亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災報警系統工作原理演示軟件

    歡迎加入建筑電氣交流群 57383681

  • 消防系統穩壓設備的工作原理的探討

    搞不懂穩壓設備的工作原理。穩壓設備的作用是為了維持系統在消防主泵沒有啟動前保證系統的初期運行的工作壓力,一般的穩壓設備(噴淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保證其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,同時靠穩壓設備提供系統需要的工作壓力。只是懷疑是不是以前水力學是不是沒學好,怎么可以直接取二者之長去二者之短,就說水箱加穩壓設備既能滿足水量的要求,又能滿足水壓的要求。搞不懂:水箱里的水沒有經過穩壓設備加壓的那一部分怎么會有和從穩壓設備里經過加壓的那一部分有相同的能量???

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 水幕系統的工作原理的介紹

    水幕系統的工作原理與雨淋噴水系統基本相同。所不同的是水幕系統噴出的水為水簾狀,而雨淋系統噴出的水為開花射流。由于水幕噴頭將水噴灑成水簾狀,所以說水幕系統不是直接用來滅火的,其作用是冷卻簡易防火分隔物(如防火卷簾、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水簾阻止火焰穿過開口部位,防止火勢蔓延。

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 消防報警原理演示(flash)

    消防報警原理演示(flash)

  • 超詳細分類:消防、噴淋系統工作原理

    :handshake 超詳細分類:消防、噴淋系統工作原理。希望對大家有所幫助,相互學習!!

  • 室外消防水池的工作原理

    如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?

  • 遠程監控系統的工作原理

    遠程監控系統概述福瑞特“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”遠程監控系統集漏電、短路、過載、過壓和欠壓(缺相)等電氣故障的保護、監測、分析、報警及控制于一體。在監控中心通過一臺電腦同時對1-250臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”實現遠程監控。隨時可檢查每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”及供電線路運行情況,隨時可關斷或接通每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”,隨時可修改每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”所在的安裝位置,隨時可查詢每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”當前運行記錄或歷史運行記錄。另外福瑞特“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”遠程監控系統還具有防患誤操作保護功能,登陸系統或退出系統時都設置了密碼,防止非工作人員操作以確保系統運行安全。福瑞特

  • 消防噴淋系統工作壓力的問題?

    消防噴淋系統工作壓力的問題?

    自動噴淋滅火系統設計規范5.0.1條寫最不利點的工作壓力為0.05Mpa,網上又查到說最高點的工作壓力維持在0.4Mpa這不是互相矛盾嗎?設計規范8.0.5條中規定輕、中危險等級的配水管入口壓力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1條中又規定工作壓力不能大于1.2Mpa。小弟有點懵逼。求大神指導。還有一個問題 噴淋系統的工作壓力到底該如何確定

  • 詳解消防巡檢柜的工作原理

    消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期為數小時至數百小時任選,周期時鐘自動啟動巡檢程序且具有手動巡檢功能。消防智能數字巡檢設備輸出巡檢指令逐一對主回路進行巡檢,巡檢返回信號取自于各電器元件的主輔助觸點。反饋信號時間允許值不大于2S。主回路巡檢完成后,巡檢控制器會發生下一個巡檢指令至無壓巡檢裝置,該裝置接到巡檢指令后會依次對消防水泵進行低速無壓巡檢。巡檢時電機轉速較低,系統不產生水壓。祥泰電氣提示巡檢時,消防泵的驅動功率很小,約是泵電機額定功率的百分之一左右,所以節能顯著。整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會立即發出停止巡檢的指令,瞬時啟動消防泵完成消防任務。只有到了下一個巡檢周期且無消防事件發生時,才開始一個新的巡檢運行過程。巡檢時,若水泵發生故障會給出故障報警信息。當發生輸入過電壓、欠壓、缺相、輸出過電流、短路時控制器會向消防中心發出報警信息。這種

  • 濕式報警閥工作原理演示

    濕式報警閥工作原理演示圖,不錯啊

點擊加載更多

消防報警系統工作原理

消防報警系統工作原理專題,為您提供消防報警系統工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統工作原理 相關的專業交流討論,更多消防報警系統工作原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

濱水景觀cad圖

墻體防水處理

主站蜘蛛池模板: 久久伊人久久| 欧美成人一区二区三区在线视频| 性刺激欧美三级在线现看中文| 青草影院在线观看| 久久成人精品免费播放| 国产在线播放一区二区| 亚洲精品电影久久久影院| 在线播放国产色视频在线| 亚洲女教师| 精品一区二区三区在线成人| 99精品高清视频一区二区| 精品国产90后在线观看| 伊人久久大香线蕉综合bd高清| 亚洲精品www| 普通话对白国产精品一级毛片| 看吧影视大全在线播放| 美女视频网站免费播放视| 国产成人在线网址| 成人免费在线视频| www性欧美| 国产草草影院| 国产噜噜噜| 国产在线成人精品| 久久99精品久久久久久黑人| 久久久精品成人免费看| 国产叼嘿久久精品久久| 国产成人精品亚洲2020| 98精品国产高清在线看入口| 综合天天| 综合久久伊人| www.色在线| 国产成人精品免费视频大| 国产性色视频在线高清| 久久综合中文字幕一区二区| 免费国产高清视频| 日本成人在线视频网站| 日韩毛片免费线上观看| 亚洲精品免费观看| 在线观看亚洲一区| 亚洲人视频在线观看| 综合一个色|