亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?

  • 關于滅火器在注冊消防考試中的應用

    關于滅火器在注冊消防考試中的應用

    2015年和2016年全國一級注冊消防工程師考試各分值占比如下圖。 兩年滅火器的考試內容整體占比比較穩定,《技術實

  • 消防設施滅火器配置要求

    1、滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 建筑給排水消防設計中滅火器的選擇

    依據《建筑滅火器配置設計規范 GB50140-2005》中7.3.5中的計算過程,最后在確定滅火器型號是,應如何讓選擇同等級下多少kg滅火劑沖裝量的滅火器呢?

  • 消防電梯前室是否需要設置滅火器?

    我一般設計的時候滅火器都會和消火栓一起,用組合式消火栓箱。包括前室也一樣。但現在想想好像前室沒有必要設置滅火器,我也查了相關資料,但沒有找到合適的條文。請大家指教指教。

  • 給排水知識:如何對滅火器進行檢查?

    如何對滅火器進行檢查?平時應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態。1.外觀檢查(1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器一經開啟后即使噴出不多,也必須按規定要求再充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封。(2)檢查壓力表指針是否在綠色區域,如指針在紅色區域,應查明原因,檢修后重新灌裝;(3)檢查可見部位防腐層的究好程度,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消肪專業維修部門進行耐壓試驗、合格者再進行防腐處理;(4)檢查滅火器可見零部件是否完整;有無變形、松動、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理;(5)檢查推車式滅火器行走機構是否靈活可靠,及時在轉動部分加潤滑油;(6)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應及時疏通。2.定期檢查(1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填;(2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 日常監督檢查表--市政

    日常監督檢查表--市政

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

點擊加載更多

消防滅火器檢查表

消防滅火器檢查表專題,為您提供消防滅火器檢查表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防滅火器檢查表 相關的專業交流討論,更多消防滅火器檢查表相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品免费| 伊人久久大香线蕉综合高清| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 污在线观看| 亚洲天堂三级| 伊人成人在线| 亚洲免费观看在线视频| 大香交伊人| 成年免费在线观看| 国产高清影院| 久久免费视频观看| 日本国产高清色www视频在线| 揉捏女邻居高耸的双乳| 亚洲免费在线视频观看| 亚洲人成免费电影| 伊人久久大线蕉香港三级| 99在线小视频| 花蒂肿大调教打针| 欧美一区二区在线观看免费网站| 日韩国产第一页| 伊人久久久综在合线久久在播| 伊人影院在线观看| 99视频精品全部免费免费观 | 污视频在线观看免费| 在线播放大片| a国产片| 精品视频第一页| 色偷偷亚洲第一成人综合网址| 一二三四视频免费观看在线看5| 嫩草影院成人| 精品动漫在线观看视频一区| 日本天堂在线| 青青草伊人网| 国产高清一区二区三区| 日本高清免费在线视频| 亚洲永久精品网站| 草草影院在线播放| 欧美日本一本线在线观看| 亚洲人人精品| 公交车肉| 日本成年x片免费观看|