北方建筑外墻一般都要做保溫吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,這個量就大了。我記得鋼結構中對防火材料都是很大一筆費用,很影響造價。外墻保溫全部做防火的話,這個造價就大了去了。不知道實際有沒有做防火的?
求助各位,消防對冷庫聚氨酯保溫板(產品)在防火上有何要求?或者是否有國家標準或行業規范對此有明確規定?望不吝賜教,不勝感激。
四川的同志們,我們來討論一下這個新東東嘛、關于這個GA防火保溫板有哪些標準可以參考啊,還有關于這個的保溫基層拉拔的技術要求是怎樣的???我根本就不知道怎么下手啊 11111:handshake
建筑業用聚氨酯硬泡體保溫材料是聚氨酯工業的一個重要分支,其特點是一材多用,同時具備保溫、防水等功能。該類產品自20世紀60年代在歐洲建筑業應用以來已有40年歷史,一些國家還通過立法把聚氨酯作為建筑業指定的保溫防水用材。近年來,隨著我國建筑節能市場的迅速發展,聚氨酯硬泡體保溫產品在建筑保溫防水領域得到了廣泛的應用,已成為主導市場的保溫節能產品之一。 作為建筑保溫材料,聚氨酯硬泡打破了傳統建材功能單一——防水的不保溫、保溫的不防水,防水層一旦出現滲漏保溫層隨即失去保溫功能的通病。與其他單功能保溫或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明顯的優勢:
JGT159-2004外墻內保溫板
怕失火,請看CCTV-10生命的保衛兵www.xry888.com生命的保衛兵——XRY節能裝飾板防火A級的外墻保溫裝飾一體化板網址:www.jzjkgf.com www.xry888.com聯系人:胡思波QQ:94523845聯系電話:021-36363736 18917304102
泡沫混凝土保溫板又稱為發泡水泥保溫板是應**《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》而推出的一種泡沫混凝土新型防
請問現在能夠滿足A及防火的外墻外保溫材料有哪些?我們使用過水泥巖棉加壓板,效果不是太好。因為接縫處進水,水泥板就會破裂,發翹。抹灰層就會龜裂。向各位求教了。我們這里是內蒙古,晝夜溫差和季節溫差大,風化嚴重。
三層的框架結構,外墻保溫設置防火隔離帶時,是每層都要設置,還是設置一道就可以了?師傅說設置兩道,我看墻身大樣顯示的是一道。
產品:A1級保溫材料(發泡陶瓷保溫板,防火隔離帶)
目前常用建筑保溫材料有無機材料和有機材料兩種。無機材料包括石棉、玻璃絲棉、巖棉、泡沫玻璃等。有機材料包括聚苯板、擠塑板、聚氨酯泡沫板。1無機材料:石棉、玻璃絲棉、巖棉、泡沫玻璃等 優點:防火性能好,達到國家A級防火要求 缺點:導熱系數差,保溫效果不好,目前難以達到國家節能新要求;吸水率高,容易變形,從而導致外墻潮濕,氧化外墻鋼架籠骨。2有機材料:聚苯板、擠塑板、聚氨酯泡沫 優點:保溫效果較好,吸水率低,不易變形。 缺點:防火性能差,容易著火,且燃燒時伴有濃煙和大量有毒氣體。3 改良酚醛硬質保溫板 優點:具有保溫材料中最低的導熱系數,最好的保溫效果,節約建筑物的使用成本。防火性能達到國家A級防火要求,火災發生時能有效阻止火災的蔓延,保護建筑物安全?;馂臅r不產生濃煙和有毒氣體。 缺點:起初投資相對較高。綜上所述,常用的建筑材料中無機材料防火但是不保溫,有機材料保溫但是不防火,只有改良酚醛保溫板既防火又保溫,是一種非常難得的保溫材料。工程案例,鄭大醫附院門診辦公樓,鄭州宇通職能辦公樓,和一五三
外墻保溫板的施工工藝: 1、安裝保溫板。標準板規格尺寸為300*300,對角線誤差小于3mm,如需切割可采用小型切割鋸切割,保溫板尺寸允許偏差為±2;網格布翻包:門窗洞口、變形縫兩側等處粘網格布,總寬度約200,翻包部分寬度為80,具體做法如下:網格布裁剪長度為180加板厚。首先在翻包部位抹長度為80寬度為2的專用粘結劑,然后壓入80長的網格布,余下的甩出備用;將配置好的專用粘結劑涂抹在復合發泡水泥板的背后,粘結劑壓實厚度約為3,為保證粘結牢固,最好采用滿沾法,也可采用條粘法和條點法。 2、安裝固定。固定件在保溫板粘貼8小時后開始安裝,并在其后24小時內完成。按設計要求的位置用沖擊鉆鉆孔,孔徑10,鉆入基層墻體深度約為60,固定件錨入基層墻體的深度約為50,以確保牢固可靠;固定件個數按每塊板設置一個,自攻螺絲應擠緊并將工程塑料膨脹釘帽與復合發泡水泥板表面齊整或略擰入一些,確保膨脹
上海膠州路“11·15”重大火災發生后,事故調查組認定事故大樓外墻所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是導致大火迅速蔓延的重要原因。一時間,墻體保溫材料的防火安全性問題再次成為了輿論的焦點。 央視大火、濟南奧體中心大火、上海膠州路大火……近年來,與建筑外墻保溫材料有關的火災頻繁發生,這也使得在我國建筑外保溫系統中廣泛使用 的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料頻頻受到關注。隨著節能標準的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性問題將更加凸現。那么,如何才 能科學、有效地防止因外墻保溫材料引發建筑火災,業內專家在接受采訪時表示,外墻外保溫防火應避免三大誤區。 誤區一:嚴格按照歐美標準進行分級和規范 據了解,目前,歐美國家相關標準規范的思路是對保溫材料和系統燃燒性進行分級,不同的系統對應應用在不同防火等級的建筑物上。對可燃材料保 溫系統嚴格而明確地規定了其應用高度,基本上都是規定在22米以上只允許使用不燃材料外保溫系統,22米以下可使用可燃材料外保溫
我們工程前期消防審批沒過,現在去報消防人家說外墻保溫材料的防火等級變了,原圖紙設計是B2級,現在我們的4棟18層要求是A級防火材料,我想知道在哪能查到相關的規范
根據防火規范要求,外墻保溫若選用B級保溫材料,則外窗必須是防火窗,且防火等級必須滿足0.5小時,若外墻保溫選用A級發泡水泥保溫板,則外窗可以選用普通的塑鋼窗或斷橋鋁合金窗,沒喲防火要求,是這樣嗎?
請教各位大俠:現在的外墻外保溫通常都用聚苯保溫板。的是它的氧指數僅是30,只能起到一般阻燃作用,表面積又那樣大,一旦有火災怎么辦?請教各位謝謝。