火災自動報警系統供電毫無疑問需采用耐火或經耐火處理的阻燃電纜,但系統內部的通訊電纜是否必須采用阻燃或耐火電纜,規范好像沒有明確規定,只是規定了其暗敷或明敷時的敷設要求,也就是說可以用非阻燃電纜?不知道這有理解是否正確,請各位老師指點。
消防應急系統和火災報警系統配管如果是暗埋在混凝土里,能否使用塑料管?我看了防火設計規范,里面也沒明確寫明,只說了如果明配必須用金屬管。如果使用了塑料管,不知道消防驗收能不能過關?請高手指點一下~~~~
規范上規定“當采用明敷設時,應采用金屬管或金屬線槽保護,并應在金屬管或金屬線槽上采取防火保護措施”民用建筑電氣設計規范上規定明配鋼管在干燥環境下,穿線管最小壁厚為1.5mm。此厚度是否應用于強電線路,火災自動報警系統的穿線管厚度(明配時)應執行什么規范,厚度標準是多少。請各位大俠明釋,并注明規范的名稱,小弟不勝感激。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
請問圖中的模塊箱出線的配線方式是否如下?1、圖中是否所有模塊箱出線(報警線、電源線、聲光報警控制線、消防電話線、消防廣播線、聯動控制線、消防電源監控線、電氣火災監控線、防火門監控線)是否都是手拉手式的連接在一起?而不是像弱電那樣一個設備單獨從箱子拉過去一次? 2、系統圖圖中的聲光報警是否漏畫了輸入輸出模塊?還有沒其他器材漏畫模塊?. 3、設計寫聲光報警控制線型同24V電源線是否可行?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
在綜合布線系統中,為什么配了24口的配線架后面還要110配線架,這兩種配線架的功能有什么區別呢,請大家幫忙解答一下,謝謝!
HWLT-4微機勵磁系統配線圖
40層的建筑物1 每一個樓層一根主信號電纜 每一樓層有幾個信號分配器,從分配器引出信號電纜到每一個房間2 如果信號強度達不到要求,相應的樓層增設信號放大器.疑問:A 主信號電纜用什么線纜,分配器引出的線纜則是什么型號的呢? B 在信號強度的保證前提下,可否用一根電纜引兩個樓層的信號?就是如何計算信號衰減值(與距離的關系)。請斑竹刪除多余的重復的帖子,謝謝!
哪位老師能提供《中南地區通用電氣標準圖集98ZD701》 第16、17頁圖紙或告之該類配電箱所配元件(含指示燈、按鈕等二次元件),本人感激不盡。拜托各位了!
關于電話系統配線表的標記標準問題?現在電話系統配線表標記太多了,基本都是根據個人習慣編排,從而造成了許多不便,所以在這里請教此類問題,大家共同討論,以便向大家學習。
工程:小區網絡系統配線概況:首層商鋪13間,二至十一層為一梯4戶住宅,均需配網線,從配線架開始布線。問:大概需要什么線纜及設備?:'( 請指教
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統