氣體消防滅火站中站,你覺得這里還有什么資料是我們需要補充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯
現在接觸到一個銀行的消防工程,請問銀行檔案室消防是用噴淋還是氣體滅火?請問,檔案室的消防設計有沒有具體的規范規定?我查了一下沒有查到麻煩前輩指教啊~~~
本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會動作,第一組報警后只會有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?
一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,有設備、電氣、通風、儀表、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好
氣體滅火系統是一種常見的消防設備之一,可以快速有效地滅火并保護設備和人員安全。那么消防控制室是否需要設氣體滅火系統? 《建筑防火通用規范》GB 55037-2023規定如下:
室內氣體消防滅火系統安裝技術交底
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 編輯 簡要說明:該工程位于首都國際機場東側,總建筑面積約33.7 萬平方米,地下一層、地上四層現澆混凝土框架結構,三層為鋼屋架結構。消防報警系統分為一個主控室,二個分控室,各種探測器約9131 個,模塊箱分為:標準箱130 個,非標準箱63 個,各種模塊約3089 個,中斷器1006 個,氣體滅火系統有1301 系統和低壓CO2 系統。1301 滅火系統有鋼瓶組76 組,低壓CO2 滅火系統有低壓罐6 個,藥劑噴嘴有352 個。本工程含1301 氣體滅火系統、低壓CO2 滅火系統管網敷設、設備安裝,報警、聯動系統穿線。文件格式:PDF文件大小:213 kB
消防氣體滅火系統是指平時滅火劑以液體、液化氣體或氣體狀態存貯于壓力容器內,滅火時以氣體(包括蒸汽、氣霧)狀態噴射作為滅火介質的滅火系統.大家知道消防氣體滅火系統有哪幾種嗎?小編今天就為大家介紹一下不同類型的氣體滅火器。 1、二氧化碳自動滅火系統 特點:二氧化碳滅火劑具有毒性低、不污損設備、絕緣性能好、滅火能力強等特點,是目前國內外市場上頗受歡迎的氣體滅火產品,也是替代鹵代烷的較理想型產品. 2、混合氣體自動滅火系統 特點:混合氣體滅火劑是由氮?dú)狻鍤夂投趸細怏w按一定的比例混合而成的氣體,這些氣體都是在大氣層中自然存在的,對大氣臭氧層沒有損耗,也不會對地球的"溫室效
圖紙簡介: 本圖紙設計主要為惠州學院電氣設備房內的氣體滅火系統,圖紙主要包括:設計說明,氣體滅火平面圖,系統圖,工作程序及控制原理圖。 投稿網友: xshlb163 上傳時間: 2014-07-23
氣體滅火管道支吊架計算,簡便快捷. 可以在這里下載;http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/5660.shtml
為了確保消防氣體滅火系統設備能在真正遇到險情時發揮作用,因此每隔一段時間就需要進行維護。下面我們就來和大家講解維護時的項目以及工作流程。 首先要檢查控制器,上面的按鈕要確保都能夠正常的使用。 然后需對用于存儲氣體的容器罐壓力進行檢測,看其是否存在泄漏的情況,如果發現氣體的容器缺少了10%以上,需要對其進行補充。 其次要對氣體滅火設備的兩種開啟方式進行測試,看其手動和自動啟動模式是否都能讓設備釋放介質。 此外,對于消防氣體滅火系統配套設備的警報發生器以及感文探測器也要進行定期的維護,發現問題要及時的更換并做好相應的維護記錄。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業。主要產品包括火災
救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
有一配電房安裝氣融膠氣體滅火,由煙溫感聯動氣體滅火主機。自動報警系統監視氣體滅火主機。那么自動報警系統還要不要獨立加煙溫感去監視配電房呢。
最近遇到個棘手的設計,一個甲類氣體倉庫需要設計消防和照明,當然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明電氣部分該如何做,能不能做電氣,能的話該如何做?只是簡單的隔爆電器,金屬線管,具體有什么要求不知道哪位前輩能告訴我啊? 如果有什么規范給我參考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感謝啊!!!!
氣體消防滅火
氣體消防滅火專題,為您提供氣體消防滅火相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體消防滅火 相關的專業交流討論,更多氣體消防滅火相關內容請?jiān)L問