亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。

  • 系統故障的超級解決方法

    一、在Windows下經常出現藍屏故障 出現此類故障的表現方式多樣,有時在Windows啟動時出現,有時在Windows下運行一些軟件時出現,出現此類故障一般是由于用戶操作不當促使Windows系統損壞造成,此類現象具體表現在以安全模式引導時不能正常進入系統,出現藍屏故障。有時碎片太多也會引發此類故障,有一次筆者在整理碎片后就解決了該故障,如若排除此項可能則有以下幾種原因可能引發該故障。 1、內存原因。由于內存原因引發該故障的現象比較常見,出現此類故障一般是由于芯片質量不佳所造成,但有時我們通過修改CMOS設置中的延遲時間CAS(將其由3改為2)可以解決該問題,倘若不行則只有更換內存條。 2、主板原因。由于主板原因引發該故障的概率較內存稍低,一般由于主板原因出現此類故障后,計算機在藍屏后一般不會死機,而且故障出現頻繁,對此唯有更換主板一途。 3、CPU原因,由于CPU原因出現此類故障的現象比較少見,一般常見于cyrix的CPU上,對此我們可以降低CPU頻率,看能否解決,如若不行,則只有更換一途。

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 讓WinXP自行修復系統故障

    故障恢復控制臺是Windows 2000/XP/2003中專用于修復系統的工具,它可以啟用和禁用服務、格式化驅動器、在本地驅動器上讀寫數據(包括被格式化為 NTFS 文件系統的驅動器),并執行許多其他管理任務,是我們連Windows 2000/XP/2003安全模式都無法進入時修復系統的“法寶”。 1.使用故障恢復控制臺 計算機啟動時選擇“Microsoft Windows Recovery Console”(即故障恢復控制臺)后,當系統給出提示時,輸入管理員(Administrator)密碼。然后在系統提示符下,鍵入“Recovery Console”命令。輸入“help”可得到一列命令名稱,輸入“help 命令名稱”可得到指定命令的幫助。 在故障控制臺中,我們可以使用Attrib、Batch、Bootcfg、ChDir (CD)、Chkdsk、Cls、Copy、Delete (Del)、Dir、Disable、Format、Diskpart、Enable、Expand 、Fixmbr、 Fixboo

  • Windows系統故障修復技巧

    對于使用Windows XP操作系統的朋友來說,當操作系統出現崩潰或者使用時出現一些莫名其妙的錯誤時,一般都是采用重裝系統或者使用Ghost進行系統恢復等方法。但是使用這些方法各有缺陷,比如重新安裝系統,則原來的系統設置和軟件都必須重新安裝,非常麻煩。其實每一項系統錯誤都有方法能進行修復,并且Windows XP操作系統自帶的系統修復功能也非常強大,通過它我們可以修復系統中的錯誤以及更新系統文件。原來的系統設置和所安裝的程序也不會改變。本文中我們就從Windows操作系統相關故障來講解修復技巧。本文主要內容一、系統修復具體技巧◆ 修復Windows XP搜索功能◆ Win XP系統啟動功能修復方法◆ Windows XP網絡故障修復方法◆ 98/XP雙系統啟動菜單故障排除◆ 修復Windows XP磁盤◆ 修復Win XP SP2的IE瀏覽器◆ 用Win XP安裝盤修復系統文件◆ 用Win XP自帶功能修復系統◆ 修復被破壞的系統文件◆ 修復丟失的Run

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!

  • 系統故障多是冷凍油問題

    前幾天俢了一臺水螺桿水機組工質r22;故障現象:冷凍水出水溫度12度、冷卻水溫出水溫度32度、吸氣壓力0.32mpa、排氣壓力1.8mpa、排氣溫度55度、壓縮機電機功率75kw、壓縮機電流175a、液視鏡滿液 故障分析:1;系統內有非凝氣體、2;熱力膨脹閥開度小。 動手修理;在冷凝器的上部排氣后開機,故障依舊。更換熱力膨脹閥后開機,故障依然。 再次分析:會不會冷凝器內冷凍油過多,使流過熱力膨脹閥的冷凍油和r22混合液體的r22含量減少、而冷凍油含量多、使吸氣壓力降低、冷凝器油量的增多降低排熱量、使排氣壓力升高、壓縮機的壓差增加、故壓縮機電流增加。 再次動手理;利用小壓縮機從冷凝器的上部接口將r22抽出、油氣分離從冷凝器供液閥排冷凍油、油量達40kg。加入r22后開機、故障排除。機器運行參數:吸氣壓力0.45mpa、排氣壓力1.4mpa、排氣溫度75度、壓縮機電流145a

