  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?

  • 關于滅火器在注冊消防考試中的應用

    關于滅火器在注冊消防考試中的應用

    2015年和2016年全國一級注冊消防工程師考試各分值占比如下圖。 兩年滅火器的考試內容整體占比比較穩定,《技術實

  • 消防設施滅火器配置要求

    1、滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 大家一年能拿多少錢呢,出來曬曬吧

    到年底了,大家統計一下今年拿了多少RMB吧,包括基本工資+獎金/提成等。請大家誠實曬單,希望互相有個參考,看看我們這個行業的“錢景”到底如何!期盼能夠給身在這個行業、或者正要加入這個行業、抑或想要離開這個行業的朋友們提供一個參考!(歡迎大家積極參與,多與少都不必忌諱,只是交流而已)我先來:我主要搞污水廠設計,在北京,至今工作一年半,今年基本工資+提成約5W出頭(本人覺得不多)。下一位繼續……[ 本帖最后由 enjoyinged 于 2011-12-15 10:27 編輯 ]

  • 建筑給排水消防設計中滅火器的選擇

    依據《建筑滅火器配置設計規范 GB50140-2005》中7.3.5中的計算過程,最后在確定滅火器型號是,應如何讓選擇同等級下多少kg滅火劑沖裝量的滅火器呢?

  • 消防電梯前室是否需要設置滅火器?

    我一般設計的時候滅火器都會和消火栓一起,用組合式消火栓箱。包括前室也一樣。但現在想想好像前室沒有必要設置滅火器,我也查了相關資料,但沒有找到合適的條文。請大家指教指教。

  • 一個240方的消防水池大概多少錢

    一個不規則的水池 12米,9 米,9米,10米高度3.85米墻厚200MM,水平筋分布 三級鋼 直徑12的@200垂直分布筋 三級鋼直徑14的@200拉鉤 6個的一級鋼 @600池壁剪力墻直接連接到一層樓板的開個小洞口基礎不算了,直接放在地下室的

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具MF/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

點擊加載更多

消防滅火器多少錢

消防滅火器多少錢專題,為您提供消防滅火器多少錢相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防滅火器多少錢 相關的專業交流討論,更多消防滅火器多少錢相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

佛像雕塑

別墅客廳效果圖

主站蜘蛛池模板: www.黄在线| 成年人免费在线视频观看| 亚洲高清视频网站| 亚洲一区二区综合| 亚洲欧美日本视频| 亚州中文| 亚洲国产成a人v在线观看| 色偷偷亚洲| 色老头久久网| 瑟瑟影视| 亚洲成年人在线观看| 亚州综合网| 亚洲午夜久久久久久尤物 | 久久久亚洲国产精品主播| 亚洲视频精品在线观看| 国产成人高清亚洲一区app| 成人在线不卡视频| 国产精品无码久久av| wwwwwwwwwwwwwww| 青草影院天堂男人久久| 4虎影院网址大全| 成人福利在线看| 99九九精品视频| 成人网在线视频| 在线a久青草视频在线观看g| 精品久久久久久蜜臂a∨| 成人黄色免费在线观看| 三级天堂| 欧美影视一区二区三区| 大jjjj免费看视频| 国产乱人免费视频| 黄网站在线播放| 免费人成网站在线高清| 青青青草影院| 天天做日日做| 一区免费视频| 伊人精品久久久大香线蕉99| 99精品热视频这里只有精品7| 高清国产在线观看| 久草视频这里只有精品| 欧美永久免费|