外墻外保溫構造圖(聚苯板)
外墻外保溫(聚苯板)深化圖下載
聚苯板是B級防火材料,也是我國現今應用比較普遍的保溫材料之一。它的價格優勢令其在市場上比較易于接受,但近些年由于聚苯板施工后發生的火災讓人們更加關注此類產品的質量問題。 走訪后我們了解到, 聚苯板在歐美等發達國家由于建筑防火要求對其使用范圍是有嚴格的限制要求的,但在國內幾乎沒有任何規范或標準對此提出規定。很多聚苯板生產單位都對其火災隱患不管不顧,甚至一些國際著名的外墻外保溫公司進入中國市場后也利用我國外墻外保溫市場不規范的現狀,在高層甚至超高層采用易燃的聚苯板外保溫系統施工,而不再考慮其所在國的使用范圍限制,這對高層建筑、超高層建筑來說是相當危險的。 另外,國內高層甚至超高層建筑上采用聚苯板薄抹灰玻纖網布貼磚的外墻外保溫的做法也相當普遍,這種做法的危險性在于:一旦火災發生,不僅有機保溫板燃燒時候釋放出來的有毒氣體和火焰給逃生者帶來巨大危險,同時瓷磚墜落傷害逃生人員和救助人員的潛在危險也是相當致命的。 正是由于在外墻外保溫施工過程中和施工完畢后對防火問題的忽視,由易燃外墻外保溫材料導致火災發生的案例比比皆是。如2003年北京
裂縫是固體材料中的某種不連續現象,在學術上屬于結構材料強度理論范疇。外墻保溫隔熱裂縫產生的原因相當復雜,包含從構造設計、材料及施工的各個環節。 1. 構造設計 1.1外墻內保溫隔熱構造設計存在的缺陷 內保溫隔熱是將保溫隔熱體系置于外墻內側從而使內、外墻體分處于兩個溫度場,建筑物結構受熱應力的影響而始終處于不穩定的狀態,使結構壽命縮短。在相同氣候條件下做內保溫隔熱不僅比做外保溫隔熱、甚至比不做保溫隔熱時,外墻與內部結構墻體的溫差更大,受外界各種作用力的影響更直接。外墻更易遭受溫差應力的破壞。 1.2外墻外保溫隔熱構造設計存在的不足 外保溫隔熱是將保溫隔熱體系置于外墻外側從而使主體結構所受溫差作用大幅度下降,溫度變形減小,對結構墻體起到保護作用并可有效阻斷冷(熱)橋,有利于結構壽命的延長。因此從有利于結構穩定性方面來說,外保溫隔熱具有明顯的優勢,在可選擇的情況下應首選外保溫隔熱。 (1) 聚苯板薄抹灰外保溫隔熱構造設計產生裂縫的原因
膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統
聚苯板外墻外保溫施工及質量控制
粘貼方式 在《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統》標準中要求,EPS聚苯板本身的拉拔強度≥0.10MPa;黏結砂漿與EPS聚苯板的(常溫常態、耐水、耐凍融)黏結強度≥0.10MPa;當粘貼面積≥40%時,結構墻與EPS聚苯板間的黏結力達到40kN/m2。由此可見,除了EPS聚苯板與黏結砂漿的性能外,粘貼面積也是很重要的一個因素,粘貼面積大小會直接影響保溫系統的安全。
40mm膨脹聚苯板外墻外保溫面磚飾面體系施工方案一、編制依據二、工程概況本工程外墻大面采用40mm厚膨脹聚苯板面磚飾面體系;空調板、飄窗上下挑板采用30mm厚擠塑板涂料飾面體系。保溫體系結構簡圖如下: 三、施工部署(一)、項目組織機構項目經理現場負責人質檢員 技術員 安全員 四、施工準備(一)、技術準備1、認真做好熟悉圖紙和圖紙會審工作,做好圖紙會審記錄。1.1、圖紙收到后認真審看,初步了解設計意圖,檢查建筑圖是否完整齊全, 是否符合國家規范的要求。1.2、專業之間的施工圖是否交圈,有無矛盾和錯誤。1.3、預算組應及時計算外墻外保溫面積,以便計劃材料用量。2、根據圖紙要求,按照國家規范,結合本工程特點,編制分項工程施工組織設計。分項工程施工前,按照施工工藝標準、針對圖紙具體部位要求做好技術交底。在施工過程中對方案、交底的實施情況
參照《聚苯板薄抹灰保溫系統》L07J110-山東省標準圖集用CAD繪制
