請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的???雙出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵!
一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠、倉庫、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,不影響市容、市通。由本體、彎管、閥座、閥瓣、排水閥、閥桿和接口等零部件組成。地下消火栓是城市、廠礦、電站、倉庫、碼頭、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
我們在日常生活中使用空調的幾率是越來越頻繁。除了回家隨時開啟,上班、坐公交,逛商場、甚至去銀行等都得無時無刻的不呆在空調房內。 但是,隨著頻繁的使用空調,空調病也就越加的困擾著不少用戶,腰酸腿疼、頭暈、惡心等情況時有發生,甚至有的朋友關節炎等病情都再犯,這樣的情況著實是讓不少朋友頭疼。 我們究竟如何才能正確使用空調,如何才用的健康? 今天,開利中央空調售后維修電話 就給大家簡單的講解下,在夏季使用空調,不同的人群需要注意哪些。 上班一族白領 注意事項:上班一族的白領朋友長期的在空調房內辦公,
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。
(1) 應填寫好檢驗工作票、倒閘操縱票; (2) 將變壓器負荷側全部停電,只答應檢查500KV及以下空載變壓器,嚴禁帶負荷操縱; (3) 執行監護軌制,由兩個人操縱,一人監護,一人操縱; (4) 當真檢查并使用基本安全器具和輔助安全器具,戴好絕緣手套,穿上絕緣靴,使用合格的絕緣工具,操縱時應戴上防護色鏡,以免帶故障拉、合時發生弧光灼傷眼睛,站在絕緣臺、墊長進行操縱; (5) 站好操縱位置;操縱間隔不小于2.5米,不可站在熔斷器的下方,應有約60的角度; (6) 停電操縱:拉開時,應先拉中相,后拉兩邊相,操縱時堅決迅速,用力適度,防止沖擊力損傷瓷體。 A、操縱順序:先拉中相,后拉邊相;(主要是由于考慮到操縱第二個跌開式[URL=http://www.ltct.cc]熔斷器[/URL]時電流較大,而此時中相已拉開,另兩個跌開式熔斷器間隔較遠,可防止電弧拉長造成相間弧光短路。)拉第一相的時候,產生的電弧較小,拉第二相的時候,產生的電弧較大。 B、有風時,先拉下風側邊相,后拉優勢側邊相,防止弧光短路; (7)
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧稍冞^工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
選購空調時應根據實際需要,從品牌、質量、服務各方面考慮,這樣才能買到稱心如意的空調??照{一般分為窗式、分體掛壁式、分體立柜式、移動式、吊頂式等,所以您應根據家庭實際格局來選購.窗式空調:室內外機合為一體,適用于小面積房間,安裝方便且價格便宜.分體掛壁式空調:不受安裝位置限制,更易與室內裝飾搭配,噪音較小。分體立柜式空調:功率大、風力強,適合大面積房間,并可進行多個房間的調溫。但價格比分體掛壁式空調貴一些。 移動空調:適用于局部制冷,可使用在許多場合,廚房、客廳、工地、辦公室等,但噪音和窗式空調差不多。單冷型:適用于夏天較熱而冬季較暖的地區,或冬季供熱充足的地區。冷暖型:適用于夏季炎熱、冬季寒冷地區,并且應注意選擇制熱量大于制冷量的空調以確保制熱效果。電輔助加熱型立柜式空調:除立柜式空調一般特點外,還增加了電輔助加熱部件,確保冬季制熱強勁。 三、空調機型與房間面積空調器的選購規格:正常情況下,每平方米制冷量110W至220W較為合適,具體情況則應根
LED護眼臺燈的正確使用方法就讓小編帶您看看吧! 1.在使用臺燈時,打開背景燈:一般,在使用護眼燈時,必須將室內的主照明打開,這樣做的目的是為了讓周圍的光線與護眼燈的光線落差不要太大。因為如果周邊環境太暗,只有護眼燈這一塊兒是亮的,光照環境落差太大,對比太強烈,會導致瞳孔不斷收縮放大,致使眼疲勞,從而加重近視。 2.防眩光、防刺眼光:如果產品眩光太嚴重,亮度太亮,光源不好,都會導致眼疲勞,加重近視。所以無論LED護眼燈好不好,您都應該這樣做:將LED護眼燈放在左上角后,把燈罩向外傾斜10度左右。這樣就可以避免燈光直接照到我們的眼睛,避免傷害。即使再健康護眼的臺燈,總是對著眼睛照,眼睛很難不舒服呀。 3.臺燈放置寫字手對面:如果是用右手寫字,應該將臺燈放在左上角,這樣就可以避免右手寫字時留下的陰影會影響到看書或寫作。使用LED
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
近幾年來,新風系統被使用的頻率越來越高,因為新風系統,有著能夠高效實現通風換氣,凈化空氣的能力滿足大家的需求。而大家在關注新風系統對于凈化空氣的能力之外,也要對新風系統的使用壽命很關心一下。其實對于新風系統來說,能否保持持續有效的凈化室內空氣,和是有壽命是離不開的。所以下面就來和大家介紹一些關于新風系統使用壽命與規避故障的常識。 新風系統使用壽命有多久,正常來說新風系統的使用壽命在10到15年之間,不過因為不同新風品牌所使用的配件和技術不同,所以在使用年限上也會有些差異。對于新風系統壽命,會受到那些因素的影響,日常慎重怎么去避免這些因素呢?
隨著城市工業腳步的加快,工業水污染和生活污水的問題日漸凸出,生活污水及工業廢水的成分復雜,易富營養化。 經??吹接腥颂岢觯骸皬U水中氨氮超標該怎么辦?應該使用氨氮去除劑嗎?” 首先針對這樣的問題,我們要了解一下氨氮去除劑是什么。氨氮去除劑顧名思義是一種專門為解決水中氨氮去除難問題而研發的藥劑,可以使
隨著城市工業腳步的加快,工業水污染和生活污水問題日漸突出。 一、 什么是高效除氟劑? 通過創新和實踐,采用化學沉淀法和混凝沉降法兩者相結合的主體工藝,推出高效除氟劑F2,其是一種專為解決廢水中氟去除難題研發的藥劑,它適用于各行業污水氟超標治理,具有反應速度快,去除效率高,添加量少,易于添加和使用等特點,去除率可達95%以上 二、高效除氟劑特點是什么? 1.反應速度快; 2.去除效率高,相比其它的藥劑,添加量少,去除功效更大; 3.易于添加和使用,良好的操作性; 4.真正的環保藥劑。 二、 如何正確使用呢? 1.首先在實驗室進行小試,以確定現場水量的藥劑添加量。小試流程如: 1)測量原水pH、氟含量。 2)取原水樣1L用氫氧化鈣(10%)調pH=8.5。 3)加入GMS-F2(添加量計算式:17.5×氟含量g=GMS-F2(g))用
如題,請問下T20天正插件直接安裝即可使用么?我看插件介紹是低版本T20天正安裝了高版本T20插件即可閱讀高版本T20天正的圖紙(例如T20天正V8.0安裝T20天正插件V9.0,插件介紹說安裝后可以看見T20天正V9.0圖紙),為何我安裝之后無效果呢? 注:因為T20天正高版本保存的圖紙用低版本打開顯示不全。
知識點:呼吸器
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓?!逪q=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離?。常懊卓刹豢梢阅兀心莻€大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.