我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
隨著電視監控系統技術的發展,可靠性、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,那么,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3、應該如何聯動?4、需要如何規范聯動接口?
我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備。。。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,老板在催圖紙了
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞??!請教一下各路高手?。?!
按理說,火災自動報警系統應該是絕對安全的。但是在實際應用中,雖然大部分的火災自動報警系統都非常的安全,但是并非所有的設備都完全符合我們的配置需求。 1、設備的不兼容 當前,一些工程在建設上為了節約成本,在設備的選擇上會采取哪里便宜選哪里的策略。在報警主機,探測器,手動按鈕的選擇上,也是進行肆意的搭配。各個廠家為了維護自己的利益,也在技術構造上,采用不同的參數,因而這就造成了不同產品不兼容的現象。據近期相關部門的一次調查顯示,有大約百分二十的火災報警器因為類似的問題而無法進行正常的工作。 2、系統架構被改動 在工程中,對于火災報警裝置的基本配置上,還是比較符合標準的。但
有個問題困惑了我好久:設了消防自動報警系統是否必須設自動噴淋系統,審圖的高高有說不一定,也有說必須,消防部門說必須設,現在咨詢一下各位水友,望不吝賜教!
寶安體育中心消防自動報警系統 2005-11-10 一、 總 論1.1 工程概述寶安體育中心是規模龐大、設施齊全、技術先進的現代化建筑。她將集承辦國內、國際大型展覽、會議、演出,以及進行傳媒、演播為一體。1.2 工程范圍本FAS系統的工程范圍包括:對各部分進行全自動實時火災監測和報警。此外,系統可自動完成系統故障診斷以及火災狀況下的設計要求的消防聯動操作。二、 系 統 說 明2.1 概述對于大廈而言,設置一套先進的、大型"集中-分散型"(以下簡稱集散型)自動火災報警控制系統是必要的。不僅可以充分保證防火安全,而且便于收集數據,利于管理的完善。自動火災探測控制報警系統必須具備有"可再生網絡"之功能。所謂再生網絡系統,是指在主機或通訊線路發生故障時,系統能夠自動構成新的網絡(子網絡),以保證系統最大限度地正常工作,從而大大提高系統的可靠性。本工程采用的SIMPLEX4120網絡系統完全能滿足上述要求。本工程采用獲美國專利技術的T
做消防設計時經常都會碰到要不要做消防自動報警的情況,我的做法是按照《建規》、《高規》及《民規》上的要求確定到底做不做,然后再按照《自動報警設計規范》上的要求進行具體的設計。不知大家是怎么做的?請多多指教!
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災?;馂?zāi)蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因?,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
本標準適用于建筑物內消防自動報警系統安裝工程。
有一會所,地下一層970平方米有室內消防泵,室外消防泵,室外消防用水量小于25L/S,一層970平方米有男浴室和其他房間,二層423平方米有女浴室及其他房間,三層360平方米為休閑(棋牌室,閱覽室等)本人查了《建筑防火設計規范》《火災自動報警設計規范》均不需要消防自動報警系統設計。但有專家要求消防設計,請同行們幫助指點一下。到底需不需要。
1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y(cè)器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。