁關于水槍噴射流量;這個流量應該怎么計算?以前有人說后面的表格要同時滿足水柱和流量的,為什么要滿足流量?
1.消規7.4.12-1中消火栓栓口壓力不應小于0.5MPa,當大于0.7Mpa時必須設置減壓裝置。請問,栓口動壓、靜壓怎么計算,以及減壓穩壓型消火栓的設置。(新手,求大神取個例子來講講動壓、靜壓怎么算,以及在實例中設置減壓穩壓性消火栓的方式)2.消規3.5.2中,室內消火栓設計流量那個表里,消火栓設計流量、同時使用消防水槍數、每根豎管最小流量這三個數據有什么關系?還有同時使用消防水槍數、每根豎管最小流量是什么意思?
3.3 建筑物室外消火栓設計流量 3.3.1 建筑物室外消火栓設計流量,應根據建筑物的用途功能、體積、耐火等級、火災危險性等因素綜合分析確定。3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表3.3.2的規定。
《建規》要求一般水槍充實水柱不小于7米,但一般要求水柱不小于7米建筑物又要求每支水槍流量不小5L/S。一般我們用的水槍都是口徑為19MM的,當流量等于5L/S時,充實水柱大概為11.3米。這樣的話那除了部分要求每支水槍流量不小于2.5L/S的之外,其它規定充實水柱不小于7、10米的條文不就失去意義。除非水槍用口徑為22MM的。大家怎么覺得呢?
某建筑一層商鋪,二至七層住宅,一層體積1917m3,二至七層體積7668m3,建筑總體積9585m3。請問建筑室外消火栓設計流量是多少?應該是15L/s?還是30L/s?
消規3.5.2中規定,24米以下丙類廠房的室內消火栓設計流量20L/s,同時使用消火栓水槍數4支。在7.4.6中規定,室內消火栓布置應滿足同時兩支水槍的充實水柱滅火,那表3.5.2中的同時使用消火栓4支有何意義?僅在計算消防水量和配管時使用嗎?未做過消防,心中有疑慮,求各位老師解惑。
按照《建筑防火設計規范》8.4.1條規定,建筑內存在消火栓、自噴、水噴霧、泡沫系統,需要同時開啟時,消火栓流量可按規范減少50%。如果建筑內存在消火栓、自噴兩種系統,消火栓流量可以減少嗎?
《高規》7.4.8.1說高位消防水池的增壓水泵出水量對消火栓系統不應大于5l/s。這個增壓泵是不是指穩壓泵?而不是消防增壓泵?如果是消防增壓泵,那么屋頂消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m3,為何屋頂消防水池的容積都要求挺大。 另外對于《建規》8.4.3第8條,當高位消防水箱的靜壓不能滿足最不利點消火栓的水壓要求,應設啟動消防水泵的按鈕。請問這個消防水泵的流量如何確定?是室內消防用水量還是5l/s,請高人指點,最好能說明理由,謝了
問題如圖所示。
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量。
如題,建材城的室外消火栓流量應該怎么確定一整個建材城,賣什么東西的都有,油漆,木頭,大芯板,這些東西肯定有,室外的消火栓流量怎么計算,規范上沒有建材城這項,只有倉庫,公共建筑,棱模兩可,不知道以什么為依據望各路高手指點
綜合樓計算后室內消防流量15l/s,無其他形式的水消防系統,按規范同時使用3支水槍,規范還說,滿足兩支水槍同時到達同一防火分區的任何一個地方,我想請教,在同層同一防火分區,按25米覆蓋范圍設3支還是2支水槍,還有同時滿足3支水槍同時作用,是要3支還是2支同時到達任何一個地方,如果按2支同時到達的要求,也就是同時開啟3支水槍,但只有兩支可同時到達任何地方,另一只水槍只滿足同時使用3支的要求,但不會與前2支水槍的覆蓋相同(會有部分交叉)。還請各位多多指導。:)
昨日發貼,到今天都沒有審核,不等了,再發一次。 消規3.5.2中規定,24米以下丙類廠房的室內消火栓設計流量20L/s,同時使用消火栓水槍數4支。在7.4.6中規定,室內消火栓布置應滿足同時兩支水槍的充實水柱滅火,那表3.5.2中的同時使用消火栓4支有何意義?僅在計算消防水量和配管時使用嗎?未做過消防,心中有疑慮,求各位老師解惑。
比如 一個六層建筑 一層為商鋪 二至五層為賓館 總體積在5000~10000 那么確定室內消火栓設計流量時 是按照商業的15升每秒 還是賓館的10升每秒 請大神指教
3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表 3.3.2 的規定。…… 【解讀 1】建筑物室外消防用水量主要依據建筑物的體積、用途功能、火災危險性和耐火等級綜合分析確定。 要明確幾個概念: (1)地下建筑概念,沒有上部
一個商住樓項目,地下車庫兩層,一至五層商業(大于5000m2),商業上 塔樓8幢,最高塔樓高度128米(塔樓層數26層),該項目采用樓頂水箱,樓頂氣壓罐加穩壓泵,地下室消防水池,高程水泵一用一備,水泵流量咋計算,期待高人指點迷津。 是否通過 查 建筑防火規范 得出消火栓泵流量???在此多謝行友的關注