任意一個控制器所連接的設備總數和地址總數不宜超過3200點,每條回路總數不宜超過200點,且每條回路留不少于10%的余量。聯動控制器相應減半。那么是不是可以反推每個控制器所可以連接的回路不宜超過3200/200=16個回路,當然一般情況下是不會出現這種悖論,但如果建筑是超高層,每層為一個防火分區,每層的點數不多不少,會出現一個總線帶掉兩層(兩個防火分區)有點余量(可能只用到130~150多個點),帶三層又不夠,結果這個超高層剛好用掉17個回路或者多了幾個回路,而這個控制器所帶總的點數卻少于2800個點,這樣符合總數不超過3200個點而且留有10%的余量,這種情況下怎么辦,有沒有違背規范要求,審圖給出的意見是一個回路雖然現在沒有帶滿,但如果后期裝修,就有可能把一個回路用到180個點,這樣就會造成一臺控制器超過所規定的點數的隱患,我仔細想了一下,如果后期裝修肯定也要全面考慮,不會單方面無止限增加點數,而
給大家分享一下
單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?
火災報警與聯動控制系統.
在建筑物沒有安裝火災自動報警系統的情況下,怎么控制屋頂的排煙風機,屋頂就一臺排煙風機,風機正下方每層都有280度的排煙防火風口(常閉),誰有類似的二次控制原理圖??再次聲明,本樓沒有火災自動報警系統
剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,然后即可正常解壓縮。
根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能?,F問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!?。?/p>
發一個“火災自動報警及聯動控制課程課件”,供大家參考!
回路總線:連接所有的按鈕模塊通訊線:消防電話(或是帶電話插孔的手動報警)24電源線:控制或切斷防火閥、警鈴、電表箱內等的控制模塊多線聯動控制線:在聯動不起的情況下,人工切點來風機、防火閥、警鈴、電表箱內的控制模塊的請行家來指正理解是否正確,因為繞來繞去,把自己繞得暈呼了。
請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎
04X501-火災報警及消防控制.
火災報警控制器國家標準
看看honeywell 的防盜報警系統,產品中,OMNI系列控制主機, VISTA系列控制主機都是報警主機, 但不太明白 他們有什么區別?還有4110DL控制主機 又有什么區別? 有誰清楚嗎?謝謝![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-5-12 14:51 編輯 ]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科?;馂淖詣訄缶奥搫涌刂频闹饕獌热菔牵夯馂膮档臋z測系統,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,消防系統的計算機管理等,如下圖所示。
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制
由于工作需要,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,當然最好能到我的個人博客上跟帖,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?