北方建筑外墻一般都要做保溫吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,這個量就大了。我記得鋼結構中對防火材料都是很大一筆費用,很影響造價。外墻保溫全部做防火的話,這個造價就大了去了。不知道實際有沒有做防火的?
建筑業用聚氨酯硬泡體保溫材料是聚氨酯工業的一個重要分支,其特點是一材多用,同時具備保溫、防水等功能。該類產品自20世紀60年代在歐洲建筑業應用以來已有40年歷史,一些國家還通過立法把聚氨酯作為建筑業指定的保溫防水用材。近年來,隨著我國建筑節能市場的迅速發展,聚氨酯硬泡體保溫產品在建筑保溫防水領域得到了廣泛的應用,已成為主導市場的保溫節能產品之一。 作為建筑保溫材料,聚氨酯硬泡打破了傳統建材功能單一——防水的不保溫、保溫的不防水,防水層一旦出現滲漏保溫層隨即失去保溫功能的通病。與其他單功能保溫或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明顯的優勢:
JGT159-2004外墻內保溫板
怕失火,請看CCTV-10生命的保衛兵www.xry888.com生命的保衛兵——XRY節能裝飾板防火A級的外墻保溫裝飾一體化板網址:www.jzjkgf.com www.xry888.com聯系人:胡思波QQ:94523845聯系電話:021-36363736 18917304102
請問現在能夠滿足A及防火的外墻外保溫材料有哪些?我們使用過水泥巖棉加壓板,效果不是太好。因為接縫處進水,水泥板就會破裂,發翹。抹灰層就會龜裂。向各位求教了。我們這里是內蒙古,晝夜溫差和季節溫差大,風化嚴重。
泡沫混凝土保溫板又稱為發泡水泥保溫板是應**《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》而推出的一種泡沫混凝土新型防
西安市有用B1級EPS保溫板做外墻保溫的嗎?規范要求不小于B2級,但設計院和業主都要求用B1級,西安市的保溫板生產廠家好像都不具備生產B1級保溫板的能力,B1級保溫板都要從北京、上海等地采購,這該怎么辦?有沒有人碰到過相同的問題啊?
產品:A1級保溫材料(發泡陶瓷保溫板,防火隔離帶)
外墻保溫板的施工工藝: 1、安裝保溫板。標準板規格尺寸為300*300,對角線誤差小于3mm,如需切割可采用小型切割鋸切割,保溫板尺寸允許偏差為±2;網格布翻包:門窗洞口、變形縫兩側等處粘網格布,總寬度約200,翻包部分寬度為80,具體做法如下:網格布裁剪長度為180加板厚。首先在翻包部位抹長度為80寬度為2的專用粘結劑,然后壓入80長的網格布,余下的甩出備用;將配置好的專用粘結劑涂抹在復合發泡水泥板的背后,粘結劑壓實厚度約為3,為保證粘結牢固,最好采用滿沾法,也可采用條粘法和條點法。 2、安裝固定。固定件在保溫板粘貼8小時后開始安裝,并在其后24小時內完成。按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,孔徑10,鉆入基層墻體深度約為60,固定件錨入基層墻體的深度約為50,以確保牢固可靠;固定件個數按每塊板設置一個,自攻螺絲應擠緊并將工程塑料膨脹釘帽與復合發泡水泥板表面齊整或略擰入一些,確保膨脹
我是臨沂的 需要大量聚苯板外墻保溫板 如果有附近地區的生產廠家請將你們的規格、價格等內容聯系方式發往我的郵箱SCISKY@126.COM謝謝
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 編輯 如圖,高層應該是剪力墻結構,外墻保溫沒有做好,已經觀察一年半了,保溫脫落3次,每次修復后隔段時間還會脫落。特意查過保溫層做法:(但是在二次修復中如何應用才能有效,我一直在思考這個問題!因為如果有行人通過有可能有傷亡的!) 一、施工條件 1、基層墻體已驗收合格。門窗框及墻身上各種進戶管線、水落管支架、預埋件等按設計安裝完畢。 2、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,最大偏差大于4時,應用20厚1:3水泥砂漿找平;最大偏差小于4時,不平處用1:3
外墻大樣的保溫板的粘結層怎么表示啊!下圖中保溫板的左側是粘結層,怎么卻用防水的做法來表示的啊?
建筑外墻維護結構中,墻體所占比重較大。墻體散失的熱量,約為建筑總散熱量的20%,夏季通過外墻體吸收的熱量約為建筑總吸熱的30%。因此外墻的保溫設計相當重要,越來越多的受到人們的重視及廣泛應用。當前我國夏熱冬冷地區建筑節能所廣泛使用的是外墻外保溫系統。與外墻內保溫相比,其有著更加突出的系統優勢。所以本文提及三種房子外墻保溫方式,均為不同工藝的外墻保溫方式。 巖棉一體板外墻保溫: 外墻巖棉保溫裝飾一體板其保溫芯材采用豎絲巖棉板,是專為公共建筑物的外墻外保溫防火系統而設計產生,適用于基墻為混凝土或磚混等密實結構的新建或既有建筑物的外墻保溫或節能改造,成品板系統提供安全穩定而高效的防火保溫功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一體板 YAPU硬
我現在所在的工程,外墻保溫板(3cm聚苯板)已經粘貼結束了,平均一塊板打了四個鉚釘,表面刷了一層砂漿后,卻發現開裂現象很嚴重,我知道這是通病,但具體有沒有什么解決的辦法啊?謝謝大家~哪位師傅給一個招數!謝謝了!!
【巖棉】A級防火保溫板詳細的施工工藝,如果還想要其他A級防火資料以及節能相關資料可以加我們的節能QQ群:149890236和76102409;這兩個群共享里有我們需要的資料以及節能軟件視頻教程!
我所在的青島住宅項目保溫設計開敞陽臺部位側墻有20mm厚構造保溫聚苯板,監理要求和100mm厚聚苯板一樣需要打錨釘。但是查規范沒有找到相關條文要求。請問各位前輩需要加錨釘嗎
滲透性無機復合聚苯板,標準圖集號18cj83-1,圖集中燃燒性能為A級,此類保溫板屬于A級嗎?與A級板在使用上有區別嗎?