  • 04X501 火災報警及消防控制

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制

  • 04x501火災報警及消防控制

    給大家分享一下

  • 04X501最新火災報警及消防控制圖集

    共六個壓縮包,要求加精阿

  • 04X501火災報警及消防控制(轉載)

    剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,然后即可正常解壓縮。

  • 火災報警與消防控制問題征集

    由于工作需要,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,當然最好能到我的個人博客上跟帖,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/

  • 04X501-火災報警及消防控制.pdf

    04X501-火災報警及消防控制.

  • 7412_4159_04X501_火災報警及消防控制

    7412_4159_04X501_火災報警及消防控制

  • 火災報警消防控制系統的調試

    請教各位朋友:火災報警消防控制系統的調試的具體過程是怎樣的,其中要用的一些工具有什么有沒有那方面調試的書,介紹一下謝謝

  • xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載

    xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ有需要的幫頂哦!

  • 火災自動報警系統 消防控制室疑問

    請問大家:一個3000平米的公建 兩層 是不是按民規13.1.3.2條不超過24米的公建設置火災自動報警系統?那消防控制室是否需要呢?沒有暖通空氣調節沒有機械排煙

  • 火災報警及消防控制系統示意圖(一)

    CAD圖紙: 火災報警及消防控制系統示意圖(一)是依據圖集04X501和《建筑設計防火規范GB 50016-2014》、《火災自動報警系統設計規范GB 50116-2013》修改后親自繪制的CAD圖

  • 誰有圖集<火災報警及消防控制>04X501電子版啊

    誰有圖集<火災報警及消防控制>04X501電子版啊??有兄弟有的幫幫忙啊!!!找了一天也沒找到.傻等中

  • 火災報警及消防控制系統設計規范征求意見稿 誰看過

    火災報警及消防控制系統設計規范征求意見稿本人已經大概看過了,提了這么幾點建議(以上報)請各位討論討論:一.關于規范名稱(包括條文內容):原規范和“征求意見稿”的名稱均為《火災自動報警系統設計規范》,我個人認為新規范名稱改為《火災報(預)警及消防控制系統設計規范》為好,其原因有3點:1.國標圖集04X501用的名稱為《火災報警及消防控制》,字面上比較統一;2.“征求意見稿”中新增加和單獨列出的所謂“電氣火災監控系統”和“可燃氣體探測報警系統”實際上除了火災報警之外,更主要或重要的目的、功能和意義在于其在火災發生之前的“預警”或叫“預報警”,所以增加一個“預”字更加科學;3.系統本身既有“自動” 報警和消防控制的內容,又有“手動”報警和消防控制的內容(當然系統的主要意義應該說在于“自動”報警和消防控制),因此把“火災自動報警系統”幾個字改為“火災報(預)警及消防控制系統”更加全面、準確,更加科學、規范。

  • 關于高層建筑的火災自動報警與消防控制系統設

    一、 前言:由于城市現代化的發展,高層建筑越來越多,根據有關規范的要求,在這些建筑里要設火災自動報警系統。在此,本人僅以火災自動報警和消防聯動控制系統設計方面談一下個人對這類設計的一些看法。二、工程實例概況:中基財富花園位于北京亞運村附近,整個工程由主樓和附樓組成,地下二層為人防,地下一層為停車庫和設備用房,1層~4層為商場,5層~22層為住宅,附樓設有水泵房、變電所、鍋爐房、行政辦公室等,總建筑面積50000平方米。三、火災自動報警及消防聯動控制系統的設計:1. 方案的確定:在設計火災自動報警及消防聯動控制系統時,首先明確建筑物本身建筑特點和功能特點,了解該建筑的防火工程設計中其它專業的設施,尤其是設備(通風、水)專業對于電氣專業的設計要求,然后根據有關規范對建筑物定性,確定系統的總體結構。根據《高

  • 關于高層建筑的火災自動報警與消防控制系統設計

    關于高層建筑的火災自動報警與消防控制系統設計一、 前言: 由于城市現代化的發展,高層建筑越來越多,根據有關規范的要求,在這些建筑里要設火災自動報警系統。在此,本人僅以火災自動報警和消防聯動控制系統設計方面談一下個人對這類設計的一些看法。 二、工程實例概況: 中基財富花園位于北京亞運村附近,整個工程由主樓和附樓組成,地下二層為人防,地下一層為停車庫和設備用房,1層~4層為商場,5層~22層為住宅,附樓設有水泵房、變電所、鍋爐房、行政辦公室等,總建筑面積50000平方米。 三、火災自動報警及消防聯動控制系統的設計: 1. 方案的確定: 在設計火災自動報警及消防聯動控制系統時,首先明確建筑物本身建筑特點和功能特點,了解該建筑的防火工程設計中其它專業的設施,尤其是設備(通風、水)專業對于電氣專業的設計要求,然后根據有關規范對建筑物定性,確定系統的總體結構。根據《高層民用建筑設計防火規范》和《火災自動報警系統設計規范》,該工程為二類高層建筑,是二

  • 火災自動報警和消防聯動控制動畫

    發一個火災自動報警和消防聯動控制的動畫演示

  • 火災自動報警消防聯動控制系統

    火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》

點擊加載更多

火災報警及消防控制 圖集

火災報警及消防控制 圖集專題,為您提供火災報警及消防控制 圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災報警及消防控制 圖集 相關的專業交流討論,更多火災報警及消防控制 圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼結構車間設計

墻體裂縫加固方法

主站蜘蛛池模板: 一级做性色a爰片久久毛片免费| 欧美影院在线观看完整版 mp4| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 99视频九九精品视频在线观看| 亚洲精品自在在线观看| 综合激情区视频一区视频二区| 影视精品网站入口| 一区二区三区影院| 伊人精品视频在线| 在线观看日本一区| 中文字幕亚洲综久久2021| 中文字幕伊人久久网| 中日韩欧美电影免费看| 中文欧美日韩| 亚洲黄色成人| 日韩毛片| 91久久精品国产91久久性色tv| 91九色porny蝌蚪| 成人a毛片视频免费看| 成人黄色在线观看视频| 国产成人精品视频福利app| 国产成人精品免费视频大全可播放的 | 国产精品15p| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 国产三级在线精品男人的天堂| 韩国女主播一区二区| 久久er国产精品免费观看1| 毛片免费在线| 欧美影视大全| 色综合久久夜色精品国产| 午夜 性色 福利视频| 亚洲视频国产| 伊人7| 2020年最新国产精品视频免费| 99热最新在线| 国产成人一区二区三区高清| 国产在线看不卡一区二区| 绝色艳婢| 日韩欧美 在线播放| 亚洲欧美人成人让影院| 中文字幕在线观看亚洲|