外墻外保溫體系是將保溫材料置于建筑物墻體外側。其好處在于:可以避免產生熱橋;提高室內熱環境質量,墻體結構材料受到保護、使用壽命延長、增加建筑物實際使用面積1.8%-2.0%等。 1. 外墻保溫的結構形式及應用狀況在我國多年的建筑節能實踐過程中,在學習和引進國外先進技術的基礎上,目前已形成了多種材料、不同做法的外墻外保溫系統和施工工藝,如夾芯保溫體系、外抹保溫砂漿做法、外掛單面鋼絲網聚笨板體系、外粘貼聚苯板薄抹灰體系等。而近幾年來發展最為迅猛的當數聚苯板薄抹灰外墻外保溫體系。該體系由導熱系數低、容重小、自重小、自熄型聚苯乙烯泡沫板和增強用玻璃纖維網格布,以及粘貼和抹面用聚合物膠漿組成,其做是在建筑物墻體外部采用聚合物膠漿直接粘貼聚苯板,在聚苯板的表面粘貼玻璃纖維網格布,然后在面層抹聚合物水泥膠漿飾面層。一般采用涂刷乳膠漆裝飾,該做法包括材料費、人工費在內。造價一般為60-80元/m2 。由于該種外保溫體系保溫效果明顯,增加投資不多,回收速度快,受到開發商、設計者、住戶的青睞。同時此種保溫工藝操作方法簡單,易于熟練掌握,所以普及速度較快。
有一種做法是,工程生產出來的復合板材,由擠塑板和砌塊粘結在一起,然后在板上用特殊粘結劑直接將面磚粘在砌塊上。不知道哪位大哥知道這種做法和普通作法的優劣?歡迎大家討論一下
希望哪位高人給指點一下,外墻外保溫的苯板在國家規范上有對苯板的導熱系數,抗拉強度,體積吸水率,氧指數,容重有要求么,如果又是多少,如果沒有的話通常做法又是多少?好有一個問題就是什么是水平防火隔離帶?做法是什么?真的是很著急的問題希望有高人幫助一下
常用的有關外墻外保溫技術和內保溫技術在同等條件下進行比較,說法正確應是?A 內保溫更鐵避免熱橋 B外保溫更易提高室內的熱穩定性 C外保溫的隔熱效果更佳D主體結構的保溫材料相同時,外保溫與內保溫的外墻平均傳熱系統相同此題給出的答案是ABD, 但我查閱了相關的資料,還是無法理解答案所給的內容。1 外墻內保溫主要存在如下缺點:1) 保溫隔熱效果差,外墻平均傳熱系數高。2) 熱橋保溫處理困難,易出現結露現象3 ) 不利于既有建筑的節能改造2 :采用外保溫時,由于蒸汽滲透性高的主體結構產處于保溫層內側,使墻體潮濕情況得到改善,有利于室溫穩定;所以我認為BC為正確, 但是我一直沒弄懂,為什么外墻內保溫時,其平均傳熱系數高?謝謝!請指教!
隨著對節約能源與保護環境的要求的不斷提高,建筑維護結構的保溫技術也在日益加強,尤其是外墻保溫技術得到了長足的發展,并成為我國一項重要的建筑節能技術。在建筑中常使用的外墻保溫主要有內保溫、外保溫、內外混合保溫等方法。 外墻外保溫,是將保溫隔熱體系置于外墻外側,使建筑達到保溫的施工方法。其優點包括: 1. 外保溫材料對主體結構具有保護作用,室外氣候條件引起墻體內部較大的溫度變化,發生在外保溫層內,避免內部的主體結構產生大的溫度變化,使主體壽命延長。 2. 有利于消除或減弱局部傳熱過多的熱橋作用,如果采用內保溫則熱橋問題就相當嚴重。熱橋作用會產生熱損失,產生冷凝結露現象,造成對建筑物的破壞,影響使用壽命。 3. 主體結構在室內一側,由于蓄熱能力較強,可避免室溫出現較大波
XPS擠塑聚苯板在外墻外保溫中的應用~
急需尋找膠粉聚苯顆粒外墻保溫砂漿抹完了之后,外面做上鋼絲網的照片。謝謝!
EPS聚苯板外墻外保溫工程質量通病及解決辦法 隨著我國住宅產業化發展及高品質節能住宅的普及,越來越多的節能建筑出現在人們的生活中,但由于眾多原因,商品住宅的質量問題讓人甚憂。特別是對建筑節能市場的準入、質量控制、工程驗收及獎罰還缺少有力的監管機制和措施,更加劇了這種混亂現象的出現,據現場調查,很多監管單位對保溫的方法、材料、施工過程及材料質量把關都還處在一個學習的階段,因此充分認識節能工程質量通病產生的原因及其危害性,杜絕保溫工程質量通病則是節能產業的當務之急。 我們今天要分析的主要有以下幾種質量問題——墻體保溫層脫落、墻體保溫層開裂、墻體飾面涂料的龜裂、保溫層滲水等現象。EPS聚苯板外墻外保溫工程主要是由粘結層,保溫層,加固層,防裂層,飾面層組合而成,我們從這里不難看出,外墻外保溫的保溫層只是一種保溫材料,而這種材料的加工方法及工工藝處理都非常的簡單,只要按照現場抽查檢驗即可滿足建筑物的需要。而其它的幾種材料則起著至為重要的作用。
哪位仁兄有《外墻外保溫技能規程》(JGJ44-2004)請上傳下。謝啦~~!
外墻外保溫及屋面保溫防水,僅供參考
聚苯板外墻外保溫
聚苯板外墻外保溫專題,為您提供聚苯板外墻外保溫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與聚苯板外墻外保溫 相關的專業交流討論,更多聚苯板外墻外保溫相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量