亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!

  • 消防自動報警系統畫圖遇到的疑問

    我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備。。。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,老板在催圖紙了

  • 消防巡檢報警系統日常維護內容

    1、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行。2、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,報消防部門備案。4、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作。5、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行。6、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題。

  • 消防報警系統聯動的幾個問題請教?

    1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,壓力開關能聯動氣泵嗎?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教!

  • 消防!火災報警系統聯動技術討論

    《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾

  • 南京某酒店(改造)-水施-消防平面系統

    圖紙簡介: 蘇寧-酒店(改造)-水施-消防平面系統。地下一層,地上十八層,還有機房層,以及消 投稿網友: xu_jiaping8808 上傳時間: 2013-07-17

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,

  • 消防報警系統的穿管合理性

    請問,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理。請教指點。

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!

  • 關于消防自動報警系統的網絡結構

    是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?

點擊加載更多

消防報警系統改造

消防報警系統改造專題,為您提供消防報警系統改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統改造 相關的專業交流討論,更多消防報警系統改造相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

別墅設計多少錢

別墅設計方法

主站蜘蛛池模板: 草草线在成年免费视频网站| 久久青青热| 日本电影二区| 免费看黄视频| 久操久操| 精品国产香蕉伊思人在线| 国产99精品一区二区三区免费| 777亚洲| 久久免费精彩视频| 中文字幕亚洲视频| 在线免费观看国产| 中文字幕亚洲综合久久| 在线视频你懂得| 一级毛片成人免费看a| 亚洲伊人影院| 亚洲一区有码| 伊人网成人| 在线观看免费亚洲| 在线观看国产小视频| 在线观看日批视频| 制服丝袜综合国产精品| 中文字幕国产在线观看| 这里精品| 亚洲精品第二页| 4hu44四虎在线观看| 91成人爽a毛片免费网站下载| 91久久青青草原线免费| a级高清观看视频在线看| www.777色| 国产成人亚洲综合在线| 国产欧美在线视频| 久久国产欧美另类久久久| 毛片1毛片2毛片3毛片4| 欧美人妖ts| 日本一区二区三区视频在线观看| 日日艹夜夜艹| 亚洲精品国产福利在线观看| 在线黄网站| 9久久99久久久精品齐齐综合色圆| 99精品国产三级在线观看| 国产成人国产在线观看入口|