我在湖南株洲做一工程 圖紙上在每個樓梯間的層號燈都用消防報警器的輸出模塊控制 我們這邊層號燈都是強電來做的 圖紙是福建設計的 有那位兄弟做過呢 我的QQ是616894650
◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏旲示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在
消防實踐中,普遍使用火災報警控制器(聯動型)。這種設備同時具備了火災報警控制器與消防聯動控制器的功能。然而,消防工程師考試中,火災報警控制器與消防聯動控制器是分開論述的。這就給廣大考生帶來了一個繞不開的死結:它倆到底有何區別?具體到問題:1、火災報警控制器真的不能夠聯動控制設備嗎?2、消防聯動控制器能夠發送火災報警信號給防火門監控器嗎?3、氣體滅火控制器能接收火災報警控制器的聯動控制信號嗎?4、消防水泵啟動的反饋信號是反饋給火災報警控制器還是反饋給消防聯動控制器?凡此種種,不可勝數。我們的這篇文章就是來給大家解決疑惑的。《消防詞匯 第5部分:消防產品》(GB/T 5907.5-2015)給出的定義如下:2.1.2.1火災報警控制器 fire alarm control unit作為火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能的設備。2.1.4
一個住宅小區,全部是11層板式住宅及18層塔式住宅,部分一層商業,地下車庫兼作人防。關于消防報警方面,可否按如下方法做:每棟建筑物單元入戶門廳設置壁掛式報警控制器,地下車庫內值班室設置壁掛式報警控制器,在小區物管用房內設置消防控制中心,將各壁掛式報警控制器聯網送至消防控制中心內消防控制柜。這樣做可以嗎?主要是將壁掛式報警控制器設置在單元入戶門廳及地下車庫值班室內,可否?請孫總指教,謝謝
手頭一個項目,是丙類倉庫,考慮設置火災自動報警系統,查了規范,是屬于二級,可設置區域火災報警系統。我接觸消防設計不是太長時間,有兩點請教各位高手:1、區域火災報警系統與集中火災報警系統有什么具體的區分?就是在設計圖紙上的表示的話,會有什么差別?消防控制室還是要設置的吧?2、倉庫是否不需要設置消防廣播?謝謝各位指教!
海灣消防報警設備09報價,希望對做預算的朋友有所幫助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 編輯 ]
給大家分享一下
單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?
北京獅島SD2209消防火災報警控制器編程軟件!
希望對各位有幫助~~~~
火災報警控制器、消防聯動控制器等設備的引入線纜應符合下列規定: 1 配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠;
提供消防火災報警控制器等產品,在價格和技術上都有很好的http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1168592044823&pageNo=0QQ344655225電話131526001725
最近在接觸高層消防體系,看到了叫總線的,還有叫二總線的,我最這兩個名詞有些混淆,不知道是不是一根線,還有,總線上的電壓是多少呢?看到說是24V,但是這個電源也做信號用,當有報警動作時,電壓發生變化發出脈沖信號,到控制器。還有說這個總線電壓對不同的品牌壓降也不同,那,能說控制總線的電壓是DC24v嗎?期待骨灰級解答……
請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備
區域報警系統形式和區域報警控制器有什么關系?看新圖集里說區域報警控系統只能連接手報、煙感、溫感、聲光報警器,如果是區域報警控制器呢?是不是也是只能控制手報、煙感、溫感信號?還是還能接其他消防設備,比如消防廣播?
有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制
海灣消防報警控制器
海灣消防報警控制器專題,為您提供海灣消防報警控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與海灣消防報警控制器 相關的專業交流討論,更多海灣消防報警控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量