一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠、倉庫、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,不影響市容、市通。由本體、彎管、閥座、閥瓣、排水閥、閥桿和接口等零部件組成。地下消火栓是城市、廠礦、電站、倉庫、碼頭、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?
vista下安裝ansys比xp有困難,首先是版本問題,ansys10.0可以在vista下安裝,但是方法困難,我也沒有安裝成功,而ansys11.0則在vista下不能成功安裝。但是ansys11.0 sp1則可在vista下完美安裝,方法也很簡單。現簡述如下:1)將附件中的MAGNiTUDE文件夾連同之中文件拷到硬盤上;2)雙擊MAGNiTUDE文件夾中的a11calc.exe,當詢問時,鍵入Y,等生成license.dat文件后,按任意鍵,結束;3)用記事本打開license.dat,檢查第一行中SERVER后面的名稱是否就是你的計算機的名稱,計算機名稱后面的12位數字是否和你計算機的網卡號相同,如果全部相同,則萬事大吉;4)用虛擬光驅模擬ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安裝ANSYS License Manager,當有詢問時,全部選Yes,安裝到詢問license文件時,選Browse the location of license file,按Next,點選在第二步中生成的license.dat文件,直到安裝結束,至此,ANSY
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
應急吸頂燈就是普通吸頂燈加了一個應急裝置,帶應急的吸頂燈在主電源斷開后,會自動繼續工作。下面,來看看應急吸頂燈接線圖,樓梯道消防應急吸頂燈怎么安裝圖解。 工具/原料: 扁口小螺絲刀、老虎鉗、梅花螺絲刀、4個的螺絲 方法/步驟: 1、首先把工具預備好老虎鉗,扒線皮用的,小螺絲刀壓線用的。大螺絲刀安燈用的。我們先看下燈盒里幾根線。三根線正好。有的是四根線,那么有一根是地線,顏色為雙色,一面黃一面綠。 2、我們打開燈罩,把燈線穿到等 里,用4個的螺絲把等固定在燈盒里。 3、下面就是壓線了,黃的 綠的,還有一根籃的
剛解除干掛石材外墻施工,發現外墻內嵌的消防栓 處的 干掛石材施工不是很好,想問下大家在這里是怎么做的?我這里是做暗門(石材),周邊打膠,感覺以后起火了,開啟這個門不是很方便。不知道有沒有更好的方法??? (本人不懂哈,也不知道有這方面的圖集沒)希望大家多傳點資料學習學習
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?