亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 關于消防報警系統中到風機控制箱的接線問題

    關于消防報警系統中到風機控制箱的接線問題

    設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,設備廠家的畫法是只接多線控制,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑。{:1_105:}

  • 關于消防報警系統中風機控制箱的接線問題

    設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,設備廠家的畫法是只接多線控制,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑。先發的那個貼在主題列表中消失了,只好再發一個。。。:funk:下樓上圖。

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 關于總線制火災報警系統的接線

    請教前輩,一個關于總線制火災報警系統接線的問題:假設有三個分布于不同地方的感煙探測器A、B、C,現場接線時是不是信號線必須先通過A探測器,然后是B、C,而不能一根線分成三個分支,分別去接A、B、C?初學者,懇求指教!

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!

  • 【分享】消防自動報警系統圖(詳細接線圖)

    2008年設計院設計的消防火災報警系統圖,里面有我的詳細注明,包括報警器,消防廣播喇叭,風機,水泵的消防接線,菜鳥只要看完就能基本了解整個消防火災自動報警系統!。現共享給各位網易土木學友,希望各位同行相互學習!

  • 消防自動報警系統畫圖遇到的疑問

    我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備。。。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,老板在催圖紙了

  • 關于火災報警系統的回路設置和接線的問題

    關于火災報警系統的回路設置和接線的問題

    現舉一實例來說明:共4層的建筑,每層一個防火分區,每層100點,共400點。1、火災報警回路的劃分,大家比較一致的說法是:根據樓內總點數,然后考慮余量后,確定回路數;如果400點,可以用一個兩回路控制器。2、每兩層一個回路,一個回路所帶的兩層是否是樹干式連接?一般都說是樹干式連接。3、還有一種說法是:每一層內(100點)的點位盡量連成一串接至該層的接線端子箱。我得疑問如下:按照2的說法,既然一個回路所帶的點位可以樹干式連接,為什么每層不能分幾條支路樹干式連接至接線端子箱,還非要串成一串呢?如圖中三、四層的接法一樣?忘高手能夠答疑,多謝了!

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,

  • 消防報警系統的穿管合理性

    請問,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理。請教指點。

  • 消防報警系統聯動的幾個問題請教?

    1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,壓力開關能聯動氣泵嗎?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教!

  • 消防巡檢報警系統日常維護內容

    1、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行。2、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,報消防部門備案。4、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作。5、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行。6、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題。

點擊加載更多

消防報警系統接線

消防報警系統接線專題,為您提供消防報警系統接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統接線 相關的專業交流討論,更多消防報警系統接線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼混結構建筑

別墅小院設計

主站蜘蛛池模板: 成人影院一区二区三区| 最近手机中文字幕1页 | 369影院| 中文字幕在线视频播放| 影音先锋在线观看资源| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 亚洲高清视频在线观看| 日韩中文字幕免费版| 日韩2页| 日韩视频在线观看免费| 日韩美女hd高清电影| 日韩亚洲人成在线| 日韩中文字幕高清在线专区| 日韩成人免费视频| 色综合伊人色综合网站| 午夜伊人网| 亚洲精品影院| 夜夜躁日日躁| 在线观看日本视频免费| 中国在线播放精品区| 中文字幕在线观看一区二区| 亚洲青青草原| 最新精品视频在线观看| 99国产电影| 成人网在线观看| 国产一区二区免费在线观看| 精品一区二区三区免费爱| 看全色黄大色黄女片做| 欧美日韩在线成人免费| 日本在线视频免费看| 午夜看片网站| 怡春院院日本一区二区久久| 成年人免费观看的视频| 青春草国产成人精品久久| www.亚洲免费| 国产日韩欧美在线观看播放| 看全色黄大色黄大片免责看的| 在线黄色网| 欧美国产精品主播一区| 成人综合在线视频| 精品成人资源在线观看|