  • 建筑電氣——火災自動報警系統故障處理

        火災自動報警系統常見故障有:火災探測器、通訊、主電、備電等故障,故障發生時,可先按消音鍵中止故障報警聲,然后進行排除。如果是探測器、模快或火災顯示盤等外控設備發生故障時,可暫時將其屏蔽隔離,待修復后再取消屏蔽隔

  • 樓宇對講系統故障處理大全

    一、樓宇對講系統故障查找方法 1.熟悉樓宇對講系統的工作原理 2.認真了解故障工地的系統結構 3.詳細向現場調試或使用人員了解故障原因和故障現象 4.根據現場工作人員提供的情況進行故障查找 常見的幾種噪音問題的檢查方法 1.設備問題:不用工地上已布好的線,重新單獨接線連接器材(短線也可以),以確定設備的好壞。 2.音頻線碰地:音頻線碰到大地時,會產生獨特的干擾聲,采用對半查找的方法進行檢查音頻線的碰地點。 3.地電位差問題:會產生和音頻線碰地一樣的噪聲,檢查屏蔽層是否單端、一點接地,電源線有無接混。 4.干擾問題:在設備中可以聽到廣播電臺聲、背景音樂聲或電梯運行等各種干擾聲。檢

  • 關于熱網系統故障的診斷與分析

    一、系統泄漏診斷 在系統正常運行狀態下,系統允許泄漏量即系統允許補水量不應超過總循環水量的百分之二,否則視為系統泄漏故障。 系統是否存在泄漏故障以及故障地點的判斷,應根據下列現象進行綜合分析: 1. 統計補水量,若平均每小時的補水量超過系統每小時的總循環水量的百分之二,則可判斷系統存在泄漏故障。 2. 當系統泄漏故障嚴重時,系統壓力明顯下降,表明系統循環流量明顯增加。 3. 系統恒壓點壓力下降,難以維護在給定值。 4.泄漏處壓力明顯下降,其上游管段壓降增加,上游管段壓降減少,若根據壓力測量值繪制水壓圖,則泄漏地點的上游水力坡線變陡;下游水力坡線變緩。因此,可以判斷泄漏地點將發生在供、回水壓差增大的下游端,或供、回水壓差減少的上游端。 5.如果泄漏發生在某個熱力站支線上,那么該熱力站供回水壓力都會下降。對該熱力站停運數分鐘,壓力下降迅速,通水時有注水聲。 6.對于熱用戶泄漏嚴重時,來不及補水,系統出現倒空現象。在散熱器中能聽到潺潺水聲。在系統高處,打開排氣閥,

點擊加載更多

消防報警系統故障

消防報警系統故障專題,為您提供消防報警系統故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統故障 相關的專業交流討論,更多消防報警系統故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人综合| 成人h视频在线观看| 天天拍天天干天天操| 国产ppp视频在线观看| 99爱在线视频| 999zyz色资源站在线观看| 精品亚洲永久免费精品| 亚洲欧美一区二区三区图片| 欧美成人在线电影| 免费观看毛片| 免费国产综合视频在线看| 老师的丰满大乳奶水四溅| 国产ts在线观看| 成年人在线视频免费观看| www色视频| 97视频在线观看免费播放| 久久精品电影| 999电影| 51久久| 中文字幕精品在线观看| 亚洲精品视频观看| 青春草国产成人精品久久| 青青草色青伊人| 成 人 黄 色 视频播放16| 99在线免费视频| 成人三级网址| 99www| 成人在线免费电影| 国产日韩视频在线| 大又大又黄又爽免费毛片| 国产精品15p| 久草毛片| 国产一区二区三区美女秒播| 成人网久久| 国产一区二区中文字幕| 久久国产香蕉视频| 韩国福利一区二区三区高清视频| 国产亚洲综合一区在线| 老黄网站在线观看免费| 欧美一区二区三区视频在线观看| 日韩 国产 在线|