亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于雙出口消防栓的使用????

    請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!

  • 消防栓的種類及消防栓的使用方法

    一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠、倉庫、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,不影響市容、市通。由本體、彎管、閥座、閥瓣、排水閥、閥桿和接口等零部件組成。地下消火栓是城市、廠礦、電站、倉庫、碼頭、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的

  • 消防栓箱門開啟角度有什么規定?

    各位好: 消火栓箱門的開啟大小角度在設計規范和施工規范中都沒有說明要開到不小于一個數值,可在圖集中有提到.在設計時應該不小于多少度呢? 還有個問題:高層建筑在臨時消防和施工用水設計時,應該遵循什么規定來布置消火栓和保護半徑等問題?從來沒有見過臨時消防的設計要求規定啊,也不可能做正式的消防設計啊.

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。

  • 消防栓水壓小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。

  • 關于消防栓口壓力的疑問

    《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?

  • 消防栓到底該多少米設一個呢

    高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝

  • 請教大家關于消防栓保護半徑

    我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.

  • 計算住宅使用面積的規定

    北京市計算住宅使用面積的規定首規辦規字[1997]第128號文 1997年7月25日公布執行  一、住宅使用面積的概念是指每套住宅戶門內除墻體厚度外全部凈面積的總和。其中包括臥室、起居室、餐廳、過廳、過道、廚房、衛生間、儲藏室、壁柜(不含吊柜)、戶內樓梯等使用空間。所謂凈面積是指上述各使用空間內墻皮的投影所包圍的面積,內墻皮應是占墻面高度1/2以上的墻面內皮。 二、戶內樓梯的計算。戶內樓梯按投影計算面積。包括在起居廳內的戶內樓梯不再重復計算面積。 三、坡屋頂使用面積的計算:利用坡屋頂作為使用房間時,除必要的衛生條件(盥洗、便溺、采光、通風)外,還應同時具備以下兩個條件,方能計入使用面積: 1.使用房間的凈高度最低處不應低于1.5米(含); 2.使用房間凈面積的一半(含)以上不低于2.1米(含)。滿足上述條件的房間其凈面積可全部計入使用面積。若房間超2.1米(含)部分不足房間總面積的一半,則按超過2.1米(含)部分凈面積的2倍計入使用面積。 四、陽臺使用面積的計算:封閉陽臺按其凈面積計算使用面積,

  • 消防使用臥式水泵的人還有嗎?

    作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,看看還有多少水友在使用,以及這個臥式水泵有什么優點。

  • 這個宿舍設幾個消防栓呢

    一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!

  • 消防栓在無報警設備的時候怎么連接阿?

    請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝

  • 室內跟室外消防栓環網哪條文規定要分開布置

    室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消防栓加壓聯合供水)。 室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網(室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋面消防水箱聯合供水)。

  • 是否規范規定,消防應急照明必須使用WDZN低煙無鹵線?

    最新的防火規范里面 消防配電線路應采用礦物絕緣類不燃性電纜BTTZ跟BTTVZ電氣圖中,消防應急照明線基本都使用 WDZN-BYJ 電線,請問這也是規范里面規定的么? 謝謝

  • 看看我們工地消防栓的做法。

    看看我們工地消防栓的做法。

    本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 編輯 消防栓上面放置了一根買來的過梁。消防栓與門之間的間距只有30公分左右,中間沒有構造柱。消防栓四周是要用巖棉塞滿的,而我們工地由于預留洞口的錯誤只能打掉部分加氣磚,最后在塞滿零星加氣磚。如圖所示。個人感覺真心不行,不過沒人聽我的建議。大家一起再來找不規范的地方。

  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫

點擊加載更多

消防栓使用規定

消防栓使用規定專題,為您提供消防栓使用規定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓使用規定 相關的專業交流討論,更多消防栓使用規定相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地鐵施工

公園的設計主題

主站蜘蛛池模板: 免费日本一区| 99久久国产免费 - 99久久国产免费 | 色视频一区二区三区| 牛牛热在线视频| 久久久精品成人免费看| 好吊妞这里只有精吊| 国产无毛| 国产精品亚洲第一区二区三区| 成年人黄视频在线观看| www 88avav cnm| www.热| 大香焦久久| 干中文字幕| 国产精品一区二区久久| 国产亚洲精品美女久久久久久下载 | 午夜在线视频网站| 香蕉久久夜色精品国产2020| 天天做天天爱天天影视综合| 天天综合亚洲国产色| 亚洲ts人妖网站| 亚洲欧洲日本在线| 亚洲人成在线播放网站| 伊人久久大香线蕉影院95| 伊人网址| 日韩黄页| 99久久中文字幕伊人| αv在线视频| 国产精品公开免费视频| 国产一级毛片网站| 久久机热这里只有精品无需| 久久综合九色综合97小说| 欧美日韩精品乱国产| 日本欧美精品| 亚洲国产片| 伊人狼人综合| 国产中文字幕免费观看| 99热这里只有精品免费| 成人国产亚洲| 精品成人免费视频| 欧美成人性色大片在线观看| 日韩欧美精品有码在线观看|