  • 關于火災報警控制器的設置與否的問題?

    單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?

  • 關于火災報警控制器容量(點數)問題

    請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎

  • 火災報警控制器設在什么地方?

    有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?

  • 無火災報警控制器的防火卷簾聯動

    根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!

  • 火災報警控制器國家標準

    火災報警控制器國家標準

  • 火災報警控制器通用技術條件.pdf

    火災報警控制器通用技術條件.pdf

  • 火災報警控制器代替聯動控制器

    能否用火災報警控制器代替聯動控制器?除了手動控制外火災報警控制器也是可以輸出的,如:火災報警控制器直接用輸出模塊啟動消火栓泵。

  • 火災報警控制器與消防聯動控制器的區別

    ◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏會顯示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在

  • 咨詢火災報警控制器生產廠家

    誰知道以下型號火災報警控制器的生產廠家。JB-TB(G)Z2L-RH8142該廠生產的感煙探測器型號為:JTY-LM-8043

  • 關于區域火災報警控制器的控制信號的問題

    我們做火災報警的時候,區域報警控制器(二總線制)接受到報警信號,發出控制信號,我想問,聯動控制信號又哪條線發出?(有報警線,24V電源線)~~~~~~~~~~ 我概念不清楚,我一直認為電源線只為控制模塊提供電,區域火災報警控制器通過報警線可傳輸報警和控制信號?大家指教一下?

  • 火災自動報警控制器使用說明書

    哪位大姐仁兄有"日探報警主機使用說明書"或"火災自動報警控制器使用說明書"啊?不論廠家型號!請賜教!.小女子不盛感激!

  • JB-3208型火災報警控制系統圖

    圖紙簡介: 3208型火災報警控制系統圖,cad版的,歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: kswmh 上傳時間: 2013-03-29

  • 火災報警控制器與消防聯動控制器的區別與聯系

    消防實踐中,普遍使用火災報警控制器(聯動型)。這種設備同時具備了火災報警控制器與消防聯動控制器的功能。然而,消防工程師考試中,火災報警控制器與消防聯動控制器是分開論述的。這就給廣大考生帶來了一個繞不開的死結:它倆到底有何區別?具體到問題:1、火災報警控制器真的不能夠聯動控制設備嗎?2、消防聯動控制器能夠發送火災報警信號給防火門監控器嗎?3、氣體滅火控制器能接收火災報警控制器的聯動控制信號嗎?4、消防水泵啟動的反饋信號是反饋給火災報警控制器還是反饋給消防聯動控制器?凡此種種,不可勝數。我們的這篇文章就是來給大家解決疑惑的。《消防詞匯 第5部分:消防產品》(GB/T 5907.5-2015)給出的定義如下:2.1.2.1火災報警控制器 fire alarm control unit作為火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能的設備。2.1.4

  • 誰用過漏電火災報警控制器?如何用?有什么效果?

    近日要做一個小高層,是辦公樓,看最新的高層防火規范,要求設漏電火災報警控制系統,雖然是宜,也不能忽視。現請教各位,如何設?設在哪里?

  • 火災報警控制器地線和接地極的區別是什么??

    我們單位目前有個工程,圖紙設計控制器接地極與控制室內電話接地極公用,接地電阻《1歐姆,我想問一下地線是讓控制器外殼接地,防止控制器外殼帶電,那接地極是起什么作用的,請哪位大俠具體詳細的解釋一下 謝謝

  • 請教火災自動報警控制器的生產廠家

    控制器的型號,目錄上是:FS1120;系統圖上是NFS-3030煙感的型號是:DO1152A溫感的型號是:DT1152A輸入模塊的型號是:DC1157-AA輸出模塊的型號是:AB1121謝謝!!

點擊加載更多

jb-3101b火災報警控制器

jb-3101b火災報警控制器專題,為您提供jb-3101b火災報警控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與jb-3101b火災報警控制器 相關的專業交流討論,更多jb-3101b火災報警控制器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 94cao| 伊人久久大香线| 国产大片中文字幕| 2020精品极品国产色在线观看| 日批视频在线| 欧美在线视频网站| 男人精品一线视频在线观看| 含着美妇的美足脚趾| 国产免费人人看大香伊| 国产成人精品日本亚洲直接| 99热这里只有精| 91popny丨九色国产打屁股| 亚洲精品午夜久久久伊人| 亚洲www.| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 日韩精品一区二区三区国语自制 | 国产成人精品一区二区视频| 99re这里只有精品99| 99福利视频| 亚洲人成伊人成综合网久久久| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 嫩草欧美| 国产精品麻豆高清在线观看| 国产国语精彩对白在线观看| 国产精品αv在线观看| 国产成人做受免费视频| 国产区精品福利在线社区| 国内精品伊人久久久影院| 国产一二三区在线观看| 国内自拍露脸普通话对白在线| 阿v视频免费在线观看| 爱爱日本| 国产精品久久久久aaaa| 99爱视频在线观看免费播放| 2018亚洲男人天堂| 超级97人人公开视频| 成年人网站在线| 国产裸体美女视频全黄| 极品福利在线| 欧美wwwwww| 日韩国产成人|